03.07.2017 в 21:19:50
Может кому-то пригодится, заказчиков убеждать от того, чтобы забить на косяки горе-электриков.
Что бывает, когда плохую скрутку пакуют в тряпичную изоленту и забывают за шкафом лет на 20. Для удлинения розетки, вроде. Хотя по квартире нашел часть скруток алюминия с медной многожилой, болтающихся свободно, это, судя по остаткам, была медь с медью. Хотя не уверен точно. Что интересно, в момент возгорания розеткой не пользовались.
03.07.2017 в 21:33:49
MegaDocent написал: Что бывает, когда плохую скрутку пакуют в изоленту
Вероятно, дело вообще не в проводке. Судя по всему, тут фэйри возли мойке самовозгорелся. 🔥
03.07.2017 в 21:37:37
Radio, Это уже остатки шкафов и часть обоев около двери сняты. Виновата именно проводка, через час после пожара с дознавателем осматривали.
04.07.2017 в 00:12:20
Если реально сгорело без нагрузки - слабый пробой изоляции (с небольшим током), наверно постепенно проплавленой и обугленной от нагрева скрутки на протяжении лет
А может да с нагрузкой дальше если было подключено шлейфом
06.07.2017 в 09:13:36
07.07.2017 в 10:06:36
Vadim 161 написал: Это еще нормально, я встречал вводной кабель нарощенный при помощи винтовых полиэтиленовых клемников .
Снял щиток от застройщика-фаза 10 мм.кв скручена на пару витков...фото без изоленты нет
07.07.2017 в 17:57:48
а за пенопластом там вообще сквозная дыра к соседям бывает. Пожарная безопасность на высоте от застройщика.
07.07.2017 в 18:28:41
Пенопласт вообще то там для втыкания скруток в него, для упорядоченого их размещения в коробке и экономии на изоленте
11.07.2017 в 19:40:32
Вошёл в новостройку, трёшка 85 кв м. Электрика от застройщика, как и ожидалось, полный атас и идет под тотальный демонтаж. Но то, что я увидел, повергло меня в шок. Итак. Для начала решил отключить всё и оставить единственную розетку, что в прихожей под щитком.
Щиток:
Автоматы С10 никак не задействованы, вся квартира хаотически раскидана на три С20
Над щитком замурованная распайка.
Вскрываем... а она пустая!
В отверстиях видно провода, здесь явно что-то не в порядке...
Удаляем распайку...
Два провода вниз явно идут к розетке ниже, но где здесь PE?
Провода идут непонятно откуда, выше все заштукатурено.
Отбиваем штукатурку и видим фееричную картину:
Такого, кажется, здесь ещё не было :). Сверху 15 сантиметров оголённого провода под фазой, ниже оголённый рабочий ноль, весь этот треш замурован в штукатурку в пяти миллиметрах друг от друга. Рядом проходит PE из ниоткуда в никуда. Красный и голубой провода приходят из щитка, в стороны идут "линии", PE из щитка отрезан и еле выглядывает из штукатурки.
Феерия крупным планом:
В розетке, куда уходят провода из этого "узла", откуда-то появляется PE, обрезанный и неподключенный. Про отсутствие подрозетника на этом фоне молчу.
PE не подключен нигде, подрозетники также отсутствуют как класс. И так по всему многосотенквартирному корпусу.
Некоторые жильцы умудрились сделать чистовые работы поверх этого мракобесия.
11.07.2017 в 21:47:11
Corvair, выкатите застройщику претензию, за такие дела электромонтажники должны быть наказаны
11.07.2017 в 22:27:06
юра Т, +1 Corvair, А ещё можно распечатать фото и наклеить на подъездах с предупреждением к хозяевам квартир! Так глядишь и заказов больше появится! ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу