28.01.2013 в 10:34:25
#3594578
dreddahedda написал : пластина после зажатия болтов
На этих орехах шайбы гровера еще бывают сырые - не выполняют свои функции, или вообще расползаются при затяжке. Если соединение хоронить - то я бы распаялся другим способом.
28.01.2013 в 12:47:16
#3594881
Alex___dr написал : ... "орех" смонтирован ... правильно...
не, там типичная ошибка новичка - гайку предварительно одеть забыли! :)
dreddahedda написал : внутренние провода оказались более зажатые, чем внешние. Я это попробую исправить. Пока только не придумал - как..)
предварительно скрутить провода не пробовали? или по 2 жилы под каждую пластину (под 90 градусов друг к другу, как полагается)
Кстати, средняя прокладка нагрузку держать не должна - она прогнётся напротив желобка внешней пластины и 2 средних проводка вообще вывалятся даже если внешние пластины не деформированы зажимом
28.01.2013 в 12:53:20
#3594897
А если не замуровывать , а в коробку, то и пролем нет?
28.01.2013 в 17:50:55
#3595545
Alexiy написал : предварительно скрутить провода не пробовали? или по 2 жилы под каждую пластину (под 90 градусов друг к другу, как полагается)
Кстати, средняя прокладка нагрузку держать не должна - она прогнётся напротив желобка внешней пластины и 2 средних проводка вообще вывалятся даже если внешние пластины не деформированы зажимом
Скорее всего так и сделаю, скручу и зажму, что бы на одну жилу давила пластина, тогда будет наверняка... главное скрутить хорошо) Что бы не расползлось)
Putnikk62 написал : А если не замуровывать , а в коробку, то и пролем нет?
Я так понял, что все делают с расчетом на худший исход) Я думаю, что если и поплавится - то вся проводка, и переделывать нужно будет все. Я перед окончательным монтажем хочу подключить хотя бы духовой шкаф и микроволновку и посмотреть - будет греться что-то, или нет...
29.01.2013 в 23:34:55
#3598954
Переделал.. Там где 3 и более жил (медный) сделал скрутку и под пластину. Алюминиевый пустил не параллельно, а по диагонали, что бы наверняка нижний кабель его прижал. От гроверов, которые там присутствуют, толку - ноль. После того как их один разок хорошо зажмешь, они превращаются в шайбу) Поэтому, на одном соединении, я их убрал (не помещались все провода, т.к. не хватало ширины между пластинками)
Фото постараюсь выложить завтра.
31.01.2013 в 09:26:11
#3601875
31.01.2013 в 09:56:59
#3601930
Гровера улыбнули)))
А эт вы что без коробки будете оставлять?
31.01.2013 в 10:27:20
#3601977
mvs87 написал : Гровера улыбнули)))
А эт вы что без коробки будете оставлять?
=(( Этот узел под мозаикой будет расположен... Доступ если и понадобится, то прийдется раскурочивать фартук... =( Можно было бы сделать и по-другому, но.... В коробку попробую засунуть, но надо нишу тогда долбить чуть больше... Есть небольшая - если в нее влезет - поставлю.. Если нет - прикрою чем нибудь и загипсую...
31.01.2013 в 10:31:52
#3601983
dreddahedda написал : =(( Этот узел под мозаикой будет расположен... Доступ если и понадобится, то прийдется раскурочивать фартук... =( Можно было бы сделать и по-другому, но.... В коробку попробую засунуть, но надо нишу тогда долбить чуть больше... Есть небольшая - если в нее влезет - поставлю.. Если нет - прикрою чем нибудь и загипсую...
Вах Вах! Это вы гипсом замазывать будете орехи... В орехи жеж затечёт раствор и т.д. Потмо от стены щипать может начать, при относительной влажности сколько-то там. Чот я бы не советовал так делать... Лучше заморочиться и нишу сделать должным образом, установить коробку с гермовводами и там уже расключаться.
Вых не СССР-овский строитель)) чтобы скрутки в шуткатрке прятать)))
31.01.2013 в 10:31:56
#3601984
Как долго можно оставить зажатые под один контакт автомата медь и алюминий одного сечения? Мера временная, ну может месяца на два или больше.
31.01.2013 в 10:33:46
#3601988
Сурово вышло :) Длины винтиков еле хватило... Скрутку зажимать между плоскостями не очень правильно, но если провода не дёргать - пойдёт
31.01.2013 в 10:55:56
#3602029
mvs87 написал : Чот я бы не советовал так делать...
Себе бы так точно не делал бы. Все, что требует подтяжки - должно быть в доступе. Замуровывать можно только пропаянные скрутки - и то в коробке, исключающей попадание строительно раствора к соединению.
31.01.2013 в 11:32:17
#3602117
Vladimir_Vas написал : Себе бы так точно не делал бы. Все, что требует подтяжки - должно быть в доступе. Замуровывать можно только пропаянные скрутки - и то в коробке, исключающей попадание строительно раствора к соединению.
да просто не все знают. по этому форум и юзают.
я по духанке сам скрутку один раз замуровал в шуткатурке. до сих пор просыпабсь в холодном поту)))
31.01.2013 в 11:34:07
#3602122
Vladimir_Vas написал : Себе бы так точно не делал бы. Все, что требует подтяжки - должно быть в доступе. Замуровывать можно только пропаянные скрутки - и то в коробке, исключающей попадание строительно раствора к соединению.
Я их хб изолентой все обойду вкруг. Каждый отдельно. Изоляция будет.
31.01.2013 в 12:35:56
#3602292
dreddahedda написал : Каждый отдельно. Изоляция будет.
Лучше подумайте над таким вариантом - чтобы не портить вид коробкой поставьте в этом месте на глубоком подрозетнике розетку. Пусть она по смыслу и не очень в этом месте нужна. А за ней разместите все соединения. И волки будут сыты - внешний вид не пострадает, и овцы целы - всегда можно будет снять розетку и провести ревизию - подтяжку соединений. Подумайте!
31.01.2013 в 12:44:17
#3602323
Vladimir_Vas написал : Лучше подумайте над таким вариантом - чтобы не портить вид коробкой поставьте в этом месте на глубоком подрозетнике розетку. Пусть она по смыслу и не очень в этом месте нужна. А за ней разместите все соединения. И волки будут сыты - внешний вид не пострадает, и овцы целы - всегда можно будет снять розетку и провести ревизию - подтяжку соединений. Подумайте!
Там очень большой клубок из орехов получается, одного глубокого подрозетника мало, минимум 3. И розетки тут ставить нельзя - узел расположен прямо под плитой =(( Плюс ко всему в 40 см от него уже стоит блок и 3 розеток, причем на другом уровне. Будет очень по-уродски выглядеть... Я скоро с ума сойду с этой разводкой!!
31.01.2013 в 12:51:06
#3602342
Лучше подумайте над таким вариантом - чтобы не портить вид коробкой поставьте в этом месте на глубоком подрозетнике розетку. Пусть она по смыслу и не очень в этом месте нужна. А за ней разместите все соединения. И волки будут сыты - внешний вид не пострадает, и овцы целы - всегда можно будет снять розетку и провести ревизию - подтяжку соединений. Подумайте![/QUOTE]
Полностью поддерживаю. предлагаемый пирог из переходных сопротивлений будет недолговечен.
31.01.2013 в 12:53:53
#3602347
dreddahedda написал : В коробку попробую засунуть, но надо нишу тогда долбить чуть больше... Есть небольшая - если в нее влезет - поставлю.. Если нет - прикрою чем нибудь и загипсую...
dreddahedda написал : узел расположен прямо под плитой =((
тупо прикрутить поверх кусок стеклотекстолита к стене на 2 дюбель-шурупа и забыть. Всё равно за плитой эстетика нафиг не нужна. Коробка не обязательно. Главное, чтоб не не замазано наглухо было
31.01.2013 в 12:55:51
#3602360
Ещё вариант: сделать обыкновенные скрутки меди с алюминием, НО предварительно смазать хорошо токопроводной смазкой для меди с алюм. и конечно спрятать в фальш-розетку. Скрутки по ГОСТУ, не укорачивать!
31.01.2013 в 13:43:26
#3602502
Свинец написал : Скрутки по ГОСТУ, не укорачивать!
Скрутки вроде вашпе не рекомендуют.. какие госты?
31.01.2013 в 14:06:26
#3602550
Скрутка с токопроводящей смазкой будет надёжнее пирога из разных металлов. L готовой скрутки- не менее 50мм. по советскому ГОСТ (если не забыл). Но хоронить в стене нельзя! Ставить в коробку (фальш-розетку).
31.01.2013 в 15:12:08
#3602710
Свинец написал : Скрутка с токопроводящей смазкой будет надёжнее пирога из разных металлов.
ГОСТ где? а ваше.. то что вы забыли "ИМХО" - всем тут глубоко пофиг... смазка.. блин..
31.01.2013 в 15:35:29
#3602761
Моё дело предложить. Я бы так сделал.
31.01.2013 в 15:47:52
#3602791
Свинец написал : L готовой скрутки- не менее 50мм. по советскому ГОСТ
В 97 году, когда я в универе учился, ещё многие советские ГОСТы действовали, но скрутка была уже запрещена (вернее наглухо отсутствовала в перечне допустимых типов соединения) Вы уж поделитесь данным нормативом (в соответствии с которым правильные скрутки выполняются)! Интересно и ностальгия... :)
31.01.2013 в 16:30:24
#3602886
Свинец написал : Ещё вариант: сделать обыкновенные скрутки меди с алюминием, НО предварительно смазать хорошо токопроводной смазкой для меди с алюм. и конечно спрятать в фальш-розетку. Скрутки по ГОСТУ, не укорачивать!
Все эти токопроводные смазки сильно не дотягивают до проводимости металлов, поэтому они действительно эффективны при соединении плоских поверхностей (шины). В скрутке контакт представляет собой длинную тонкую линию с малой контактной площадью. Там эта смазка выполняет скорее защитную функцию
31.01.2013 в 21:39:20
#3603612
в общем
Сделал крышку под размер ниши. Завтра (если не передумаю) закреплю гипсом по контуру, и зашпатлюю . В схеме проводки укажу привязку к узлу. В экстренном случае буду отковыривать мозаику. Ничего другого не получится у меня.
Будем надеяться, что отковыривать ничего не понадобится)
01.02.2013 в 22:36:40
#3606203
Alexiy написал : В 86 году когда я универ окончил ещё советские ГОСТы действовали, но скрутка была уже запрещена (вернее наглухо отсутствовала в перечне допустимых типов соединения) Вы уж поделитесь данным нормативом! Интересно и ностальгия... :)
Ну,не знаю...запрещена ли?Да и достаточно открыть любую коробку в любом типовом доме,чтобы понять - "А мужики-то и не знают..." Для чего тогда выпускается СИЗ? Ведь предназначены эти зажимы для соединения и фиксации в СКРУТКЕ медных проводов.
01.02.2013 в 22:40:23
#3606224
ksiman написал : Ошибки:
- Wago на аллюминии с такими нагрузками долго не проживут (проверено)
- Пластины орешков необходимо защищать перед замуровыванием
Что произошло с Wago?
01.02.2013 в 22:54:39
#3606277
Alexiy написал : В 86 году когда я универ окончил ещё советские ГОСТы действовали, но скрутка была уже запрещена (вернее наглухо отсутствовала в перечне допустимых типов соединения)
Предшественник ныне действующего ВСНа ссылается на своего прародителя... В 79 методы пайки и сварки скруток уже рассматривались вскользь, как нечто само собой разумеющееся.
Cthutq написал : Ну,не знаю...запрещена ли?Да и достаточно открыть любую коробку в любом типовом доме,чтобы понять - "А мужики-то и не знают..."
Отучаемся говорить за всех и выдавать свой мизерный личный опыт за истину. Просто ответьте сколько тысяч квартир лично вы электрифицировали?
Курск? Да это КМА Электромонтаж с базой в Старом Осколе. Хотите сказать что они не умели работать?
Cthutq написал : Для чего тогда выпускается СИЗ? Ведь предназначены эти зажимы для соединения и фиксации в СКРУТКЕ медных проводов.
Не обязательно в скрутке, но обязательно медных. Читаем название ветки.
01.02.2013 в 23:03:00
#3606300
Cthutq написал : Что произошло с Wago?
Расплавились вместе с изоляцией проводов:(