Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

11.07.2014 в 20:36:02

:)

0
Вложение
Аватар пользователя
kalat

Местный

Регистрация: 07.11.2011

Екатеринбург

Сообщений: 973

13.03.2017 в 21:38:17

Подошла очередь делать заземление. Так как все равно копать траншею от скважины к дому, решил сделать линейное заземление. Глубина траншеи 1.8 метра, на дне траншеи хочу вбить стальные уголки на 1.5 метра. Кто в теме - какое сделать расстояние между уголками и сколько этих уголков нужно? По инфе из гугла достаточно 5-ти уголков на расстоянии 2.5 метра друг от друга - но там уголки длиной 3 метра...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

13.03.2017 в 22:54:18

kalat написал: Глубина траншеи 1.8 метра, на дне траншеи хочу вбить стальные уголки на 1.5 метра. Кто в теме - какое сделать расстояние между уголками и сколько этих уголков нужно? По инфе из гугла достаточно 5-ти уголков на расстоянии 2.5 метра друг от друга - но там уголки длиной 3 метра...

У Вас уже заглубление намного больше глубины промерзания 4 метра с гаком. Какой планируете горизонтальный проводник и каким способом собираетесь соединять его с уголками? Мне кажется, что если поверх водопровода уложить пенополистирол по ширине траншеи, то вертикальные заземлители не понадобятся вовсе.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.03.2017 в 00:02:21

kalat написал: По инфе из гугла достаточно 5-ти уголков на расстоянии 2.5 метра друг от друга - но там уголки длиной 3 метра...

Гугл, как известно, великий "спец" по ЗУ... :( Расстояние между вертикальными электродами выбирайте 90-100% от глубины заглубления электрода. Количество электродов на общее сопротивления растекания (в вашем случае) не особо влияет. Однако, результат все равно будет, в основном, определяться удельным сопротивлением грунта у вас на участке. Поэтому, делают так - забивают 1 электрод/уголок и измеряют сопротивление растекания. А дальше по ситуации.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
kalat

Местный

Регистрация: 07.11.2011

Екатеринбург

Сообщений: 973

14.03.2017 в 09:06:16

ВТБ! написал: У Вас уже заглубление намного больше глубины промерзания 4 метра с гаком.

В траншее глубиной 1.8 метра забиваю стальной уголок 50х50х5 длиной 1.5 метра на глубину 1.3 метра от дна траншеи, 20 см остается торчать на дне траншеи. Итого от поверхности грунта до кончиков уголков 3.1 метра.

ВТБ! написал: Какой планируете горизонтальный проводник и каким способом собираетесь соединять его с уголками?

Стальная полоса 50х5, соединение только сваркой.

{{post:5963804,Расстояние между вертикальными электродами выбирайте 90-100% от глубины заглубления электрода.

Вот тут момент - глубину заглубления электрода (уголка) учитывать от поверхности грунта или от дна траншеи? Длина самого электрода (уголка) 1.5 метра. Такой электрод забить проще чем 2.5-метровый. Но если длина электрода влияет на процесс то придется забивать длинные...
Металл пока не куплен...

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.03.2017 в 17:53:00

kalat написал: Кто в теме - какое сделать расстояние между уголками и сколько этих уголков нужно?

Зависит от грунта. Что у вас и как глубоко грунтовые воды?

kalat написал: Но если длина электрода влияет на процесс то придется забивать длинные...

Влияет. Но совершенно неизвестно каким образом, для вашего случая.

kalat написал: от скважины

Обсадная - сталь?

kalat написал: Глубина траншеи 1.8 метра

А длинна?

kalat написал: Подошла очередь делать заземление.

С какой целью? Кратко опишите свою электроустановку.

ВТБ! написал: Мне кажется, что если поверх водопровода уложить пенополистирол по ширине траншеи, то вертикальные заземлители не понадобятся вовсе.

Не вижу взаимосвязи.

0
Аватар пользователя
kalat

Местный

Регистрация: 07.11.2011

Екатеринбург

Сообщений: 973

14.03.2017 в 18:02:49

ПPOPAБ написал: Зависит от грунта. Что у вас и как глубоко грунтовые воды?

...суглинок, когда бурили скважину первая вода пошла на 5 метрах

ПPOPAБ написал: Обсадная - сталь?

..да

ПPOPAБ написал: А длинна?

около 10-ти метров

ПPOPAБ написал: С какой целью? Кратко опишите свою электроустановку.

..в доме три фазы по 220. Самые мощные потребители - варочная и духовка, все остальное слабо-мощное... Монтаж проводки пока не сделан, жду лета.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.03.2017 в 19:17:38

kalat написал: ..да

Не нужны вам никакие "колышки" (вертикальные электроды) совсем. Приварите полосу к обсадной трубе. Полоса в грунте должна быть проложена "на ребро". Сварочные стыки покрыть антикором. Места выводов и присоединений к ЗУ необходимо уточнить имея план участка и схему проводки.

0
Аватар пользователя
kalat

Местный

Регистрация: 07.11.2011

Екатеринбург

Сообщений: 973

14.03.2017 в 19:38:44

Понял, спасибо! :)

0
Аватар пользователя
Prof0077

Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 120

03.09.2019 в 18:48:47

Начало дискуссии тут. В двух словах тезисы. У меня TN-C-S, частный дом. Хочу сделать хорошее долгоживущее заземление. Интересуюсь о возможности и целесообразности применения т.н. глубинного заземления из металлических штырей. Коллега megrad отговаривает. Рекомендует не париться и использовать треугольник из уголков. Я переживаю, что это не оптимальный вариант:

Prof0077 написал:

megrad написал: Чем треугольник не устраивает?

  1. Переживаю, что он довольно быстро сгниёт - 10-15 лет.
  2. Уголки я забью максимум метра на полтора. Зимой при глубине промерзания 1,5 метра можно остаться без заземления.
0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20675

03.09.2019 в 19:17:41

Prof0077 написал: Рекомендует не париться и использовать треугольник из уголков

Я бы поспорил с коллегой megrad'ом по поводу "не париться". Рыть треугольную траншею и забивать в неё уголки - занятие достаточно потное и пыльное.

Если реально не желаете париться, то забейте модульное. Час работы, даже вспотеть не успеете.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.09.2019 в 19:40:30

Prof0077, Если мне не изменяет память, то качество заземления должно проверятся каждые 12 лет. Устойчивость к коррозии в земле, это настолько непредсказуемый фактор, что нет смысла ломать голову. Тут как в том анекдоте - "чего тут думать? Трясти надо! " Забивайте что хотите и думайте над следующей задачей.

0
Аватар пользователя
Prof0077

Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 120

03.09.2019 в 19:46:53

Rumato написал: Забивайте что хотите и думайте над следующей задачей.

Это, в принципе, тоже правильный ход мыслей. Но я всё-же подозреваю, что модульное заземление из нержавейки будет требовать просто осмотра и проверки сопротивления в течение длительного срока, а уголки в первый же период потребуют переделки.

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3588

03.09.2019 в 19:52:56

Я вот вообще не понимаю как можно говорить о заземлении в отрыве от всего остального Молниезащита, водопровод, газ, количество фаз в сети. Что считать критериями чтобы было "хорошо" Может оно вообще не нужно.

0
Аватар пользователя
Prof0077

Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 120

03.09.2019 в 19:58:34

Aтос написал: количество фаз в сети

Если вы почитаете тему, ссылку на которую я дал, то, вероятно, вы должны сложить картину того, а как оно вообще у меня там. :) Спойлер. А оно там очень заморочено. :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу