Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

03.07.2011 в 01:44:06

#2497448

SerЫй Холодный счетчик классно установлен ;)

Аватар пользователя
ГАЛЛОП

Местный

Регистрация: 05.03.2011

Новосибирск

Сообщений: 460

04.07.2011 в 08:33:25

#2498869

Tehnik-san написал : Если Вы зайдете на сайт Бологовского Арматурного завода (БАЗ) и прочтете тех. документацию хотя бы на латунные "косые" фильтры-грязевики , то там производитель озвучивает срок их службы в 7-9лет , а срок службы таких же , только бронзовых - минимум 25 лет , вот и вся разница

Разница только в ответственности тех кто пишет .

Что касается обезцинковывания (выщелачивания). Помните "Красную ртуть" , которую все продавали и покупали ? Вот это из той же оперы. Знают все , но никто не видел. Исключение - бойлерные трубки из двойной латуни (Л62 , Л68) , вот там самое оно.

Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

07.07.2011 в 21:02:28

#2505112

ГАЛЛОП написал : Знают все , но никто не видел

... скорее наоборот... многие видели, но не знали, что это такое... грешат на брак литья, микротрещины и т.п. ... вот фото (взято с инета) характерного случая обесцинкования латуни... химанализ тела подобных латуняк дает содержание цинка порядка 37-40%, а в месте "выпара" цинка 0%... остальные примеси в этой точке тоже почти полностью отсутствуют (свинца 0%).... если получится, завтра попробую выложить микрофотографию шлифа подобной зоны -там все подавляет красная медь...

Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

07.07.2011 в 21:03:13

#2505115

... фотку-то и забыл... вот...

Аватар пользователя
ГАЛЛОП

Местный

Регистрация: 05.03.2011

Новосибирск

Сообщений: 460

07.07.2011 в 21:27:37

#2505178

Надеюсь полотенчик этот не ты паковал .
Я к тому , что такой-же сантехник делал как ты металловед. Простите , мягче не смог.:)

Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

07.07.2011 в 22:09:26

#2505268

ГАЛЛОП написал : Простите , мягче не смог

.. ничего... ты ж с хамского форума santechniki.com - простительно...

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16365

07.07.2011 в 22:13:27

#2505279

Байпасс написал : с хамского форума...

Точно! :)Понабежали как монголотатары)

Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

07.07.2011 в 22:19:48

#2505291

.. скучно им там стало... поганенький форум... находится под копытом одного-двух ангажированных "гуру"... чужие мнения отсекаются.... короче,веселые картинки....

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

07.07.2011 в 22:33:04

#2505321

и я там на santechniki.com был и желание общаться пропало напрочь , общение действительно хамское , флуд и флейм , сплошной "посылторг" , фотографии работ местных мастеров только в закрытой теме "для своих" . Зато многие присутствуют у нас , но уже под другими никами

Аватар пользователя
ГАЛЛОП

Местный

Регистрация: 05.03.2011

Новосибирск

Сообщений: 460

08.07.2011 в 07:55:30

#2505816

ГАЛЛОП написал : Надеюсь полотенчик этот не ты паковал .
Я к тому , что такой-же сантехник делал как ты металловед. Простите , мягче не смог.

Байпасс написал : ничего... ты ж с хамского форума-простительно...

Даже между строк тут хамства не нашёл. Надеюсь это шутка с долей правды , т.к общение на сантечниках.ком действительно бывает неуставное , я об этом там сам писал...

Байпасс написал : находится под копытом одного-двух ангажированных "гуру".

На счёт "рогов и копыт". Авторитарность есть и её не может не быть у модеров, а вот на счёт ангажированности .... Кто бы копытом стучал ! Имненно поэтому там все марки кранов и другой сантехнической арматуры субъективно , но беспристрастно исследует Эак . И здешние фотки с коментариями "знатоков" - действительно "весёлые картинки" , по сравнению с его работами "вскрытие покажет ". Меня именно его творчество зацепило на "хамском форуме" и теперь я ему помогаю там где (прости Эак ) ему технической грамотёшки не хватает для более объективной оценки продукции разных производителей. Буду и дальше помогать этой "розе на помойке". У меня есть в этом и меркантильный интерес - научить как можно больше людей отличать какой кран "без холестерина" ,поэтому "помогает избавиться от выщелачивания латуни" , а какой просто не знает об этом окислительно-восстановительном процессе.

Tehnik-san написал : Зато многие присутствуют у нас ,

Это не может вас не радовать.

master.msk написал : Понабежали как

Чисто московская кулюторность и гостепреимство , независящее от виртуальности .

Аватар пользователя
SerЫй

Местный

Регистрация: 21.06.2011

Москва

Сообщений: 58

08.07.2011 в 11:38:59

#2506076

master.msk написал : SerЫй Не удобно все расположено. Еще см 5 к высоте добавит рама люка.
Краны "с красными ручками" поменяйте, муфту на холодной воде.

Стояки переделаейте. Отводы выше. Пока не поздно. Потом будете жалеть.

BV написал : SerЫй Холодный счетчик классно установлен

Спасибо за советы, давайте обсуждать их ЗДЕСЬ

Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

08.07.2011 в 20:13:44

#2506791

Несколько фоток по теме: 1-4 - относительно свежие примеры с многоэтажного дома Ленобласти , где ,практически все латунные изделия подверглись селективной коррозии (и с никелировкой, и без, и из DZR); 5-7- конкретный угольник с этого дома,из образцов, взятых для исследования; 8-микрофото среза под наростом внутри фитинга; 9 - микрофото среза в зоне коррозии у наружной поверхности фитинга (более красная зона , доходящая до края - зона с исчезувшим цинком и примесями); 10 -химанализ вне зоны коррозии и в зоне коррозии. Причина "повальной" коррозии сейчас выясняется. Похоже - неудачное решение реагентной очистки ГВС.

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

09.07.2011 в 02:03:10

#2507291

Байпасс - вот ЭТО предметно !!! Спасибо за конкретные дополнения и проделанную работу !

Аватар пользователя
ГАЛЛОП

Местный

Регистрация: 05.03.2011

Новосибирск

Сообщений: 460

09.07.2011 в 13:39:27

#2507625

Байпасс написал : Похоже - неудачное решение реагентной очистки ГВС.

Даже низкое качество фото не даёт мне повода сомневаться в том что это примеры дефектов структуры металла при штамповке и литье . Для литых деталей из латуни пористость вообще нормальное явление , при штамповке гораздо реже , но всё же бывает ,облой ( частички типа крупной стружки) попадают в матрицу и заштамповываются . При этом могут возникать неплотности .

Как исследователь исследователю я Вам одну умный вешь скажу - нельзя судить о химсоставе неоднородной структуры металла электроискровым методом и делать на этом вывод "цинк пропал ".

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

09.07.2011 в 14:49:11

#2507693

Согласно европейскому Постановлению о качестве питьевой воды DIN 50930 часть 6 для хоз-бытового и питьевого водопроводов используют особый сплав - DR (DZR)латунь (Dezincification resistant) строго оговоренного количественного состава и определенного метода изготовления и термообработки , которые гарантируют его прочность, отсутствие внутренних напряжений ещё на стадии отливки и стойкость к выщелачиванию цинка.

DR латунь:состав (Постановление о качестве питьевой воды, DIN 50930 часть 6): Легирующие добавки в % Медь 61,5-64,5 Цинк остальное Свинец 1,5-2,2 Мышьяк 0,15 Алюминий 0,3-0,7 Железо 0,3 Марганец 0,15 Никель 0,25 Олово 0,4 Помимо меди, цинка и свинца этот сплав содержит также мышьяк (As). Благодаря добавке мышьяка в качестве ингибитора, а также вследствие особой технологии и термообработки получается структура материала, устойчивая к выщелачиванию цинка. Хотя содержание мышьяка всего лишь 0,1...0,2%, оно всегда указывается, так как его влияние на свойства латуни значительно.

ps ... вот только Viega почему то , теперь делает свои фитинги только из бронзы

В этом мире нет почти ничего , что нельзя было бы продать немножко дешевле , сделав это немножко хуже и не может качественная деталь стОить дешевле строго оговоренных и обязательных для хорошего качества компонентов , в неё входящих

Аватар пользователя
ГАЛЛОП

Местный

Регистрация: 05.03.2011

Новосибирск

Сообщений: 460

09.07.2011 в 16:03:22

#2507791

Техник-сан, (ничего что по-русски ?) если вы техник , то должны знать , что нет такой марки латуни - DR (DZR) и соответственно нет стандарта по составу. Следовательно не может существовать нормативный акт регламентирующий использование материала не стандартизованной марки.
Я не знаком с оригиналом постановления Еврокомиссии о котором Вы пишете , однако уже встречал где-то аналогичные толкования этого документа. Если это возможно ,выложите здесь. Не исключаю , что так оно и есть , т.к. постановления тоже люди пишут, но больше склоняюсь к тому , что это фривольные переводы с изменением смысла.

Вы знакомы с тем как в стандартах регламентируют состав латуней (основные компоненты ,легирующие ,примеси )? Я к тому ,что приведённая табличка явно не из какого либо стандарта.

Аватар пользователя
АКВАГАЗ

Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

09.07.2011 в 16:18:47

#2507809

Байпасс написал : Несколько фоток по теме: 1-4 - относительно свежие примеры с многоэтажного дома Ленобласти , где ,практически все латунные изделия подверглись селективной коррозии (и с никелировкой, и без, и из DZR);

ДА, я тоже часто видел в Ленобласти на объектах такую картину! Чем дольше живу и больше знаю, тем страшнее становится... Графики Никурадзе не помогают....

Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

09.07.2011 в 16:21:09

#2507814

ГАЛЛОП написал : это примеры дефектов структуры металла

... тогда чем объяснить, что эти деффекты проявилися только на ГВС и у всех производителей сразу (там есть STC,TM,Valtec,NTM,ASC,Comisa).... на ХВ и отоплении нет ни одного нароста.... а латунь DZR - это как правило CW602N...

Аватар пользователя
ГАЛЛОП

Местный

Регистрация: 05.03.2011

Новосибирск

Сообщений: 460

09.07.2011 в 16:40:00

#2507840

Байпасс написал : ... тогда чем объяснить,

Как Юрский говорил в " Место встречи изменить нельзя " - вы же прямо в тупик меня ставите этим вопросом .... и вы ,ищите , слышите Шарапов , ищите настоящего виновника ...

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

09.07.2011 в 18:02:29

#2507941

ГАЛЛОП написал : Я не знаком с оригиналом постановления Еврокомиссии о котором Вы пишете , однако уже встречал где-то аналогичные толкования этого документа. Если это возможно , выложите здесь.

Очень странно когда оф.представителю отечественного производителя , позиционирующего свою продукцию , как качественный материал , не знакомы европейские нормы :confused: ... что ж тогда ознакомьтесь с оригиналом DIN 50930 - Часть 6

http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=de&u=http://www.trinkwasserspezi.de/html/din_50930teil_6.html&ei=LlgYTtaaLs6M-wbJjtXXBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=4&ved=0CDcQ7gEwAw&prev=/search%3Fq%3DDIN%2B50930%2B%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%2B6%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26prmd%3Divnsfd

ГАЛЛОП написал : ...нет такой марки латуни - DR (DZR) и соответственно нет стандарта по составу.

Да что Вы говорите )) приглядитесь на латунных корпусах i-box от Нansgrohe отлит значек DR ,

а если еще и прогуглите "Dezincification resistant" то найдете ещё очень много интересного для своего производства ))

Аватар пользователя
ГАЛЛОП

Местный

Регистрация: 05.03.2011

Новосибирск

Сообщений: 460

09.07.2011 в 19:11:04

#2508007

Tehnik-san написал : ... что ж тогда ознакомьтесь с оригиналом DIN 50930 - Часть 6

Ознакомился , и как и предполагал , нет там того что вы писали

Tehnik-san написал : для хоз-бытового и питьевого водопроводов используют особый сплав - DR (DZR)латунь (Dezincification resistant) строго оговоренного количественного состава и определенного метода изготовления и термообработки , которые гарантируют его прочность, отсутствие внутренних напряжений ещё на стадии отливки и стойкость к выщелачиванию цинка

Tehnik-san написал : Очень странно когда оф.представителю отечественного производителя , позиционирующего свою продукцию , как качественный материал , не знакомы европейские нормы

Мне важны отечественные нормы , экспорт в Европу пока не предвидется.

Tehnik-san написал : Да что Вы говорите )) приглядитесь на латунных корпусах i-box от Нansgrohe отлит значек DR ,

Как у вас всё запущено... Это не марка , марка появляется с выпуском стандарта и его регистрацией .

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

09.07.2011 в 19:53:07

#2508053

ГАЛЛОП написал : Мне важны отечественные нормы

прекрасно понимаю вашу заинтересованность , ведь эти нормативы позволяют безнаказанно "нахимичить" с составом сплава

ГАЛЛОП написал : Это не марка , марка появляется с выпуском стандарта и его регистрацией .

Cтандарт озвучен ранее , а марка DR-латуни - 352

Аватар пользователя
ГАЛЛОП

Местный

Регистрация: 05.03.2011

Новосибирск

Сообщений: 460

09.07.2011 в 21:39:15

#2508199

Tehnik-san написал : Cтандарт озвучен ранее , а марка DR-латуни - 352

Негоже модератору "лепить горбатого". Ну если металловедение не ваш конёк , почему бы просто не признаться ? И "352" нет такой марки. Это просто цифры. Где выше вы озвучили стандарт по марке "DZR" ?

Tehnik-san написал : прекрасно понимаю вашу заинтересованность , ведь эти нормативы позволяют безнаказанно "нахимичить" с составом сплава

Не понял, это камень в наш огород или в смысле "плавали и всё знаем" ?

И вложение с прочностными данными - это к чему было ?

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16365

09.07.2011 в 21:51:13

#2508216

ГАЛЛОП написал : Негоже модератору "лепить горбатого".

По ходу Вы исчерпали свои познания.;) Но очень хочется перед уходом "хлопнуть дверью".:D

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

09.07.2011 в 22:02:59

#2508237

ГАЛЛОП - хорошо , озвучьте тогда состав сплава своей арматуры "галлоп" и её соответствие отечественным нормативам

Аватар пользователя
ГАЛЛОП

Местный

Регистрация: 05.03.2011

Новосибирск

Сообщений: 460

09.07.2011 в 22:27:52

#2508271

Д

master.msk написал : По ходу Вы исчерпали свои познания.

Вы даже не представляете как глупо выглядите с этим выступлением в глазах тех , кто действительно знает предмет разговора.

Аватар пользователя
ГАЛЛОП

Местный

Регистрация: 05.03.2011

Новосибирск

Сообщений: 460

09.07.2011 в 22:32:39

#2508273

Tehnik-san написал : озвучьте тогда состав сплава своей арматуры "галлоп" и её соответствие отечественным нормативам

Для вас " ОЖЛ" - Обычная Жёлтая Латунь.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16365

09.07.2011 в 22:36:45

#2508281

ГАЛЛОП написал : глупо выглядите

Меня это не заботит. Просто хотелось обратить внимание присутствующих на первопричину Ваших высказываний.:) Сказать нечего по делу...или не хотите...или держите в секрете... Вот и нападаете на модератора. Дескать "заблокировали умного человека".:) Кажется на Востоке это называется "сохранить лицо". Не зря Вам до Китая ближе, чем до Москвы.:D

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

09.07.2011 в 22:43:15

#2508292

ГАЛЛОП написал : Для вас " ОЖЛ" - Обычная Жёлтая Латунь.

"дурачка" тока не надо включать , если с вами ведут предметную беседу

Аватар пользователя
ГАЛЛОП

Местный

Регистрация: 05.03.2011

Новосибирск

Сообщений: 460

09.07.2011 в 22:54:50

#2508320

Tehnik-san написал : "дурачка" тока не надо включать

Вот видите ,так вам понятно , что "DZR" , "ОЖЛ" - не марка латуни, а рекламный лозунг.

Предметно поговорить онашей продукции предлагаю в том месте , адрес которого я здесь выложить не имею права. А здесь тема "выщелачивание цинка "

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу