Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

05.05.2018 в 17:13:45

Не ванная, а спальня. :) А ванную чуть передвинуть. Или вообще ванная-спальня, по аналогии с кухней-гостиной. Всего-то добавить кровать и сразу получится 2,5СуперЕвроБизнес. :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16852

05.05.2018 в 18:12:19

bnmuyt написал: Не ванная, а спальня.

Скорее всего, параметры ванной взята из БТИ, она с окном, так что не считается. По закону - там ничего, кроме ванной делать нельзя. Эта квартира - банальная однушка, хоть обизобретайся на ровном месте. Но, московским (и не только) застройщикам позволительно извлекать добавленную стоимость, так что пусть себе...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Alex_msk

Местный

Регистрация: 03.05.2018

Москва

Сообщений: 13

06.05.2018 в 09:39:42

Вот, что удалось сфоткать в этажном щите:

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20149

06.05.2018 в 10:11:29

Alex_msk написал: Вот, что удалось сфоткать в этажном щите:

Alex_msk, Застройщики уроды даже на схеме не заземлили металлический корпус ЯУ. Проходы проводов через стенки шкафа без уплотнений. Этот ящик где находится, в квартире или на площадке ?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20149

06.05.2018 в 10:20:14

Alex_msk написал: Насчёт пломбирования не знаю, завтра сделаю более информативное фото, чем в первом посте

Alex_msk, Ничего , включая счётчик не опломбированы . Сечение проводов не 16 . Красные юбки НШВИ говорят о том что надеты на провод 10 мм2 , Насколько честный фиг знает.

0
Аватар пользователя
Alex_msk

Местный

Регистрация: 03.05.2018

Москва

Сообщений: 13

06.05.2018 в 10:46:25

Этот ящик где находится, в квартире или на площадке ?

dokar, на площадке

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16852

06.05.2018 в 11:03:16

Alex_msk, Написано 11 кВт, а АВ - 63А.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20149

06.05.2018 в 11:35:40

MaSeVi написал: Alex_msk, Написано 11 кВт, а АВ - 63А.

MaSeVi, Тут вводной АВ однозначно менять на ступень ниже .

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16852

06.05.2018 в 11:42:29

dokar написал: Тут вводной АВ однозначно менять на ступень ниже .

Да, но по проекту-то 63А :a

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

06.05.2018 в 11:45:07

MaSeVi, ага, а что будет защищать УЗО проектанты видимо не придумали ;)

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20149

06.05.2018 в 11:54:03

Vadim 161 написал: MaSeVi, ага, а что будет защищать УЗО проектанты видимо не придумали ;)

Vadim 161, Просто нарисовали - двоешники , наверно с купленными дипломами

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16852

06.05.2018 в 11:58:00

Vadim 161 написал: ага, а что будет защищать УЗО проектанты видимо не придумали

Да никто это УЗО и до номинала не нагрузит, не говоря уж о т.е. перегрузе)))

dokar написал: наверно с купленными дипломами

Да и с некупленными лепят будь здоров...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.05.2018 в 12:04:09

dokar написал:

Vadim 161 написал: MaSeVi, ага, а что будет защищать УЗО проектанты видимо не придумали ;)

Vadim 161, Просто нарисовали - двоешники , наверно с купленными дипломами

dokar, Руки прочь от проектировщиков :)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.05.2018 в 22:16:11

ebf написал: Руки прочь от проектировщиков

Правильно не чего руки пачкать... ногами, ногами.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Alex_msk

Местный

Регистрация: 03.05.2018

Москва

Сообщений: 13

03.12.2018 в 14:32:37

Апну тему. Дошли наконец-то руки, и я собрал свой первый щит. Фото ниже. Конструктивная критика крайне приветствуется