Serpiph написал: оголённый участок длиной пару сантиметров
Для подключения орешков маловато, значит для тыканья индикатором зачистили. Практиковалось подобное в старые времена, но тогда хоть изолентой заматывали.
05.09.2020 в 23:43:21
Serpiph написал: оголённый участок длиной пару сантиметров
Для подключения орешков маловато, значит для тыканья индикатором зачистили. Практиковалось подобное в старые времена, но тогда хоть изолентой заматывали.
07.09.2020 в 19:07:28
volchenok написал:
Serpiph написал: оголённый участок длиной пару сантиметров
Для подключения орешков маловато, значит для тыканья индикатором зачистили. Практиковалось подобное в старые времена, но тогда хоть изолентой заматывали.
volchenok, да, именно так. И, судя по внешнему виду, чуть ли не с самой сдачи дома это было. Орешки выводов в квартиру стоят на одной паре проводов и гораздо выше этих срезов. Меня сам факт изумил.
08.09.2020 в 20:29:52
ZooZoo написал: фиг знает, на самом деле, но от перенапряжений (импульсных) ставят просто варистор на входе
Была такая же фигня в новостройке. Застройщик поставил часть диффов IEK (не помню модель, но без срабатывания по перенапряжению), а часть EKF. У кого были IEK все было нормально, а у кого стояли EKF - постоянно самопроизвольно отрубались. Оказалось, что у EKF есть электронная защита от перенапряжения. В описании было написано, что он отключается при превышении 270 вольт. Я когда его вскрыл и проанализировал схему, то стало понятно, как эту защиту отключить. Выпаял стабилитрон и все вылечилось, самопроизвольные отключения прекратились. Этот стабилитрон задавал напряжение срабатывания, сигнал с него шел на микросхему и уже она давала сигнал на отключение. Варистора никакого не было. А соседи просто заменили EKF на другие, без защиты от перенапряжения и тоже все нормализовалось.


08.09.2020 в 22:17:37
Этот дифавтомат с защитой от перенапряжения
Protective cutting-off of protected circuit from continuous overvoltage in power line.
Поэтому скорее всего нужно искать отгоревшие нули, соединенные вместе.
09.09.2020 в 09:56:50
Dimidrol76 написал: Этот дифавтомат с защитой от перенапряжения
Protective cutting-off of protected circuit from continuous overvoltage in power line.
Поэтому скорее всего нужно искать отгоревшие нули, соединенные вместе.
Об этом было сказано уже в самом начале темы.
10.10.2020 в 15:15:24
Вообщем купил я диффавтомат по совету Rumato, вызвал электрика УК для замены, что бы потом не было вопросов: кто и почему. Электрик заменил, хотя смысла замены установленного УЗО на диффавтомат он как-то не осознал... ну да и ладно. Самопроизвольных отключений пока не было. Спасибо всем за консультации и отдельное спасибо Rumato за подобранный диффавтомат.
10.10.2020 в 21:01:36
Elemo написал: хотя смысла замены установленного УЗО на диффавтомат он как-то не осознал
Поверьте, не надо оно ему, совсем не надо.
10.10.2020 в 22:04:53
Elemo написал: хотя смысла замены установленного УЗО на диффавтомат
у вас и стоял АВДТ
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу