14.12.2016 в 22:13:55
Добрый день! Хочу сделать систему отопления одного этажа с попутным движением теплоносителя.Длина контура на подаче 44 мет. и обратка 44 мет. Количество радиаторов 9 шт. Они чугунные КЕННЕР 5 радиаторов по 10 секций и 4 радиаторов по 7 секций . ??? думаю пустить ппр d32 основной контур подачи и обратки ,а к радиаторам ппр d 25 .Или ппр d 25 основной ,а на радиатор d 20 . Подскажите пожалуйста за ранее огромное СПАСИБО!!!
15.12.2016 в 00:04:25
никлай написал: Хочу сделать систему отопления одного этажа с попутным движением теплоносителя.
Разводка попуткой по Тихельману НЕ относится к лучшим решениям!
Проектируют, советуют, делают только дилетанты НЕ разбирающиеся в теплотехнике, гидравлике!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
15.12.2016 в 07:12:50
никлай написал: Хочу сделать систему отопления одного этажа с попутным движением
Котел будет в системе? Рисунок схемы все равно придется делать. Пора начинать.
Посититель написал: Проектируют, советуют, делают только дилетанты НЕ разбирающиеся в теплотехнике, гидравлике!
Скоро 2017год, и земля по прежнему круглая. И крутится! Если в Вашей глухомани (К) не могут разобраться в элементарном, это не значит, что система плоха...
15.12.2016 в 08:19:05
Посититель написал: Разводка попуткой по Тихельману НЕ относится к лучшим решениям! Проектируют, советуют, делают только дилетанты НЕ разбирающиеся в теплотехнике, гидравлике!
Посититель,если пересмотреть Ваши посты, то по Вашему личному мнению, ни одна из систем не является лучшим решением и это не только по системам отопления. И по тому же Вашему мнению ни кто в этом вообще ни чего не понимает. Однако от Вас мы тоже ни одного конструктивного предложения кроме критики не увидели. Вам просто поговорить?
касимов написал: Рисунок схемы все равно придется делать. Пора начинать.
Согласен. без рисунка могут опять возникнуть непонятки с названиями и типами систем. да и план помещения не помешал бы... Сама по себе попутка очень даже не плохая система. легко поддаётся регулировке и не требует балансировки.
15.12.2016 в 09:08:47
касимов, Котел виссман 2-х контурный 31кВт .На каждом радиаторе будут регулировочные краны
15.12.2016 в 13:01:32
Камень магический слабо мерцает. Схему дома никак....
15.12.2016 в 13:52:45
Посититель написал:
никлай написал: Хочу сделать систему отопления одного этажа с попутным движением теплоносителя.
Разводка попуткой по Тихельману НЕ относится к лучшим решениям!
Проектируют, советуют, делают только дилетанты НЕ разбирающиеся в теплотехнике, гидравлике!
Посититель, Вы не первый раз уже об этом пишете. Но ни разу не написали, какая же разводка относится к ЛУЧШИМ решениям.
15.12.2016 в 13:58:17
никлай написал: Добрый день! Хочу сделать систему отопления одного этажа с попутным движением теплоносителя.Длина контура на подаче 44 мет. и обратка 44 мет. Количество радиаторов 9 шт. Они чугунные КЕННЕР 5 радиаторов по 10 секций и 4 радиаторов по 7 секций . ??? думаю пустить ппр d32 основной контур подачи и обратки ,а к радиаторам ппр d 25 .Или ппр d 25 основной ,а на радиатор d 20 . Подскажите пожалуйста за ранее огромное СПАСИБО!!!
никлай, посмотрите это видео, может будет полезно:
16.12.2016 в 11:46:29
Кто еще не убедился на собственном печальном опыте, что попутная система также требует балансировки, может сделать попутку без балансировки, и получить на средних радиаторах опрокинувшуюся циркуляцию (негреющие радиаторы).
Выложу еще раз пьезометр попутной системы, объясняющий, почему "опрокидывается" циркуляция в попутке при зауженных диаметрах магистралей и при отсутствии балансировочных вентилей на ОП.
Кому интересно более подробно прочесть о недостатках попутки, могут найти поиском статью по ключу "Попутная или встречная (тупиковая) двухтрубная система отопления? Какую схему двухтрубной системы отопления выбрать, "попутную" или "встречную" (тупиковую)? Мифы и легенды о "попутной" системе"
Описываются такие мифы и заблуждения про попутную систему:
Попутную систему не требуется балансировать. И в ней на ОП (отопительном приборе) не требуется установка балансировочных клапанов.
Гидросопротивление циркуляционных колец в попутной системе одинаковое.
В попутной системе длину и диаметр трубопроводов можно сделать меньше, чем во "встречной" (тупиковой) системе.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
16.12.2016 в 11:54:58
SunFire написал: посмотрите это видео, может будет полезно:
На этом видео, человек с умным видом говорит совершенно безграмотные вещи. В комментах к этому видео уже много людей написали, что напоролись на неработающие средние радиаторы, сделав попутные системы. Поэтому это видео справедливо можно назвать вредительским.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
07.01.2017 в 09:24:09
Петля тихельмана самая лучшая система, по 25 радиаторов вешал на контур, все работает. Но нюансы имеются))
07.01.2017 в 12:12:20
chehov написал: Петля тихельмана самая лучшая система
Ничего подобного.
chehov написал: по 25 радиаторов вешал на контур, все работает
Еще по 100 напишите. :D
Читайте здесь -
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
07.01.2017 в 13:02:08
Вспомнил, что на МКАДе стоит здание ВСК, сделанное почти одними тихельманами. И работает без дополнительной балансировки. Правда балансировочное сопротивление должно быть выставлено во встроенном термовентиле каждого радиатора Керми. Причина переворачивания расхода в нескольких радиаторах петли тихельмана в избыточном расходе носителя и заужениях на стыках полипропилена. В каждом радиаторе существует гравитационный перепад, достаточный для нормального функционирования радиатора. Собранный на рехау тихельман у меня ни разу не опрокидывался. Зато горячая обратка после ленинградок, собранных посетителями, встречаются сплошь и рядом. Николай, если пол в доме не смонтирован, то веерная схема с коллектором, уложенная металлопластиком, будет не хуже тихельмана.
07.01.2017 в 19:49:58
Подача до 6 радиатора 32пп, далее 7,8 25пп от 8до9 20пп. Подводка везде 20пп. Обратная в обратной последовательность. И полик лучше пн16 у которого внутреннее сечение больше. Ну и наобратке балансировочники чтоб наверняка
07.01.2017 в 21:09:49
Inch1964 написал: Еще по 100 напишите.
Есть такое количество , или немного больше, это я про системы. Все работают и нет ни одной опрокинутой. cineman,прав, косяк в работе с ППр. Или фитинги с браком. Если системаперевернулась, то последующие батареи не будут работать. Подача с низу не получится. Практики не хватает некоторым , а святая вера в расчеты не оправдывается.Пардон за флудеру. :(