СтранникXXI написал:

Prof0077 написал: Со сжимами для соединения СИП и голой ВЛ слегка промахнулся. Не досмотрел, когда заказывал установщикам. Мне на СИП накрутили сжимы СИП - СИП, которые на голый алюминий МРСК прикручивать отказались. Спорить с МРСК не стал, решили зачистить СИП и сделать накрутку. Фото во вложении. Готов прокомментировать.

Prof0077, нули на шине от УЗИП и счетчика переделайте.

СтранникXXI, а что не так?

tyuk написал: СтранникXXI, Что там хотите переделывать? Зачем вообще четырехполюсный УЗИП при схеме заземления TN?

tyuk, это не совсем грамотный исполнитель. :)

dokar написал: СтранникXXI, Тут интереснее другое . Как сбыт это все примет ? Ведь ноль на счетчик после переделки можно отключить .

dokar, уже принял. Во-первых, опломбировано подключение PENа на шину - прямо на гайку пломба наклеена, я чуть позже покажу фото. А во-вторых, в чём проблема отключения нуля от счётчика? В чём проблема отключения нуля от трёхфазного счётчика, я даже так уточню, хотя с однофазными тоже нет проблем.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5644

28.08.2019 в 12:53:45

tyuk написал: СтранникXXI, Что там хотите переделывать?

Вы считаете нормальным такое подключение нулей счетчика и УЗИП к шине ?

tyuk написал: Зачем вообще четырехполюсный УЗИП при схеме заземления TN?

Это Вы спросите у автора.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5644

28.08.2019 в 12:59:43

Prof0077 написал: СтранникXXI, а что не так?

Два провода под одну шайбу к плоской шине без оконцевания Вы считаете нормальным? Отверстия что ли экономите?

0
Prof0077
Prof0077
Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 125

28.08.2019 в 13:43:00

СтранникXXI написал:

Prof0077 написал: СтранникXXI, а что не так?

Два провода под одну шайбу к плоской шине без оконцевания Вы считаете нормальным? Отверстия что ли экономите?

СтранникXXI, в этом конкретном соединении - да, считаю нормальным. Здесь соединены неиспользуемый полюс УЗИПа и провод для питания электроники счётчика. Т.е. я с вами согласен, что соединение выполнено не по нормативам. Но т.к. оно по сути неиспользуемое, больших токов там не будет, то переделывать я считаю нецелесообразно. Выполнил его таким исполнитель, а я решил оставить как есть.

0
Prof0077
Prof0077
Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 125

28.08.2019 в 13:46:19

СтранникXXI написал:

Prof0077 написал: СтранникXXI, а что не так?

Два провода под одну шайбу к плоской шине без оконцевания Вы считаете нормальным? Отверстия что ли экономите?

СтранникXXI, вероятно, вы правы. Неиспользуемый полюс УЗИПа надо просто отключить, а счётчик подключить через наконечник, т.к. это соединение по сути выполняет роль расщепления PEN.

0
tyuk
tyuk
Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

28.08.2019 в 13:47:09

СтранникXXI, Я вооб ще не вижу смысла подключать ноль к УЗИП. А вот где вы видете 2 провода? По моему это один неразрезанный провод со снятой изоляцией. :)

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.08.2019 в 18:31:33

Всё конечно здорово, но я в упор не понимаю, зачем щит на стене, и как теперь утеплять дом ....

0
Prof0077
Prof0077
Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 125

28.08.2019 в 18:39:50

Rumato написал: Всё конечно здорово, но я в упор не понимаю, зачем щит на стене, и как теперь утеплять дом ....

Rumato, это не тема топика, но:

  1. Газобетон D400 толщиной 400 мм проходит по нормативам теплосбережения без дополнительного утепления для моего региона.
  2. Конкретно эта стена является стеной неотапливаемого гаража.
  3. На стене щит ещё и под навесом. Мне это показалось удобным местом, которое оставляет его на улице, но прячет от осадков.
0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.08.2019 в 18:56:18

Prof0077, Тогда хорошо.

0
Prof0077
Prof0077
Местный

Регистрация: 19.06.2018

Орел

Сообщений: 125

03.09.2019 в 16:01:29

Господа, прошу помощи. Не могу нигде на форуме найти тему с информацией по грамотному обустройству заземления. Интересуют именно земляные работы, выбор инструментов и материалов, нормативы, где и как копать и пр. Нахожу только информацию от расщепления PEN и выше. Хочу сделать хорошо.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.09.2019 в 16:11:18

Prof0077, ссылка сообщения Alex___dr #287800 #287802 Основной блок про заземление от Kamikaze ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.