В прошлом году зимой в собственном доме пару раз перехватило воду в системе водопровода.Поставил на трубы греющий кабель.2 мая он успешно сгорел проплавив трубу.Читаю сайтыпроизводителей и продовцов кабелей.Пищут ничего надежнее саморегулирующегоя греющего кабеля нет никогда не сгорит.Почему тогда сгорел мой?Я слышал что на саморегулирующий кабель надо ставит озу.Какое посоветуете?И как правильно смонтировать?
zeswik, по кабелю - узнать мощность и от этого плясать. ограничивать ли линию АВ с небольшим номиналом или нет. Фото щитка своего сделайте и выложите сюда. но однозначно перебрать его по хорошему. а по поводу УЗО так его изначально должны были поставить, да не одно...
zeswik, номиналы АВ у Вас неверные. 16А розетки, 10А свет. сейчас разговаривал с продавцами подобного кабеля да, говорят что-то непонятное. и так заочно лично я не могу объяснить произошедшее.
zeswik написал :
примерно 17 ватт мне мощность надо кабеля
zeswik написал :
а узо прямо на греющий перед вилкой можно поставить.И это узо получаеться обычный автомат?
УЗО - это модульное din-реечное устройство, которое устанавливается в щиток. По современным нормам безопасности требуется устанавливать на все линии, имеющие обычные бытовые 16А розетки...
rip87 написал :
УЗО - это модульное din-реечное устройство, которое устанавливается в щиток. По современным нормам безопасности требуется устанавливать на все линии, имеющие обычные бытовые 16А розетки...
zeswik написал :
у меня к дому подходит напруга 10квт не маловатобудет 10 на свет и 16 на розетки.
Alex2507 написал :
не маловато. в самый раз. и от выделенной мощности это никак не зависит.
Может быть, ? Тогда маловато будет, а было в самый раз: 220*(25+16)*1,13=10192,6; 220*(16+10)*1,13=6463,6. А вообще, автору надо не про кабель тему создавать, а полностью изучать электрику либо нанимать нормального электрика. Отрывочные знания могут сделать только хуже.
Артём Зорин, нормальный щиток... и я подобные собирал...
а то что я писал значило то что надо на розетки ставить 16А (хоть 200 шт) и на свет 10А(хоть еще 300), ТС же писал
zeswik написал :
на свет у меня стоят 16 на розетки 25
к этому и была моя фраза
Alex2507 написал :
номиналы АВ у Вас неверные. 16А розетки, 10А свет
Netlog написал :
Никак не соображу, как можно убить саморег. Только мех повреждение + коротыш.
Вот хорошая статья на эту тему :
Если коротко - хреновые китайские подделки не держат ту температуру на которую рассчитаны и за определенное время выходят из строя.
Правда я видел как просто переставали работать - полупроводниковая матрица деградировала и не грела.
А так - дифавтомат или узо обычно ставят на такие вещи. Безопаснее. Правда, в случае ТС непонятна причина - толи меж собой жилы коротили, толи на землю...
zeswik, если у Вас стоит нагревательный самрег, то и на него желателен терморегулятор или следите, чтобы вовремя весной выключить из сети. А то некоторые думают, что самреги летом не работают, работают и выходят из строя из-за постоянного расширения и сужения активной матрицы, да и мощность со временем теряется. Если Вам напрямую уложили резистивный нагревательный кабель на пластиковую трубу без подготовки, с превышением погонной мощности свыше 10 Вт, то труба Ваша успешно может расплавиться. В любом случае, защита от КЗ и токов утечки (УЗО) должна быть установлена.
По способу монтажа нагревательного кабеля есть несколько вариантов, все зависит от доступности укладки кабеля и теплоизоляции, которая должна быть в два диаметра трубы. Можно завести небольшой самрег внутрь водопроводной трубы через тройник, если монтаж снаружи не доступен и место промерзания рядом, как правило бетонный фундамент.