#2892390

И так имеем данный щиток в кино рубке...

Вопрос что за мощный рубильник, и на какие токи примерно рассчитан? И что там за дополнительные подводы справа (белые провода).

Все это питает два таких кинопроектора:

Собственно можно по данному оборудованию прикинуть возможную нагрузку, так как это все не используется, есть идея взять из этого ящика питалово на сценический свет, кинуть кабель моножилку 4х4 или 4х6... 3 фазы и ноль.....

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

Freezer написал :
что за мощный рубильник

Обычный перекидной рубильник на два положения ВКЛ и одно - ОТКЛ. Исходя из внешнего, номинально он на 16А, максимум - 25. Маркировка его - или сверху или сзади. Там же и номинальный ток указан

Freezer написал :
И что там за дополнительные подводы справа (белые провода).

Это подключен сетевой RC-фильтр

Freezer написал :
Все это питает два таких кинопроектора

Исходя из нагрузка составляет 3кВт (лампа проектора), 300 Вт ( ЛПМ) , ватт 100 - вентилятор. Получается, "пальцем в небо" - нагрузка получается не более чем 4 кВт на проектор, суммарно - не более чем 8 кВт

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Freezer написал :
Вопрос что за мощный рубильник, и на какие токи примерно рассчитан?

Похоже на кулачковый переключатель порядка 100А.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Freezer написал :
есть идея взять из этого ящика питалово на сценический свет, кинуть кабель моножилку 4х4 или 4х6... 3 фазы и ноль.....

Не стоит. Свет, равно как и звук, вполне достойны отдельной трехфазной линии - может даже прямо от ВРУ.

Регистрация: 12.08.2010 Мурманск Сообщений: 1327

avmal написал :
Похоже на кулачковый переключатель порядка 100А.

На три положения. 0 - отключено и еще 1 и 2. Дугогашение там тоже, похоже, есть, камеры видны. М.б это выключатель нагрузки на три положения (реверс)?

Регистрация: 12.08.2010 Мурманск Сообщений: 1327

Ким написал :
Это подключен сетевой RC-фильтр

Это - транзит, похоже.

Марсик написал :
Не стоит. Свет, равно как и звук, вполне достойны отдельной трехфазной линии - может даже прямо от ВРУ.

Ну вот собственно это и будет отдельная линия, главная щитовая дюже далеко.... А сюда явный отдельный приход от главной щитовой...

От главной это конечно ГУД но она в другом крыле....

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Freezer написал :
А сюда явный отдельный приход от главной щитовой...

Чем вызван выполнен "приход"? Что питать будете?

На сколько это ампер моно прочитать сзади(обычно) Поскольку слева (где подходят три темных провода) эти провода запитаны на две групы разных контактов сразу,конечно возможно это и реверс,или например поочередное подключение нагрузки или поочередное подключение разного напряжения.Кулочки внутри таких переключателей можно развернуть по разному и он будет переключать или сразу все три контакта или по одному.И сколько там положений переключения тоже можно изменить, если разберете увидите как.Так что проводочки маркером подпишите где какой сидел,отсоедените и прозвоните как оно реально переключает. Потому как два совершенно одинаковых таких переключателя могут переключать совершенно по разному,что можно изменить самому разобрав сей девайс и развернув кулочки как вам охота.Да собирать его назад не сахар и сноровочка нужна. Ну а какой ток повторюсь посмотрите со всех сторон,или линеечку приложите и фото скинте с линейкой. Тогда моно будет и так сказать примерно по размеру. *

Конечно возможно табличка его была и внизу спериди, там видно место как под табличку,тогда не повезло чтобы ее почитать. *

Freezer написал :
Ну вот собственно это и будет отдельная линия, главная щитовая дюже далеко.... А сюда явный отдельный приход от главной щитовой...

АВ какого наминала в щитовой на линию? АЕшки в щите на сколько А?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Вот Ваш ввод - похоже, выполнен он четверкой алюминия. Посчитайте мощность будущей нагрузки - вывод будет напрашиваться сам собой.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

avmal написал :
Похоже на кулачковый переключатель порядка 100А.

Мне тоже так кажется. 4 или даже 5 положений.
задействовано 3.

*

Марсик написал :
Вот Ваш ввод - похоже, выполнен он четверкой алюминия. Посчитайте мощность будущей нагрузки - вывод будет напрашиваться сам собой.

А может и с другой стороны этот ввод.*

*

Alexiy написал :
Мне тоже так кажется. 4 или даже 5 положений.

Эта ручка может и покругу крутится-переключатся,а может и всего два положения иметь,смотря какой там внутри в переключателе стоит пластина-ограничитель положений переключения.Если ограничителя нет то покругу и щелкает.

Переключатель в положении ВЫКЛ. Пины скажут где ввод.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

старик написал :
А может и с другой стороны этот ввод.

См. : с другой стороны идет прямиком на шины.

Марсик написал :
Чем вызван выполнен "приход"? Что питать будете?

Надо аккуратно штангином померить, так сложно сказать...

Bladiclab написал :
АВ какого наминала в щитовой на линию? АЕшки в щите на сколько А?

Гляну сегодня завтра...

Марсик написал :
Чем вызван выполнен "приход"? Что питать будете?

Медью, сечение пока ХЗ..... =(
Питать буду 1. 12-16 PAR прожекторов по 1000вт каждый. (одновременно работать вместе будут только кратковременно)

  1. 2-4 Сканеров, ну эти кушают ват по 250-300 каждый как максимум.
  2. 2-4 Колоржейнджера тоже кушают не много.
  3. Усилители 2 шт 2х600вт на канал каждый.
  4. Усилитель 1шт 2х300 на мониторные...
  5. Мелочь, пульты микшер и DMX, кроссовер, подавитель, радио микрофоны, комп, монитор.

Как то так....

Марсик написал :
Вот Ваш ввод - похоже, выполнен он четверкой алюминия. Посчитайте мощность будущей нагрузки - вывод будет напрашиваться сам собой.

Проверим, но там скорее всего медь...

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Freezer написал :
Питать буду

не желательно звук питать от освещения...

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Freezer написал :
Питать буду
...
Как то так....

Колорчейнджеры на каких лампах? УФ, стробоскопов, дым-машин, проекторов не будет?

Минимум 5х4 меди просится, прямо от ВРУ.

Марсик написал :
Колорчейнджеры на каких лампах? УФ, стробоскопов, дым-машин, проекторов не будет?

Минимум 5х4 меди просится, прямо от ВРУ.

Что то типа

Строб, дым машина да, но они мало кушают, проектор не планируется..

юра Т написал :
не желательно звук питать от освещения...

Ну звук будет на другой фазе, на фотке я вижу их три, две на свет, одна на звук...
Ну я еще покопаюсь, погляжу чего там и как...

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Freezer написал :
Строб, дым машина да, но они мало кушают

Строб на XOP-15 и более-менее производительная дым-машина - вот и ~2,5 кВт добавилось.

И так списал надписи на дверце этого шкафчика...
Если считать вводом 3 провода в белом изоляторе те что справа как бу чуть снизу приходят то они действительно ляминевые...

| |

| |
| Какие то мелкие Автоматы ампер на 16 макс|

| АЕ 2046М-10Р
660V
6.3А|

| Диапроектор|

| |

| АЕ 2046М-10Р
660V
6.3А|

| Кинопроектор №1|

| Выпрямитель 1|

| АЕ 2046М-10Р
660V
25А|

| АЕ 2046М-10Р
660V
6.3А|

| Кинопроектор №2|

| Выпрямитель 2|

| АЕ 2046М-10Р
660V
25А|

| АЕ 2046М-10Р
660V
6.3А|

| Кинопроектор №3|

| Выпрямитель 3|

| АЕ 2046М-10Р
660V
25А|

| АЕ 2046М-10Р
660V
6.3А|

| ßВодяное охлаждение|

| Лебедка à|

| АЕ 2046М-10Р
660V
6.3А|

| АЕ 2046М-10Р
660V
6.3А|

| Дежурное освещение зала|

| Освещение зала

| АЕ 2046М-10Р
660V
25А|

Вот табличка, как все подписано на внешней стороне дверцы..
Так что вопрос пока остаётся открытым..
Если я все правильно посчитал то 1 фаза 4мм алюминиевым проводом держит 6 киловатт..

Считал в электрике.
1 фаза
провод
алюминий
открыто

Если напортачил с вводом расчетов прошу поправить.. В итоге я понял что киловатт 20 повесить можно да?? При учете того что с вводы будет выведен отдельный кабель в отдельный щиток. Кинооборудование задействовано не будет.