Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5795866

Всем привет, возник вопрос по проводке. Я заложил два провода(хороших, по ГОСТу) ВВГнг-LS-П 3х4 - один на варочную, один на духовой. Очевидно что на духовой хватит с головой, а вот на варочную судя по таблицам допустимой нагрузки не хватит (на 4мм2 до 5.9 kW в закрытой стене):

У меня возникло два варианта решения:

  1. Купить новый кабель для варочной, но на 6мм2. Остается вопрос по автомату, автомат 32А расчитан на 220 * 32 = 7040 Ватт, в то же время варочная будет на 7200 в пике. След. номинал(40А) не подходит т.к. расчитан на 8800 Ватт, а кабель на 7400. Можно взять конечно 32А, там по-идее может есть запас прочности на срабатывание.

  2. Соединить эти две 4-ки, получим 8мм2, и пустить через них и варочную и духовой. В сумме потребители будут 10.8 kW в пике, а провода по-идее расчитаны будут на 5.9 * 2 = 11.8 kW. Тогда вопрос стаёт по автомату, и можно поставить на 50А под устройства (не под номинал этих двух кабелей).

Какой вариант лучше, минусы/плюсы? Или есть другие варианты может быть?

Регистрация: 01.12.2012 Барнаул Сообщений: 211

Варочная и духовой не связаны, т.е. два отдельных устройства или зависимый комплект?
Если независимые, то второй вопрос - духовой шкаф с обычной вилкой? Если да, то там как раз нужен 2,5 и 16А автомат.
По варочной - первый вариант самый правильный. Компромиссный вариант замена автомата на 25А, если не рассчитываете постоянно эксплуатировать все 4-x конфорки одновременно на максимальной мощности.

smalti написал:
Всем привет, возник вопрос по проводке.

Варочная: минимум ВВГнг-ls 3x6, самый лучший вариант ВВГнг-ls 3x10.

Духовка: ВВГнг-ls 3x2.5. Как правильно сказал Gamber, посмотрите как она подключается.
Абсолютно большая часть духовок имеет вилку на 16 ампер.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Устройства не зависимые. Духовой я не могу посмотреть вилка там или нет, но 4-ка уже на него брошена (ведь её можно оставить?). По-идее 4-ку на 16А розетку тоже можно повесить, немного избыточно по кабелю, но всё равно он уже есть.
Хорошо, на варочную возьму 6-ку.

Тогда вопрос по автомату на 7.2КВт, 32А будет нормально?

Регистрация: 01.12.2012 Барнаул Сообщений: 211

smalti, основная логика такова - автомат защищает и соответственно подбирается под кабель и скажем так фурнитуру (розетки, выключатели, прочую коммутацию).

Т.е. рассуждать надо не в ключе, а подойдет ли 32А автомат для прибора потребляющего 7,2 КВт, а хватит ли для этого прибора кабеля сечением 6мм2. В вашей ситуации, в случае применения качественного кабеля (как уже отметили ГОСТ ВВГнг-LS), достаточно будет 6мм2 сечения и он обязан быть защищен автоматом номиналом не выше 32А (сработок по перегрузу можете не опасаться, если только щиток не в сауне ))) )

Ситуация с духовкой будет аналогична. Если прибор имеет стандартную 16А вилку, вполне возможно запрессованную на шнур сечением 1,5мм2 и подключаться будет в обычную розетку рассчитанную на 16А, вы будете обязаны защитить эту линию автоматом номиналом не выше 16А, даже если проложите ее кабелем с сечением 70мм2, так как исходить вы опять же должны из защиты слабого звена (шнур, вилка, розетка). Плюс ко всему у Вас могут возникнуть проблемы с качественным подключением 4 мм2 кабеля в розетку рассчитанную на 2,5мм2. 4-ка имеет смысл только в случае, если духовка действительно не имеет родного кабеля, наворочена пиролизом и прочими фишками и подключается сразу на клеммник, тогда другое дело.

Gamber, спасибо за подробный ответ!

Регистрация: 28.01.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 4668

smalti, варочная панель однофазная и на 7квт ?

Регистрация: 19.05.2010 Челябинск Сообщений: 34

smalti написал:
Всем привет, возник вопрос по проводке. Я заложил два провода(хороших, по ГОСТу) ВВГнг-LS-П 3х4 - один на варочную, один на духовой. Очевидно что на духовой хватит с головой, а вот на варочную судя по таблицам допустимой нагрузки не хватит (на 4мм2 до 5.9 kW в закрытой стене):

У меня возникло два варианта решения:

  1. Купить новый кабель для варочной, но на 6мм2. Остается вопрос по автомату, автомат 32А расчитан на 220 * 32 = 7040 Ватт, в то же время варочная будет на 7200 в пике. След. номинал(40А) не подходит т.к. расчитан на 8800 Ватт, а кабель на 7400. Можно взять конечно 32А, там по-идее может есть запас прочности на срабатывание.

  2. Соединить эти две 4-ки, получим 8мм2, и пустить через них и варочную и духовой. В сумме потребители будут 10.8 kW в пике, а провода по-идее расчитаны будут на 5.9 * 2 = 11.8 kW. Тогда вопрос стаёт по автомату, и можно поставить на 50А под устройства (не под номинал этих двух кабелей).

Какой вариант лучше, минусы/плюсы? Или есть другие варианты может быть?

smalti,

smalti написал:
Купить новый кабель для варочной, но на 6мм2. Остается вопрос по автомату, автомат 32А расчитан на 220 * 32 = 7040 Ватт, в то же время варочная будет на 7200 в пике. След. номинал(40А) не подходит т.к. расчитан на 8800 Ватт, а кабель на 7400. Можно взять конечно 32А, там по-идее может есть запас прочности на срабатывание.

Соединить эти две 4-ки, получим 8мм2, и пустить через них и варочную и духовой. В сумме потребители будут 10.8 kW в пике, а провода по-идее расчитаны будут на 5.9 * 2 = 11.8 kW. Тогда вопрос стаёт по автомату, и можно поставить на 50А под устройства (не под номинал этих двух кабелей).

Если отдельное питание делать 36, то 32А за глаза хватит. Некоторые "умники" даже на номинал ниже рекомендуют. Ставьте В32 и не переживайте.
Если нет возможности поменять кабель, то соедините 4
2=8 и ставьте автомат на 50 А.
И да, под ГОСТовским кабелем многие понимают совсем не то, что есть на самом деле

smalti написал:
Я заложил два провода(хороших, по ГОСТу) ВВГнг-LS-П 3х4 - один на варочную,

Так положите на ВП параллельно еще один, хоть на 2,5. Во вторых ни за что не поверю что хоть раз включите на полную мощность все конфорки одновременно.
Если так рассуждать то в стояке пришлось бы вообще 500 или 1000 кв. тянуть. А в подъезд вообще по высокому подавать.