jakov написал 30.12.2025 в 23:22
Не маловато будет? Это \\~6 кВт, а варки ща по 8 кВт. В моей семье из 6 человек 3 комфорки - обычное .....
Посмотрите ток на счетчике, или клещами... минут так 10 ...
4 комфорки... ну ампер 16 будет наверное...
31.12.2025 в 02:12:59
jakov написал 30.12.2025 в 23:22
Не маловато будет? Это \\~6 кВт, а варки ща по 8 кВт. В моей семье из 6 человек 3 комфорки - обычное .....
Посмотрите ток на счетчике, или клещами... минут так 10 ...
4 комфорки... ну ампер 16 будет наверное...
31.12.2025 в 09:02:05
У меня 16А выдает гибридная польская плита (та, у которой сверху газ, а внизу электродуховка). Минут 15, потом после нагрева падает. Странно что что строители почему-то 6 мм закладывают (ну там где я видел)...
31.12.2025 в 09:42:45
Дымчатый написал 31.12.2025 в 09:02
Странно что что строители почему-то 6 мм закладывают
Вообще не странно если знать нормативку.
31.12.2025 в 10:48:52
Дымчатый написал 31.12.2025 в 09:02
Странно что что строители почему-то 6 мм закладывают (ну там где я видел)
Ну так это же для симбиоза электрических ВП+ДШ с одним шнурком и всё)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
01.01.2026 в 13:53:49
jakov написал 30.12.2025 в 22:40
кабель ВВГ-нг/пнг 3*6 для варки
Можно подробнее изложить задачу? Кабель будет проложен от квартирного щитка до коробки на стене кухни? А там соединён со шнуром варочной панели?
Максимальную мощность всякой разной кухонной техники нередко указывают при напряжении 240 вольт.
Как справедливо указали выше, для большинства панелей достаточно 3х4, если сечение не занижено. Но панели шириной 90 см обычно мощнее. 3х6 тоже подойдёт замечательно (и даже с заниженным сечением).
Например, калужский ВВГ - отменно дубовый.
Следование моим советам вредит кошельку
01.01.2026 в 16:56:19
ВТБ! написал 01.01.2026 в 13:53
Но панели шириной 90 см обычно мощнее.
Сомневаюсь, что даже их можно непрерывно нагрузить на час током 32А в обычном режиме эксплуатации.
01.01.2026 в 23:05:45
BV написал 01.01.2026 в 16:56
Сомневаюсь, что даже их можно непрерывно нагрузить на час током 32А в обычном режиме эксплуатации.
Еще проблема с теплоотводом - как от нагревателей так и в помещении.
Narrenfreiheit
15.01.2026 в 08:00:43
Вопрос На Варочную панель (примерно 7,2к Вт) на кабель что ставить? 2Р автомат? УЗО + Автомат? ДифАвтомат?
15.01.2026 в 09:48:02
Напильник, Первый вариант, при наличии труднодоступных вилка/розетка, и имеющемся групповом УЗО. Последние два - при прямом подключении в коробках и глядя на наличие места в щите.
Да, ни фига.
15.01.2026 в 15:16:44
Напильник написал 15.01.2026 в 08:00
Вопрос На Варочную панель (примерно 7,2к Вт) на кабель что ставить? 2Р автомат? УЗО + .....
Любой вариант подходит. Вариант групповое УЗО + 1П автомат достаточен вполне.
Размыкание нуля.... реально необходимо с исчезающе малой вероятностью.
А вот расположение нулей на нулевой шинке в таком же порядке как и автоматы после УЗО бывает полезно. Примерно то же по расположению желтозеленых на шине.
На случай - просверлили кабель.
15.01.2026 в 16:01:06
BV написал 15.01.2026 в 15:16
А вот расположение нулей на нулевой шинке в таком же порядке как и автоматы после УЗО бывает полезно. Примерно то же по расположению желтозеленых на шине.
Всецело поддержу!...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу