Господа хорошие, формально, нет никакого запрета ставить на линию 2,5 по меди АВ на 25А (про розетки молчу) ... только вот не надо опять про ВТХ АВ....
29.12.2015 в 21:07:48
Господа хорошие, формально, нет никакого запрета ставить на линию 2,5 по меди АВ на 25А (про розетки молчу) ... только вот не надо опять про ВТХ АВ....
29.12.2015 в 21:41:11
Нет нельзя ! 20 максимум при честном сечении , ибо опасно это ! Погореть можете , не сразу конечно . Шансы не сто процентные конечно но вероятность отнюдь не маленькая !
Sania1992 написал: Димон114, скажи прямо,при использовании максимум трёх комфорок данный кабель(3х2,5) и автомат с25 можно оставить на месте?)
29.12.2015 в 21:47:52
Начнём с того что и кабеля " формально " 2.5 кВ мм по меди нету , есть кабель с определённым сопротивлением участка в километр )) это если о формальности говорить . Нет " формального" запрета и на 32 ампера на 2,5 кВ по меди и чего ? Ставим ? На тушёный кабель ? Вы кабель тс случайно не видели ? Прежде чем давать такие советы " молчаливым образом " Вы вникнете в суть вопроса , а не формальностями занимайтесь ! Пс а Пуэ и большинство сп и ГОСТов вообще " формально" не подлежат обязательному исполнению , ибо не зарегистрированы в мин юте и не опубликованны в официальных средствах массовой информации )
haramamburu написал: Господа хорошие, формально, нет никакого запрета ставить на линию 2,5 по меди АВ на 25А (про розетки молчу) ... только вот не надо опять про ВТХ АВ....
29.12.2015 в 22:02:29
Димон114, хорошо,у меня все автоматы стоят шнайдеровские,хотелось бы поставить завтра тоже шнайдеровский автомат только получается по вашему на 20 ампер,лучше с характеристикой B или C?
29.12.2015 в 22:04:08
Димон114,
29.12.2015 в 22:06:45
Димон114, этот подойдет?
29.12.2015 в 22:11:50
Димон114, или этот?
29.12.2015 в 23:31:39
Двадцатку после замера жилы микрометром , ибо кабелей говенных полно , на вашем маркировка есть , чьего он производства ?
Sania1992 написал: Димон114, или этот?
А то бывает так ( на фото два ввг нг ls ) толстенький брекс , тоненький фиг его знает кто ( маркировка номинала и исполнения , год выпуска и усе ) оба 3 на 2.5 ! Двадцатку и цешку можно , хоть на 4.5 ка хоть на 6 ка , второе предпочтительнее ! Тока если по одному стандарту класифицируют , есть МЭК разный . Но вам это не к чему !
29.12.2015 в 23:49:10
Димон114, понял,завтра приеду к брату и замерею,маркировка на кабеле должна быть,просто не помню уже,покупал в леруа сто метров за 4800 NYM 3x2,5.Приятно,когда человек со всей душой пытается помочь,спасибо Димон)
29.12.2015 в 23:59:56
Не за что ) отпишите тогда здесь маркировочку , разберёмся что там из Леруа у вас стоит . А возможности на четверку поменять совсем нема ? Может в плинтусах с кабельканалом сделать? Они недорого стоят , четверку туда реально установить ! Можно даже 6 ку попробовать . Все чтото вам посаветовал это не есть " совсем правильно , на такую плиту 6 нужно под 32 . Но под дватцадкой хороший кабель будет жить спокойно и Коротышь его не пробьёт ! Вот только чтоб он у вас честным оказался ! Желаю в этом удачи! Пишите коль чего !
Sania1992 написал: Димон114, понял,завтра приеду к брату и замерею,маркировка на кабеле должна быть,просто не помню уже,покупал в леруа сто метров за 4800 NYM 3x2,5.Приятно,когда человек со всей душой пытается помочь,спасибо Димон)
30.12.2015 в 00:01:00
После того как я замерею жилу,полученное значение нужно будет подставить в формулу:S=πd^2÷4? Правильно? И сразу вопрос,если сечение окажется менек заявленного,то...???
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.