"следуя вашим фантазиям, ..... контакты должны быть без повреждений - автомат должен выдерживать размыкание КЗ при ТКЗ близком к Icn бесконечное число раз."

Про то что отключать должен без повреждения контактов это я писал а вот про бесконечное число раз-нет

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 130402

26.12.2025 в 16:14:48

Алексей Рыбкин написал 26.12.2025 в 16:13

"следуя вашим фантазиям, ..... контакты должны быть без повреждений - автомат должен выдерживать .....

Ну если на контактах никаких повреждений не будет... вы же это написали.... Логично что к следующему отключению все будет как в первый раз.... и так.... много раз.

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Резидент

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 1199

26.12.2025 в 16:17:35

"гарантируется ИМЕННО отключение И ТОЛЬКО ДВА РАЗА, и отсутствие повреждений" А позвольте вопрос-как он второй раз отключится? Ведь судя по написанному после первого отключения включать-ниизя. (гарантируется ведь только отключение!!!)

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Резидент

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 1199

26.12.2025 в 16:23:55

"Вот где реальная гениальность" Тут не гениальность а логика и здравый смысл Если б было так как Вы говорите то в паспорте было бы это непременно указано. Мол после большого бабаха весьма вероятно повреждение контактов и надо менять. Вполне возможно стоял бы какой то флажок. Ну а коли этого нет...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 130402

26.12.2025 в 16:26:33

Алексей Рыбкин,

Вы хотели популярно? Я вам кратко написал. Не нравится - читайте полную официальную версию.

Так-то да, состояние АВ должно позволить его взвести один раз, чтобы произвести отключение второй раз. Потом уже взвод не гарантируется.

0
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
Резидент

Регистрация: 19.11.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 1199

26.12.2025 в 16:32:20

"если на контактах никаких повреждений не будет... вы же это написали.... Логично что к следующему отключению все будет как в первый раз.... и так.... много раз" Вода камень точит В смысле это из разряда-догонит ли Ахиллес черепаху И помимо целостности контактов есть и другие параметры Сила вжима одного контакта в другой к примеру

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 130402

26.12.2025 в 16:32:55

Алексей Рыбкин написал 26.12.2025 в 16:23

Мол после большого бабаха весьма вероятно повреждение контактов и надо менять. Вполне возможно стоял бы какой то флажок. Ну а коли этого нет...

В микропроцессорных взрослых автоматах есть журнал событий.

0
cucumber
cucumber
Новичок

Регистрация: 22.07.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

28.12.2025 в 20:00:41

Здравствуйте, уважаемые профи! С электричеством знаком только с уроков физики в школе (25 лет прошло), ну и из каких-то бытовых работ - розетку починить, выключатель.. Есть необходимость провести электрику в гараж. Освещение (не более 0,5 кВт) + розеточная группа (бытовые приборы, не более 2кВт - дрель, лобзик, шлифмашинка и пр). Начать решил со щитка, и покурив форум, нарисовал такую схему. Прошу помочь в вопросах:

  1. Нет ли ошибок в коммутации. Все я верно соединил?
  2. Возможно, не стоит тратить деньги на ABB, и есть хорошие альтернативы (Шнайдер, Систем Электрик, Legrand, IEK и пр...)? Что посоветуете по комплектующим? А то смотрю, на маркетплейсах подобная моей конструкция в сборе, продается за 4-6 тысяч рублей, а у меня выходит дороже 10 000р. Жаба душит.
  3. Какой площади сечения кабель используется внутри щитка? Я так понимаю, подойдет ПуГВ 1х6?

Электрощит — копия

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 130402

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17576

28.12.2025 в 20:17:11

cucumber написал 28.12.2025 в 20:00

Все я верно соединил?

Да.

cucumber написал 28.12.2025 в 20:00

Шнайдер, Систем Электрик, Legrand, IEK и пр...

Ещё Chint

cucumber написал 28.12.2025 в 20:00

на маркетплейсах подобная моей конструкция в сборе

Если готовая, то не надо их рассматривать. Соберите сами, будет совсем несложно.

cucumber написал 28.12.2025 в 20:00

Я так понимаю, подойдет ПуГВ 1х6?

4 кв.мм за глаза. Освещение не приняли в расчёт: 1 автомат С10...

Удачи!

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

cucumber
cucumber
Новичок

Регистрация: 22.07.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

28.12.2025 в 20:30:57

BV написал 28.12.2025 в 20:11

Иэк, 2.5мм2, или 4 не важно.

Тоже на IEK смотрю. Про 2,5 или 4 - это Вы про сечение провода внутри щита? Не мало 2,5? Про то, что 4мм - достаточно - понял, принял.

MaSeVi написал 28.12.2025 в 20:17

Ещё Chint

мне бы сузить круг, а Вы расширяете)))

MaSeVi написал 28.12.2025 в 20:17

Освещение не приняли в расчёт: 1 автомат С10...

Почему? Самый последний автомат - C6 - на свет, с кабелем 2*1,5. Лучше С10 поставить? Про 4мм - да, спасибо, понял!