arz88, со стояком всё ОК.
Кран "бабочкой" к стене, за трубой - открывать-закрывать неудобно, не?
Если опустите вниз на такой мизер, как на фото - тоже нормально будет работать, уже без стравливания воздуха.
Однако в нижней трубе ПС будет грязеотстойник, если сильно не повезёт с водой - готовьтесь периодически снимать ПС и чистить.
Судя по сайту производителя http://pk-argo.ru/ у них нет хромированных моделей.
Точно не полированная снаружи нержавейка? Если нет - то у Вас вообще непонятно что за изделие.
Nicolas написал :
Привет Всем. эпопея продолжается. svaga70. меня попутно "обрадовал" по поводу, стояка с полотенчиком. Суть в том, что лесенка при такой разводке работать не будет. Санты из жека варили и наварили мне борща (фото ).
Процитирую сообщение с согласия Nicolas, Подача воды с низу,планируется поставить ПС лесенку 400х600 либо 400х800, тема тут
с радикала фото плохо грузится вставлю сдесь
svaga70 написал :
Процитирую сообщение с согласия Nicolas, Подача воды с низу,планируется поставить ПС лесенку 400х600 либо 400х800, тема тут
с радикала фото плохо грузится вставлю сдесь
Мои общие рекомендации - убрать заужение байпаса. Верхний отвод от стояка сделать чуть выше верхнего уровня ПС. Нижний отвод сделать ниже нижнего уровня ПС, причем чем ниже, тем лучше (в разумных пределах). Сечение подводки к ПС - ду20.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал :
Мои общие рекомендации - убрать заужение байпаса. Верхний отвод от стояка сделать чуть выше верхнего уровня ПС. Нижний отвод сделать ниже нижнего уровня ПС, причем чем ниже, тем лучше (в разумных пределах). Сечение подводки к ПС - ду20.
arz88 написал :
Еще вопрос вам, ПС судя по всему из обычной шовной трубы, хромирован. Фирмы Арго. Совсем дрянь или как?
я бы такой не ставил себе. ну если бы себе делал)))
у вас скорее всего М-образный и со швом??? да ну на!!!
ладно бы лесенка, там и так шов на шве, а тут-то???!!
бесшовный + нерж должен быть... а это хромированная чернина!!! бяка...
Прошу помочь с проблемой по ПС.
На данный момент он греет только в двух случаях
Кран на байпасе закрыт
Кран на байпасе открыт на половину.
Уже сделан ремонт и все заложено плиткой т.к ремонт был год назад. Пришел сантехник из ЖЕКА и сказал что нельзя перекрывать стояк.
Какие есть варианты исправить текущее положение с наименьшими потерями для ремонта. Доступ есть к сантехшкафу по всей его высоте.
Вычитал,что можно перенести вход/выход к ПС из стояка вниз относительно точек подключения, тогда будет работать естественная циркуляция.
Схема подключения ниже
(ПС перенесен на противоположную стену от сантехшкафа. Стандартный раздельный санузел из сантехкабины)
Victor_777 написал :
Уже сделан ремонт и все заложено плиткой т.к ремонт был год назад. Пришел сантехник из ЖЕКА и сказал что нельзя перекрывать стояк.
Да, действительно, стояк краном на байпасе ВЫ не имеете права перекрывать. Ибо этим Вы ухудшаете водоснабжение ГВС своих соседей. Вообще не имеете права иметь кран на байпасе.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Victor_777, сможете перенести отводы так, чтобы уходящие влево трассы были горизонтальны, без ям? Т.е. фактически к полу.
Тогда всё заработает.
Для дополнительного побуждения циркуляции можно между отводами выполнить заужение трубой 3/4". Или сделать смещённый байпас, без заужения.
Сантехнику из УК - здоровья, редко сейчас здравомыслящие люди среди них попадаются.
Mazayac написал :Victor_777, сможете перенести отводы так, чтобы уходящие влево трассы были горизонтальны, без ям? Т.е. фактически к полу.
Тогда всё заработает.
Для дополнительного побуждения циркуляции можно между отводами выполнить заужение трубой 3/4". Или сделать смещённый байпас, без заужения.
Сантехнику из УК - здоровья, редко сейчас здравомыслящие люди среди них попадаются.
______________________________________
Вы имеете ввиду вот так (пометил красным)
Не уверен, конечно.. Там еще стояк слива и унитаз к нему подходит через гофру, если только огибать.
Думаю максимум что можно вместить это немного выше трассы под ванной она на уровне 15 см от пола??? Выходит это новую врезку делать, вместо старой. Но, кто возьмется ,я не сантехник по профилю..
Сантехнику из УК - здоровья, редко сейчас здравомыслящие люди среди них попадаются.
Victor_777, да, так тоже запустится. При таком расположении и верхней подаче в стояке особо критична высота от пола нижнего отвода, верхний скорее всего даже не придётся трогать.
Спасибо за советы!!
Трубы к ПС проложены без изоляции, но держутся на хомутах между сантехкоробкоц и стеной. В месте подхода к ПС, насколько помню, немного заделаны раствором.
В итоге: при верхней подачи воды, выходы должны быть как можно ниже точек подключения ПС, верно?
Надо было разбиратьмя когда делали умельцы...
Теперь осталось найти человека, кто сделает.
Какова примерная стоимость работ? Чтоб не нагрели.
Victor_777, при любом направлении подачи в стояке и нижнем подключении рецепт "оба отвода ниже ПС" = универсально рабочая схема.
При верхней же подаче верхний отвод может быть выше низа ПС - это никак не повредит циркуляции, но опять же крайне желателен равномерный уклон трубы от отвода до ПС, а у Вас "яма" получается. Так что чем ниже - тем лучше.
Уважаемые знатоки,
а подскажите, пожалуйста, как правильно отключить полотенцесушитель? Точнее, как правильнее хранить отключенный полотенцесушитель из нержавейки, с водой или без? Если это вообще имеет какое-то значение.
Заранее спасибо!
А вот куда в ванной можно воткнуть новый полотенцесушитель? Хочу объединить ванну с туалетом со сломом сантехкабины.Дом-панель П-3. Если сносить перегородку, то полотенцесушитель тоже куда-то надо вкорячивать...
Можно ли его сместить и расположить над ванной.Ванну развернуть в противоположную сторону и краны тоже перенести?
И форму самого убогого полотенцесушителя поменять на полотенцесушитель с 5-6 перекладинами?
Сорри но все ветки темы осилить нереально:confused:
Veselchak, Разворачивать ванну не гуд- слив удлиняется. ПС переносится на противоположную стену. И не ломайте стену до того как демонтируете эту трубу- её легко обломать.
Тоже задам вопрос по подключению.
Застройщик отводы на стояке сделал на расстоянии 32 сантиметра. Расстояние между осями полотенчика - 50. Переварить стояк возможности нет никакой.
Как лучше в таком случае поступить? Проложить трубы как показано зелёными линиями? Расстояние от стояка до полотенчика будет примерно 60-70 сантиметров.
Подача верхняя по стояку. Краны на отводах 1 1/4, дальше хочу 20-м полиэтиленом рехау, потом уголок на 1/2 и через эксцентрики 1/2-3/4 уже подключается сам полотенцесушитель.
Здравствуйте товарищи.
Были времена когда я появлялся за советами на этом форуме и в большинстве случаев получал необходимую информацию. Возникла проблема с подключением полотенцесушителя. Сделал ремонт в ванне, добился чтобы слесаря сделали отводы из металла от стояка с перемычкой и кранами - все как учили. В 2010 году в фирменном магазине в Москве была куплена М-ка от Сунержи с накидными гайками (валялась дома и ждала ремонта). Слесаря сразу сказали, что им не нравится полотенцесушитель с накидными гайками и они рекомендуют поставить сушитель с наружной резьбой. Я им ответил, что они ничего не смыслят в истинном качестве и это самый надежный и прекрасно устанавливающийся сушитель. Купил в том же магазине фланцы от Сунержи для установки и велел их ровно без перекосов установить. В итоге сантехники мне звонят и заявляют, что не могут его прикрутить, чтобы не выдавило резиновую прокладку. По результатам их работы могу сказать следующее - фланцы стоят без перекосов, межцентровое расстояние выдержано и без прокладок я прекрасно могу привернуть его. Но проблема в том, что даже не специалисту видно, что при затягивании прокладку обязательно выдавит и повредит, плоскость соприкосновения металла очень маленькая, резинка как специально имеет круглое сечение. Почему я не могу подключить хваленую Сунержу? Что теперь делать, выкидывать сушитель и покупать другого производителя или заказывать у токаря специальные прокладки из фторопласта? Не видел как сейчас у Сунержи делается место для контакта с фланцем, на моем имееся тонкая приточка (эта приточка не дает установить обычное плоское кольцо, а стачивать ее страшно), чтобы кольцо не выдавливало внутрь и площадка под контакт с фланцем совсем небольшая. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой прошу откликнуться.
Flann; У Вас другая схема. Вы разве не видите, что по Вашей ссылке нижний отвод от стояка находиться на одном уровне с нижним краем ПС? А у Вас по-другому. Так что это совершенно другая схема. Вот прикольно, когда говорят, что у них все точно также, но авто не едет. Выясняется при осмотре, что прикручены к авто только три колеса. Но ведь "ну почти точно так же!". :D
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964; У меня вообще полотенчик никак не прикручен и трубы от отводов стояка не проложены. Я его могу вверх-вниз по стене двигать пока что как угодно, поэтому и задаю вопрос, как его правильнее будет расположить относительно отводов.
Вот с такой картинкой нагляднее, или соотношение расстояний между осями я недостаточно точно выдержал и это снова "совершенно другая схема"? И можно было с вашей стороны поменьше сарказма в текст добавлять...