25.10.2019 в 21:27:48

Radio, и ещё вопрос, зачем вообще тогда двухполюсные автоматы, ведь реально ток в рассматриваемом контуре цепи будет одинаков, получается достаточно автоматов 1P + N потмоу как в случае КЗ они сработают без разницы где фаза и где ноль, + разрывают и фазу и ноль в случае отключения вручную для ремонта. Вообщем мне не понятно зачем вообще ставить 2P в однофазную сеть получается просто бессмысленно ставить 2P, ведь 1P + N полностью покрывает все задачи возлагаемые на него :( :( :( Или всё же есть какой-то смысл в 2P в однофазной сети?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20149

25.10.2019 в 21:40:03

drimerstimer, Поищите ценники на те и другие .

0
Аватар пользователя
drimerstimer

Местный

Регистрация: 30.09.2019

Гомель

Сообщений: 29

25.10.2019 в 21:49:37

dokar написал: drimerstimer, Поищите ценники на те и другие .

dokar, так вот именно, получается вообще просто бессмысленно ставить в однофазную сеть 2P, потому что он намного дороже чем 1P + N. А 1P + N в однофазной сети получается НИЧЕМ АБСОЛЮТНО не уступает 2P от КЗ защищает как мы выяснили в любом случае где бы фаза ни была, в случае ручного отключения так же отключает и фазу и ноль и даже дешевле чем 2P. То есть по всем показателям нет смысла ставить 2P в однофазную сеть. Почему тогда многие советуют сразу после счётчика ставить 2P, если 1P + N более чем достаточно. Вообщем получается все советуют просто так, сами не разобравшись как что работает? или мы всё же что-то упустили?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.10.2019 в 22:03:59

drimerstimer, Читайте

0
Аватар пользователя
drimerstimer

Местный

Регистрация: 30.09.2019

Гомель

Сообщений: 29

25.10.2019 в 22:16:49

ebf написал: drimerstimer, Читайте

ebf, ну и, можете пояснить что именно вы хотите сказать :o

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.10.2019 в 22:27:50

drimerstimer написал: что именно вы хотите сказать

Так там всё написано,ясно как ,божий день :)

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

25.10.2019 в 22:50:22

ebf написал: drimerstimer, Читайте

ebf, это откуда? спс

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20640

25.10.2019 в 22:58:13

ZooZoo, из каких-то шнайдеровских сусеков судя по цвету

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

25.10.2019 в 23:04:00

Radio написал: ZooZoo, из каких-то шнайдеровских сусеков судя по цвету

Radio, сусеки знаю (не шнайдеровские), о success тоже слышал краем глаза :) здесь же важна ссылка в паутину

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
drimerstimer

Местный

Регистрация: 30.09.2019

Гомель

Сообщений: 29

25.10.2019 в 23:14:56

ebf написал:

drimerstimer написал: что именно вы хотите сказать

Так там всё написано,ясно как ,божий день :)

ebf, читать я прочитал, но я всё равно не понял зачем в однофазную цепь 2P выключатель, ток ведь в контуре цепи одинаковый, а значит в случае КЗ 1P + N должен будет сработать в любом случае.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.10.2019 в 23:25:55

ZooZoo написал: это откуда?

Electrical Installation Guide 2017 ссылку ищем в инете ,у меня это на компе

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.10.2019 в 23:27:02

ZooZoo написал: это откуда?

Electrical Installation Guide 2017 ссылку ищем в инете ,у меня это на компе

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20640

25.10.2019 в 23:38:57

drimerstimer написал: но я всё равно не понял зачем в однофазную цепь 2P выключатель

Во-первых, это красиво! 👌😍

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

25.10.2019 в 23:58:00

drimerstimer написал: а значит в случае КЗ 1P + N должен будет сработать в любом случае.

Ценность автомата 1P+N в возможности отключить нейтральный конец, по которому так же возможна утечка, вырубающая УЗО. В щите с однополюсными автоматами утечку по нейтрали возможно отключить лишь с помощью отвертки. Потому автомат 1P+N хорош в щитах домов, где живут женщины. В случае утечки по нейтрали, женщины смогут с помощью 2P автомата или 1P+N отключить проблемную нагрузку и снова включить УЗО.

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

26.10.2019 в 00:06:36

Radio написал: drimerstimer, ток в нуле и фазе одинаков, поэтому даже 1п автомат прекрасно отрабатывает короткие замыкания невзирая на происки электриков.

Radio, а это ничего что основной смысл АВ это отключить КЗ на корпус прибора (на PE, на батарею и т.п.)?

drimerstimer, « Вообщем получается все советуют просто так, сами не разобравшись как что работает? »

Во-первых, исторически сложилось, в древних ПУЭ было требование на установку предохранителя в нейтраль при вводе в квартиру. Я ещё помню места в Москве, где был 220В треугольник, т.е. оба провода были фазой.

Во-вторых, считается удобным иметь возможность отключения нейтрали, но если есть АВДТ или ВДТ, то как бы и так есть средства.

А так, в старой проводке, часто провода разной длинны, особо не перепутаешь. В новой цветовая схема. Плюс ответственность, какая ни какая, выключатели же почти у всех, почти везде, однополюсные.

0