08.07.2021 в 17:43:02
Mazayac, Спасибо огромное! теперь даже я поняла как это собрать :) А 32 или 40 труба - наверно еще зависит от того какая длина трубы будет и на сколько кг стиральная машинка да? (у меня труба примерно 2.5 метра - наклон трубы примерно 3 см, и машинка на 6 кг)
А можно еще пожалуйста вопрос? я так прикинула что длина всей этой конструкции (сифон+уголок+воронка) займут примерно 25 см, + между коробом и воронкой будет еще ~5см, т.е около 30см (ну максимум 35) от стенки короба - до места присоединения сифона к 150мм трубе. Это ведь не очень далеко чтобы добраться руками до сифона правильно? (доступ к конструкции будет сбоку - со стороны воронки)- это в смысле если потребуется снять сифон - почистить его или заменить.
(я ведь не зря вообще затеяла все это? так будет лучше чем просто вставить дренаж в заглушку на тройнике которая у меня сейчас стоит - на фото ниже? не для сливания воды с бака бойлера а только для воды которую бойлер автоматически с защитного клапана сбрасывает)
08.07.2021 в 21:29:45
Меня в скором будущем тоже ждёт будет волновать такой же вопрос как Siri93. А кроме сухого сифона, опускания трубки в бачок унитаза и расширительного бака на ГВС других вариантов нет для постоянного использования бойлера на 100 л? :) Например, надеть трубку на дренаж клапана бойлера и герметично врезать в отвод сифона умывальника или трубку слива стиралки.
08.07.2021 в 23:39:56
Siri93, нет, диаметр трубы не зависит от её длины и от объёма СМ. Главный принцип, который должен соблюдаться: при переходе "сливная труба СМ - канализационная труба" должен скачкообразно нарастать диаметр. Чтобы канализационная труба никогда не заполнялась водой на 100% сечения. В принципе для диаметра шланга 18 мм и трубы 30 мм это требование соблюдается.
Трубку дренажа втыкать в канализацию напрямую нельзя согласно санитарным нормам. А если её закрепить нормально над центром воронки - можно и сливать смело, пропускной способности хватит с огромным запасом.
09.07.2021 в 00:40:08
Mazayac, понятно, хорошо, большое спасибо! значит буду собирать всю эту конструкцию потом выложу сюда что получилось :) а просто интересно для себя знать (может на будущее пригодится) в бочек унитаза можно спускать трубочку бойлера? (и по санитарным нормам это допустимо?) и в унитазы где скрытый бочек (инсталляция) тоже?
09.07.2021 в 00:51:45
Mazayac написал: Siri93, нет, диаметр трубы не зависит от её длины и от объёма СМ. Главный принцип, который должен соблюдаться: при переходе "сливная труба СМ - канализационная труба" должен скачкообразно нарастать диаметр. Чтобы канализационная труба никогда не заполнялась водой на 100% сечения. В принципе для диаметра шланга 18 мм и трубы 30 мм это требование соблюдается.
Трубку дренажа втыкать в канализацию напрямую нельзя согласно санитарным нормам. А если её закрепить нормально над центром воронки - можно и сливать смело, пропускной способности хватит с огромным запасом.
Mazayac, любой угол на 32 трубе и сечение заполняется на 100%, хоть стиралкой, хоть умывальником
09.07.2021 в 02:47:15
BV написал: любой угол на 32 трубе и сечение заполняется на 100%, {{post:7003844,стиралкой}}
Кто автор сказки и где её прочитать целиком? С обоснованием-как труба, проходное сечение которой в два с половиной раза больше воткнутого в неё шланга, может заполниться на 100% не упираясь в прямые углы. Проблема 32ой трубы в исполнении надёжного соединения со шлангом. Решаемая, конечно, только заниматься ей стоит в случае заштрабливания, а при открытой проводке под ванной -нет смысла мороку устраивать-спокойно кинуть сороковку или даже пятидесятку и не греть голову.
09.07.2021 в 03:59:27
Inter написал: Кто автор сказки и где её прочитать целиком?
10.6.2 Слив из шланга в канализацию Внутренний диаметр трубы стояка с вентиляционным отверстием должен быть не менее 40 мм.
09.07.2021 в 05:56:22
BV, Вы же понимаете, что число из инструкции - это не аргумент? Написанное незнамо кем на неизвестных нам основаниях.
09.07.2021 в 06:04:59
Скажите пожалуйста, а в тройник 50х50х87 можно вставить трубу 40 мм? или он только для 32 подходит? (догадываюсь что в него можно поставить и 50мм но лучше переспрошу на всякий случай), и еще такой вопрос - если труба будет 40 мм а не 32 то можно оставить мой тройник 90 градусный или все равно нужно менять его?
09.07.2021 в 07:38:26
BV написал: 10.6.2 Слив из шланга в канализацию Внутренний диаметр трубы стояка с вентиляционным отверстием должен быть не менее 40 мм.
1002-ая ночь :sorry:
09.07.2021 в 08:39:11
Siri93, можно в 50 вставить 40. Прямые тройники разрешены на вертикальных участках канализации. На горизонтальных надо косые, 45 градусов.
09.07.2021 в 09:33:46
Mazayac написал: Прямые тройники разрешены на вертикальных участках канализации. На горизонтальных надо косые, 45 градусов.
Прям таки запрета для прямых углов на гоизонтальной канализации конечных потребителей нет, например, СП 40-107-2003:
09.07.2021 в 12:50:39
Mazayac написал: BV, Вы же понимаете, что число из инструкции - это не аргумент? Написанное незнамо кем на неизвестных нам основаниях.
Mazayac, то есть - инструкция производителя - не аргумент? Ну тогда и про высоту 60 можно забыть :)
Mazayac написал: Siri93, можно в 50 вставить 40. Прямые тройники разрешены на вертикальных участках канализации. На горизонтальных надо косые, 45 градусов.
Mazayac,
было: СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85*
8.3.6 Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной плоскости не допускается.
Стало с 08 апреля 2021:
СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85*
18.5 Соединение чугунных и полимерных трубопроводов следует выполнять с использованием специальных переходных муфт. Присоединение стояков к сборному отводному (горизонтальному) трубопроводу следует выполнять только в горизонтальной плоскости под углом 45° не менее чем двумя фасонными частями (два отвода или более, тройник и отвод и т. д.). Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной и вертикальной плоскостях не допускается
Так что Вы теперь правы :)
09.07.2021 в 15:11:34
BV написал: СП 30.13330.2020 ... Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной и вертикальной плоскостях не допускается
BV написал: Так что Вы теперь правы
Не согласен, речь идёт о КРЕСТОВИНАХ, а не ТРОЙНИКАХ - для тройников такого нет и даже рисунки приведены выше.
BV написал: Присоединение стояков к сборному отводному (горизонтальному) трубопроводу следует выполнять только в горизонтальной плоскости под углом 45° не менее чем двумя фасонными частями (два отвода или более, тройник и отвод и т. д.).
А это помнится относиться к нижнему подключению стояка к лежаку в подвале.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу