Аватар пользователя
Grenader

Местный

Регистрация: 25.07.2019

Новосибирск

Сообщений: 5

25.07.2019 в 07:34:00

Здравствуйте товарищи! Необходима помощь в решении как опустить инсталляцию ниже. Сейчас у меня 3 варианта: 1) развернуть отвод 45гр на себя, как на фото во вложении и это +10см к коробу, что не очень 2) купить параллельный отвод rehau (есть ли аналоги? где есть в наличии в Новосибирске?) 3) применить колено 90гр с фронтальным отводом 50мм

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

25.07.2019 в 08:20:57

Grenader, тройник в стояке поверните против часовой. Эксцентрик-редуктор 110х50 проверните на 180 градусов. Тогда тройник на 45 градусов можно будет провернуть в сторону опускания вывода на унитаз. Понадобится пара отводов 50 мм на 15 градусов для выравнивания до прежнего направления.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.07.2019 в 09:47:09

Grenader, третий вариант забудьте, он не для Вашего применения.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

25.07.2019 в 10:22:07

Grenader написал: Необходима помощь в решении как опустить инсталляцию ниже.

А на что идёт отвод? Может отвод отдельным выходом со стояка.

Как вариант добавить трубу с отводом в горизонтальный участок (или через специальную вставку засверлится планируемые трубы) до поворота на инсталяцию, а потом обойдя подъём например в штробе пойти дальше куда надо.

А дальше подъём уже не по 45, а например по 30 градусов.

Из радикального, вероятно только что сделать 90 градусный отвод на инсталяцию вверх и наклон в сторону стояка (как часто делали раньше).

0
Аватар пользователя
Grenader

Местный

Регистрация: 25.07.2019

Новосибирск

Сообщений: 5

25.07.2019 в 12:23:51

cineman написал: Grenader, тройник в стояке поверните против часовой. Эксцентрик-редуктор 110х50 проверните на 180 градусов. Тогда тройник на 45 градусов можно будет провернуть в сторону опускания вывода на унитаз. Понадобится пара отводов 50 мм на 15 градусов для выравнивания до прежнего направления.

cineman, не подойдёт, тк ещё больше увеличит короб, а я наоборот с этим борюсь

Mazayac написал: Grenader, третий вариант забудьте, он не для Вашего применения.

Mazayac, ок

ser000 написал:

Grenader написал: Необходима помощь в решении как опустить инсталляцию ниже.

А на что идёт отвод? Может отвод отдельным выходом со стояка.

Как вариант добавить трубу с отводом в горизонтальный участок (или через специальную вставку засверлится планируемые трубы) до поворота на инсталяцию, а потом обойдя подъём например в штробе пойти дальше куда надо.

А дальше подъём уже не по 45, а например по 30 градусов.

Из радикального, вероятно только что сделать 90 градусный отвод на инсталяцию вверх и наклон в сторону стояка (как часто делали раньше).

ser000, отвод на умывальник -> ванну -> кухню. Поэтому подымать выше тоже не могу, если применить отвод 50 на горизонтальном участке, то только за счёт увеличения короба или делать глубокую штробу в стене (сегодня попробую)

Собственно говоря, я уже морально готов купить в Новосибирске параллельный отвод Rehau, остался только вопрос, где?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

25.07.2019 в 12:56:41

Grenader написал: не подойдёт, тк ещё больше увеличит короб, а я наоборот с этим борюсь

Может сразу огласите весь список того, с чем боритесь?

0
Аватар пользователя
Grenader

Местный

Регистрация: 25.07.2019

Новосибирск

Сообщений: 5

25.07.2019 в 13:10:37

cineman написал:

Grenader написал: не подойдёт, тк ещё больше увеличит короб, а я наоборот с этим борюсь

Может сразу огласите весь список того, с чем боритесь?

cineman, высота инсталяции, глубина короба, писал в 1 пункте чем не устраивает текущее решение

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

25.07.2019 в 14:16:17

Grenader написал: высота инсталяции, глубина короба, писал в 1 пункте чем не устраивает текущее решение

Может фото будет нагляднее?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111390

25.07.2019 в 14:24:28

Grenader написал: Собственно говоря, я уже морально готов купить в Новосибирске параллельный отвод Rehau, остался только вопрос, где?

В Москве, с пересылкой ....

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2964

25.07.2019 в 18:27:24

На полу стяжка? Если да, то самый правильный вариант опускать стояк и поддолбить стяжку под имеющуюся конструкцию. Заодно и инсталяция на жесткое основание встанет. А параллельный отвод на сколько понизит уровень? Будет достаточно?

0
Аватар пользователя
Grenader

Местный

Регистрация: 25.07.2019

Новосибирск

Сообщений: 5

26.07.2019 в 05:49:22

ser000 написал:

Grenader написал: высота инсталяции, глубина короба, писал в 1 пункте чем не устраивает текущее решение

Может фото будет нагляднее?

ser000, в первом посте фото, лучше нет

Inter написал: На полу стяжка? Если да, то самый правильный вариант опускать стояк и поддолбить стяжку под имеющуюся конструкцию. Заодно и инсталяция на жесткое основание встанет. А параллельный отвод на сколько понизит уровень? Будет достаточно?

Inter, стяжка. Параллельный отвод понизит уровень геде-то на 3-4см, должно хватить

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 2964

26.07.2019 в 10:09:21

https://heiz.ru/catalog/canal-rehau-raupiano/2051.html Если есть хотя бы минимальная возможность опустить стояк, то надо ее использовать. Иначе потом тысячу раз пожалеете, но будет поздно.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10027

26.07.2019 в 10:29:00

Если сейчас играть теми материалами, что имеются, то тройник на стояке крутить по часовой стрелке от стены пока подсоединеный к нему тройник на 45 не упрется выходом редуктора на 50 в инсталляцию. Затем тройник 45 верхним отводом провернуть до самой стены и оттуда пытаться выйти на подключение к инсталляции. Возможно это позволит опустить ее ниже. Смотрите по месту, пока что ничего не теряете на этом эксперименте. Ну а выход из редуктора на 50 плавно уводите обратно к стене между опорами инсталляции.

Если такой маневр не устроит, то попробуйте в этом же положении тот самый дорогущий параллельный отвод. Он покомпактнее и в этой конфигурации даст еще больший выигрыш по высоте.

0
Аватар пользователя
Grenader

Местный

Регистрация: 25.07.2019

Новосибирск

Сообщений: 5

29.07.2019 в 13:38:14

Проблема решена покупкой параллельного отвода, спасибо Толмачу, что продал из своих запасов. Кому интересно во вложении фото, параллельный отвод выигрывает 3-4см по высоте.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111390

29.07.2019 в 13:48:26

В принципе можно бы было и спаять, отрезав часть раструба

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу