Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

07.09.2018 в 12:46:48

dokar, «... УЗО и инвертор - это зло . Спросил пачаму ? Ответ каждый четвертый вызов - вот эта связка. Serge3leo, Есть по инверторам - отдельный стандарт на утечки ? ...»

Отдельного стандарта не видел. Однако, замечу в ГОСТ IEC 60335-1-2015 указано, что при тестировании в рабочем режиме (п.13), фильтры радиопомех отключают. А при тестировании в отключённом состоянии (п.16), при наличии помехоподавляющих фильтров, граничные требования на ток утечки удваивают.

У инверторов, как я понимаю, фильтры есть, и неслабые. Так что, можно предположить, среднепотолочную оценку, типа удвоенного пускового тока утечки и некоторой добавки в рабочем режиме.

Например, у одного из производителей, в серии ЭМП фильтров для частотных конвертеров (не знаю точно что это такое и совсем не уверен, что для инверторов используют их) ток утечки ~7 мА.

А обычные фильтры ЭМП имеют токи утечек 0.3..0.7 мА, у мощных (15..20А) фильтров для импульсных блоков питания может доходить до 0.5..2.0 мА (может эти в инверторах?).

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

07.09.2018 в 12:56:04

dokar написал: Так в последней переписке сказал ,что УЗО и инвертор - это зло . Спросил пачаму ? Ответ каждый четвертый вызов - вот эта связка.

Остается только припомнить вам ;) :

dokar написал: А в итоге целые жилые районы , да что там -целые города духом не ведая о ваших расчетах, преспокойно годами живут с одним УЗО на квартиру с кучей бытовой техники. :)

0
Аватар пользователя
VictOrK

Местный

Регистрация: 12.06.2011

Тула

Сообщений: 2475

05.10.2018 в 11:05:28

Смотрю в Европе потихоньку всё идет к "американскому сценарию"-дифы по 5Ма на группы и узо в розетках :)

0
Аватар пользователя
Uncle Vёder

Местный

Регистрация: 11.10.2018

Пермь

Сообщений: 10

12.10.2018 в 01:12:14

Есть вопрос про электронные дифы: IEK АВДТ32 TDM АВДТ64 По инструкции производителя ввод должен быть сверху, нагрузка - снизу. А что если подключить наоборот? С защитой по перегрузке понятно, там обычный механизм АВ на фазном полюсе, и ему по большому счёту пофиг. Да, я знаю правило про подвижный-неподвижный контакт, но в целом - работать то будет. А вот что с диф. частью? Не будет работать? Или будут ложные срабатывания? Или вообще сдохнет к чертям?

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

20.10.2018 в 12:14:00

SB3 написал: номинальный ток УЗО выбирать на ступень выше от номинального тока устройства защиты от сверхтока (Технический каталог «Модульное оборудование, раздел ВД1-63, Дополнительные рекомендации по применению»).

Случайно заметил в документации ИЭК по ВД1-63S данные, которые являются основанием для таковой рекомендации:

Если эту таблицу сопоставить с таблицами стандарта на автоматические выключатели в части классов токоограничения:

Легко видеть, что совместно с УЗО 63А, при максимально возможном токе КЗ L-N линии (ну это не в быту, конечно), гарантии даются для: С16 (6000), C40 (4500), С63 (3000), B32 (6000), B40 (4500) и B63 (4500). Для реально встречающихся токов КЗ это не проблема, но следует учитывать возможные коммутационные броски токов при перенапряжениях.

При совместном применении УЗО 63А тип S с УЗИП, защита УЗИП должна реализовываться плавкой вставкой не выше gG 125.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.10.2018 в 12:08:35

Интересная новость от ИЭК .Согласно паспорту УЗО ВД1-63,Защита УЗО от перегрузки ,должна производиться следующим образом Эксплуатация ВД1-63 допускается только при наличии включенного последовательно с ним автоматического выключателя или предохранителя. При этом номинальный ток защитного устройства должен быть меньше или равен номинальному току ВД1-63.

И вдогонку замечательная таблица из того же паспорта Рекомендации по выбору последовательного защитного устройства

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

21.10.2018 в 12:24:35

ebf написал: Интересная новость от ИЭК .Согласно паспорту УЗО ВД1-63,Защита УЗО от перегрузки ,должна производиться следующим образом Эксплуатация ВД1-63 допускается только при наличии включенного последовательно с ним автоматического выключателя или предохранителя. При этом номинальный ток защитного устройства должен быть меньше или равен номинальному току ВД1-63.

И вдогонку замечательная таблица из того же паспорта Рекомендации по выбору последовательного защитного устройства

Что лишний раз показывает "высокую грамотность" технической службы вышеозначенной компании...

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.10.2018 в 12:28:18

СтранникXXI, Я бы сказал,что именно теперь,всё встало на свои места ,а то лично у меня были не стыковки ,почему они должны быть на номинал больше по АВ :)

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

21.10.2018 в 14:37:27

ebf написал: И вдогонку замечательная таблица из того же паспорта

Лично меня заинтересовало неравенство циферок в некоторых столбцах, но с поиском оригинала вышел облом, во всех четырёх паспортах https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/vyklyuchateli_differentsialnye_vd/ только таблички Ip и I²t. Антиресно, где такие паспорта лежат и почему новость имеет циферки "...15-2010РЭ"?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

21.10.2018 в 16:14:00

Serge3leo, А год выхода в свет модели ВД1-63 ?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.10.2018 в 16:31:52

Serge3leo, Руководство по монтажу и эксплуатации 3421-033-184611-152010РЭ 26 страниц

Serge3leo написал: Лично меня заинтересовало неравенство циферок в некоторых столбцах,

Не то слово :)

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

21.10.2018 в 16:35:23

dokar, сертификаты соответствия обычно действуют 3..5 лет. Если это, как Вы намекаете, 2010 год, то, как минимум, один-два цикла повторной сертификации назад.

На сайте ИЭК сейчас несколько иной паспорт и сертификат соответствия 2017 года (по 2022), который подтверждает соответствие ВД1-63 одному ГОСТ 2003 года и двум ГОСТ-ам 2012 года. Понятно, что ВД1-63 образца 2010 года несколько отличается от образца 2017 года, как минимум, в части документации, хотя, скорее всего, и конструктивно.

Но интересно ж, взглянуть на тот или те, с нетривиальной табличкой.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.10.2018 в 16:38:26

Serge3leo написал: Но интересно ж, взглянуть на тот или те, с нетривиальной табличкой.

Взгляните

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

21.10.2018 в 18:10:04

ebf, спасибо, один столбец, кажется, стал более понятным, другой не очень.
dokar, хм, если было ещё по ТУ 3421-033-18461115-2007, а предыдущее по ТУ 3421-033-18461115-02, возможно, и вышло в свет не позднее 2003. Сейчас уже только ГОСТы и регламент.

Пишут, новые должны быть более крепкими, все номиналы, но больше всего 100А. Ну, да ладно, почему нет?

(извините, что-то не то скопировало в тексте)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111859

21.10.2018 в 18:21:41

Serge3leo написал: ebf, спасибо, один столбец кажется стал более понятным, другой не очень.
dokar, хм, если было ещё по ТУ 3421-033-18461115-2007, а предыдущее по ТУ 3421-033-18461115-02, возможно, и вышло в свет не позднее 2003. Сейчас уже только ГОСТы и регламент.

Пишут, новые должны быть более крепкими, все номиналы, но больше всего 100А. Ну, да ладно, почему нет?

(извините, что-то не то скопировало в тексте)

Serge3leo, все нормально грузится....

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.