Уважаемые!
Хотелеось бы получить полную определенность в нормах на напряжение питающей сети в доме.
Имеем [ГОСТ Р 54149-2010**]()** п.4.2.2.,
где сказано следующее " В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных трехфазных систем)."
С другой стороны ГОСТ 29322-92. Стандартные напряжения
Номинальные напряжения уже существующих сетей напряжением 220/380 и 240/415 В должны быть приведены к рекомендуемому значению 230/400 В. До 2003 г. в качестве первого этапа электроснабжающие организации в странах, имеющих сеть 220/380 В, должны привести напряжения к значению 230/400 В (
%).
Итого - что пишем в электропроекте?
Проектировщик несет пургу: "Повторюсь: понижающий трансформатор , который установлен в подстанции во дворе дома, по низкой стороне выдает 0,4кВ. Как известно, на значение напряжения влияют потери, которые зависят от длины кабельной линии и ее сечении. Так вот в среднем на вводе в квартиру получаем 380В (при допустимых потерях 5%)"
Ixtim, хорошо, но это время.
Всеж в России какое напряжение сейчас?
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО**ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ ПРИКАЗ**от 21 декабря 2010 г. N 904-ст ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" приказываю:1. Утвердить для добровольного применения национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54149-2010 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" с датой введения в действие 1 января 2013 г**.Введен впервые.2. ГОСТ 13109-97 утрачивает силу на территории Российской Федерации с 1 января 2013 г.3. Закрепить утвержденный стандарт за Управлением технического регулирования и стандартизации.
[RIGHT]РуководительФедерального агентстваГ.И.ЭЛЬКИН
Итак ответ по телефону из МОЭСК - они работают по ГОСТ 32144-2013
получается, что там написано "В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных трехфазных систем)."
Смотрим решение суда
"Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 февраля 2015 г. N 15АП-482/15
город Ростов-на-Дону
| |
18 февраля 2015 г.
"
"28.08.2014 при допустимом значении медленного изменения напряжения (положительное отклонение напряжения) +10 % (242 В), измеренное значение составило +14,8 % (252 В). Время выхода за допустимые значения составило более 12 часов.
29.08.2014 при допустимом значении медленного изменения напряжения (положительное отклонение напряжения) +10 % (242 В), измеренное значение составило +14,0 % (251 В). Время выхода за допустимые значения составило более 15 часов."
Приказом Росстандарта от 22 июля 2013 г. N 400-ст с 1 июля 2014 года отменяется ГОСТ Р 54149-2010 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" в связи с принятием и введением в действие с 1 июля 2014 года межгосударственного стандарта ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения".
Ну и до кучи
Приказом Росстандарта от 23 июля 2013 г. N 413-ст с 1 января 2014 года отменяется ГОСТ Р 53333-2008 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" в связи с принятием и введением в действие с 1 января 2014 года межгосударственного стандарта ГОСТ 32145-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения".
Приказом Росстандарта от 22 июля 2013 г. N 418-ст с 1 января 2014 года отменяется ГОСТ Р 51317.4.30-2008 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии" в связи с принятием и введением в действие с 1 января 2014 года межгосударственного стандарта ГОСТ 30804.4.30-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии"