01.11.2017 в 10:11:26
tabolt, Есть оптимальный порядок монтажа: отключение стояков->установка байпасов с кранами на радиаторы->включение стояков->навеска радиаторов. Если не будет кранов ваши соседи будут мерзнуть пока вам радиаторы повесят? Плюс наличие кранов даёт возможность снимать радиатор по своему усмотрению хотя бы для того чтобы поклеить обои за ним. Я, например, снимаю для того чтобы промыть его от пыли и шерсти (коты) раз в два-три года. Решать вам, конечно...хотите изобретать велосипед- удачи.
01.11.2017 в 11:01:55
tabolt, ну если у вас нет иных вариантов в качестве исполнителей монтажа, тогда биметалл не для вас) и поцарапают и оребрение отламают...
01.11.2017 в 13:27:07
Олегович написал: по мне так вот оптимальная схема,
компактно, красиво, универсально. вот только найти специалистов чтобы повесили два радиатора на одном уровне и уж тем более с проходом через перегородку будет не просто))
Считаю плохим вариантом вставлять в середину П-образного однотрубного стояка двухтрубный участок из двух радиаторов. Ибо любой двухтрубный участок требует балансировки (увязки цирк.колец). Без увязки, может получится так, что левый радиатор будет греть хорошо, а правый плохо, или наоборот. Да и расход теплоносителя (циркуляция) по всему стояку уменьшается из-за добавочного сопротивления тройников, в которых теплоноситель разделяется или объединяется (потоки идут друг другу в лоб на обратке, и поток "упирается в Т-образный перекресток" и с трудом "разьезжается" на подаче).
Т.е в предложенном двухтрубном участке, чтобы увязать кольца, нужна балансировочная арматура, которой не существует. Существующие балансировочные клапаны не подойдут по гидравлическим характеристикам, а дроссельные шайбы будут забиваться шламом. Да и требуется сделать гидравлический расчет, который можно сделать только рассчитывая гидравлику всей общедомовой системы отопления.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
01.11.2017 в 14:31:45
Inch1964, пардон) согласен насчёт встречных потоков, мне это знакомо...вообщем день был тяжёлый, хотел нарисовать однотрубку где два радиатора подключены снизу, а нарисовал не пойми что...а что хотел, собственно вот.
АлекСАН_dr, не соглашусь с порядком, сначала демонтаж всего, потом радиатор, потом краны с отводами к стояку и в последнюю очередь байпас...ну а если делать это не первый раз в жизни то замерзнуть никто и не успеет...
01.11.2017 в 14:36:29
АлекСАН_dr, не соглашусь с порядком, сначала демонтаж всего, потом радиатор, потом краны с отводами к стояку и в последнюю очередь байпас...ну а если делать это не первый раз в жизни то замерзнуть никто и не успеет...
01.11.2017 в 15:37:59
Думаю, что еще бы автоматический спускной клапан неплохо бы поставить в верхний коллектор каждого радиатора, всё-таки верхний этаж.
02.11.2017 в 09:28:39
Homrit, только ставить при этом надо Spirotop, а не те поделки, которые сейчас считаются воздухоотводчиками лишь по недоразумению.
Парочка Spirotop-ов обойдётся в 6500 р. - не каждый готов столько потратить сверху.
02.11.2017 в 09:50:28
Mazayac, к чему такая категоричность?)
02.11.2017 в 10:30:39
Олегович, такая категоричность к тому, что я уже два раза приходил в бассейн, устроенный «воздухоотводчиками» разных производителей.
02.11.2017 в 10:54:14
Mazayac, а не проще ставить кран между воздухоотводчика и радиатором?
02.11.2017 в 11:27:55
А еще лучше поставить аквастоп на подводящие краны. Да это дорого, зато предотвратит затопление, связанное с возможными проблемами радиаторов. С другой стороны, системы аквастоп, аквасторож и т.п. можно поставить одну на все радиаторы, если квартира не распашенка.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу