konsta29
konsta29
Резидент

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

14.02.2014 в 03:44:19

Tehnik-san написал : Можно

Эммм.... А где тут ваше на стояках, а не застройщика, почему сняты воздухоотводчики, и где

Tehnik-san написал : Это не опечатка,действительно хотя бы 50 см.

?

0

β-тестер МШУ-125/1400

Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11308

14.02.2014 в 03:49:40

konsta29- на стояках ГВС стоят вверх краны, куда в дальнейшем, если будет в этом необходимость и будут поставлены воздухоотводчики и насколько мне известно, за два года этой необходимости ещё не возникло.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11308

14.02.2014 в 03:56:54

konsta29 написал : и где

В сан.узле стояки не переваривались,они остались такими, как и было изначально по утвержденному инж. проекту здания (хрестоматийный вариант) 1-2 фото, поэтому апендицита 50см нет, стояки переваривали только на кухне и апендикс более длинный не сделали по той простой причине, что надо было стояки засунуть под кухонную столешницу.

0
konsta29
konsta29
Резидент

Регистрация: 05.12.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 3354

14.02.2014 в 10:07:32

А можно ещё пару глупых вопросов? Зачем у вас стояки ХВС и ГВС соединены перемычкой и как снабжающие и эксплуатирующие организации на это смотрят? И зачем на канализационном стояке стоит отдельная пробочка "прочистка"?

0

β-тестер МШУ-125/1400

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.02.2014 в 10:29:06

konsta29 написал : стояки ХВС и ГВС соединены перемычкой

На одном фото вижу подачу и обратку контура ГВС.

На другом - перемычка с краном для обратной промывки фильтров.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11308

14.02.2014 в 12:56:25

Теперь смотрим решение этого вопроса в многоэтажке на последнем этаже второй зоны ХВС (кв.расположена на 9эт. 16эт. дома) , когда подача хол. воды идет сверху и заканчивается в этой квартире

0
Вложение
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.02.2014 в 13:13:56

Интересно, на сколько хватит ёмкости этого шламоотстойника.

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11308

14.02.2014 в 13:25:31

Mazayac- у Вас есть лучшее решение ? ... кран на слив ставить здесь запретили из-за вероятности отбора неучтенной воды

0
Warhamster
Warhamster
Резидент

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

14.02.2014 в 13:48:29

А что до пола не сделали, чтобы точно до следующего ремонта хватило? Нет, правда - не серьезный какой-то отросток:) Место есть...

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.02.2014 в 14:06:25

Tehnik-san написал : Mazayac- у Вас есть лучшее решение ?

Это был не скептицизм, а просто вопрос без поддёвки :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.