19.06.2021 в 18:05:49
Вадим М написал: Technik-san, а без гибкой подводки к водонагревателю никак было не обойтись? Использование гигиенического поддона в моечном шкафу не имеет смысла?
Вадим М - гибкая подводка надёжная и она от Neoperl Group (Swiss-Germany) из заводского комплекта так же немецкого водонагревателя, который будет работать максимум 15 дней в году. Надеюсь вы не мазохист, поэтому к вам, Вадим, просьба - держитесь со своими вопросами и советами от меня подальше и буду вам благодарен, если вы вообще прекратите замечать на Форуме мои сообщения, потому как лишний раз убеждаюсь, что они точно не для вашего понимания и менталитета.
07.11.2021 в 09:19:27
Установка сантехприборов. Из интересного - Набор для внешнего монтажа Raindance Allrounder AIR ½ от фирмы Hansgrohe арт. 28110000 Кронштейн держателя служит и верхним душем и держателем ручной лейки. Очень жаль, что эту удобную модель уже сняли с производства. Расположение гиг.душа так же было необычным. Скрытый блок и ручная лейка размещены по обе стороны от чаши унитаза.
07.11.2021 в 21:58:15
Technik-san, обалденная лейка
22.01.2022 в 11:38:03
Альбом выполненных работ по монтажу канализационных насосов SFA и техническая информация от производителя. Делюсь своим опытом их установки с 2006 года
Другие фотографии предметной реализации так же можно увидеть здесь:
22.01.2022 в 12:14:26
Technik-san, спасибо, очень интересные решения! Как всегда предметно, конкретно и очень подробно про техническую реализацию. :applause:
22.01.2022 в 12:25:50
AKI,
Немного истории и почему в своей работе я предпочитаю использовать насосы принудительного канализования от отцов - основателей этого девайса фирмы SFA:
ЦИТАТА :
Система принудительного канализования стоков родилась во Франции в 1958 г. Создана она была для реализации новых планировок старого жилого фонда Парижа. Городское население росло. Квартир в городе не хватало. Площадей для нового строительства, особенно в центре города, было мало. Зато существовали так называемые "доходные дома", в которых на длинный коридор с множеством комнат имелось 1-2 санузла (у нас такие здания принято называть емким словом "общежитие" И, естественно, обитать в условиях, когда надо полдня стоять в очереди, чтобы попасть в туалет, желающих было мало. Кроме того, в больших старых домах под самыми крышами находились так называемые студии - огромные (на целый этаж) квартиры, предназначенные для одной семьи. В "доходных домах" вполне можно было провести перепланировку, а огромные студии разделить, получив вместо одной квартиры сразу 3-4. Но все упиралось в отсутствие канализационных стояков - в студиях их вообще не было, а в "доходных домах", как мы уже сказали, 1-2 на этаж. И тогда правительство Франции приняло специальную программу и объявило конкурс на лучшее решение проблемы. Основным требованием было максимальное повышение комфортности и создание дополнительных удобств в реконструируемом жилом фонде при минимальных затратах. Победителем конкурса стал инженер Клод Пердриэль. Он предложил применить специальный насос, снабженный измельчителем, обеспечивающий "транспортировку" стоков до ближайшего стояка. В том же 1958 г. Клод Пердриэль организовал фирму SFA (аббревиатуру SFA можно расшифровать как "Сообщество французских ассенизаторов" и начал производство изобретенных им насосов, блистательно решив, таким образом, поставленную правительством задачу. И до сих пор предложенное Пердриэлем решение во многих случаях остается единственно возможным, поскольку позволяет оборудовать санузел не там, где находится стояк канализации, а там, где это необходимо.
Конструктивным отличием насосов SFA является нижнее расположение измельчителя, что с момента моего первого монтажа этих насосов ещё в 2006 г. и до сих пор, оказалось более долговечным чем Сололифты с верхним расположением измельчителя.
23.01.2022 в 23:49:16
Различные виды и способы подключения стиральных машин
23.01.2022 в 23:54:08
Одно из интересных решений, скрытое подключение и стиралки и сушилки в нише.
И там же детское сиденье Kiddyloo Thermobaby для подвесного унитаза
30.01.2022 в 21:28:48
Применение накидных гаек Rehau и коллекторов FAR с отводами с трубной резьбой для соединений Flat-Faced (под плоское уплотнение) - не удачный выбор , особенно для установки на коллекторах горячей воды. При изменении температуры и тепловых подвижках через некоторое время происходит ослабление резьбового соединения и протечка из под прокладки.
А при чрезмерном усилии свыше 40Н·м при затягивании этих гаек (заводская рекомендация), у них отрывается буртик, либо они лопаются в процессе эксплуатации и приводят к серьёзному затоплению квартиры.
Более надёжное сочетание - это переходник Rehau Rautitan MX с накидной гайкой 16x3/4" на евроконус арт.11691751001 и
Хромированный регулирующий проходной коллектор MULTIFAR (ВР-НР) с 4 отводами (ТР Eurokonus) FK 3824 134 1" 3/4"
В таком сочетании ставлю уже почти шесть лет, с момента появления (февраль 2016г) евроконусов Рехау на российском рынке. Кстати, выпуск этих евроконусов был налажен немецкой компанией Rehau для России и стран СНГ в 2016 году именно с нашей с коллегами подачи на презентации - открытии Клуба RehauPRO в августе 2015 года и в Представительстве Rehau не дадут соврать ))
07.02.2022 в 08:52:33
Установка кухонной мойки вдали от основного сантехшкафа. Здесь был использован насос принудительного канализования SFA.
07.02.2022 в 11:01:49
Technik-san, Добрый день! Какой проточный водонагреватель используется на этом объекте (на видео)?