06.11.2017 в 21:23:41
Газмастер написал: По поводу запальника BOSCH - не вздумайте тыкать ничем в сопло, достаточно на него посильнее дунуть и продуть запальник. Затем поставить запальник так, чтобы между ним и соплом было 2-3мм(если правильно выставили, то запальник должен зажигаться с первого раза, при условии что пружину запальника не вытаскивали\сжимали\разжимали
ypm55 написал : BOSCH WR275 сэлектрозажиганием-перестала срабатывать электророзжиг,т.е колонку не включить.По звуку при подаче воды слышен щелчок микровыключателя,но искра не появляется.Подскажите,как быть,как найти неисправность?Или вышел из строя блок управления?Может временно "обмануть"электронику,как зажечь от спички.Спасибо.
Если я правильно понял у вас колонка с батарейками. Первым делом надо поменять батарейки. Если не заработала, то снимаете клеммы с датчиков(перегрева и тяги) и замыкаете их между собой проволокой. Таким способом узнаем целостность датчиков. Включаете воду. Если заработала, значит накрылся один из датчиков.Если не заработала, можно попробовать поочередно снять\поставить все клеммы, включая разъемы блока управления, в надежде что глюк словил блок или закисли контакты. Включаем воду. Не заработала? Тогда скорее всего вышел из строя блок управления. Под замену его. Обмануть электронику можно, но очень опасно для жизни, лучше этого не делать
Газмастер, снял, продул и всё отлично) именно так как и сказал
11.11.2017 в 01:51:50
Парни, подскажите плз, такая беда, на колонке Бош с пьезоподжигом стал гаснуть запальник, понаблюдал за колонкой, срабатывает защита от перегрева. А именно, когда выключаю воду в кране в колонке продолжает гореть пламя на самом минимуме (не фитиль, а сама горелка), иак понимаю газовый затвор не до конца закрывается. Я подумал, что это может быть из-за давления от засорившегося фильтра в колонке и забитого фильтра песком в самом кране, поэтому прочистил их. Вроде заработало, перестало вырубаться от перегрева, обрадовался... но радость была недолгой:(, на следующий день все повторилось: при отключении подачи воды в кране - в колонке горилка тухнет не полностью, т.е. горит на минимуме и минут через 10 вырубается из-за перегрева. В связи с вышеописанным вопрос, знает кто в чем проблема, можно ли обойтись без замены колонки? Заранее спасибо за помощь и советы!
11.11.2017 в 20:12:29
Промойте водяной блок.И шток его смажте силиконом.Все равно будете разбирать -замените мембрану.
13.08.2018 в 14:55:37
Славик64, у меня к вам просьба: укажите последовательность снятия трубки запальника для его прочистки? Фото запальников как у vbrt от 10.04.2013 в 20:45, #3762753. Заранее благодарен, sdf73.
13.08.2018 в 15:56:00
sdf73, Так понятно?
Скобку 1 обратно можно не одевать.
Трубка запальника выдёргивается с 2. Снимается. Продувается. Жиклёр 3 выкрутить и почистить. На первой стр. читайте.
10-40-99@mail.ru
13.08.2018 в 16:05:05
Между трубкой и жиклёром оставите зазор мм 4-5.
10-40-99@mail.ru
13.08.2018 в 17:08:16
Славик64, Большое спасибо. Сейчас попробую.
13.08.2018 в 21:53:39
Славик64 написал: Жиклёр 3 выкрутить и почистить.
Славик64, там есть какое-н. уплотнение? Оно не нарушится?
Вечный студент
13.08.2018 в 21:55:21
MrGalaxy написал: там есть какое-н. уплотнение?
Там где? А так нет там нигде уплотнения. ;)
10-40-99@mail.ru
13.08.2018 в 21:58:06
Славик64 написал: Там где? А так нет там нигде уплотнения. ;)
Славик64, жиклёр же по резьбе вкручивается, я и подумал... :o Ну раз нету, то откручу и почищу.
Вечный студент
13.08.2018 в 22:00:16
MrGalaxy написал: Ну раз нету
Нету, нету. А что, столько лет ни разу не откручивали? Или на месте чистили?
10-40-99@mail.ru
13.08.2018 в 22:03:32
Славик64 написал:
MrGalaxy написал: Ну раз нету
Нету, нету. А что, столько лет ни разу не откручивали? Или на месте чистили?
Славик64, да вот ни разу. :) Трубку запальника изредка продувал. А последний раз продул, а пламя даже после этого в горизонталь не легло.
Вечный студент
13.08.2018 в 22:10:49
MrGalaxy, после того как Вайлант исчез, эти колонки у меня на первом месте из того, что есть на нашем рынке. Вот у вас же служит уже сколько лет?
10-40-99@mail.ru
26.09.2018 в 21:03:27
День добрый. Нужен совет в газ. колонке Бош wr10-2b фитиль загорается и сразу гаснет. Потом срабатывает пьезо (один щелчек) фитиль вспыхнул и погас, и так с периодичностью в секунду.При этом слышно характерный стук, в такт. Все чисто пыли, копоти нет. Батарейки заменил на новые!
27.09.2018 в 21:54:28
Dima R. написал: День добрый. Нужен совет в газ. колонке Бош wr10-2b фитиль загорается и сразу гаснет. Потом срабатывает пьезо (один щелчек) фитиль вспыхнул и погас, и так с периодичностью в секунду.При этом слышно характерный стук, в такт. Все чисто пыли, копоти нет. Батарейки заменил на новые!
Dima R., может быть это из-за давления газа? Т.к. давление в газпроводе понизилось.