Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3716338

Стоит задача иметь одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева (БКН), и обязательно организовать рециркуляцию в контуре ГВС. Желательно, чтобы и котел и БКН работали в паре ("понимали" друг друга) под общим управлением единого алгоритма и общей автоматики.

Т. е. чтобы можно было пользоваться программированием температуры воды в контуре ГВС и соответственно в БКН (иметь автоматически включаемый режим дезинфекции от легионеллы повышением температуры в ночное время и тому подобными сервисными возможностями).

Вот думаю в сторону Бакси Нуволы-3, но на сайте производителя не понял как конкретно там можно организовать рециркуляцию воды в контуре ГВС.

Прошу подсказать сервисников по котлам, имеет ли котел Бакси NUVOLA-3 Comfort штатный режим для организации рециркуляции в контуре ГВС? Т.е. есть ли во встроенном бойлере специальный вход для обратки рециркулированной воды из контура ГВС.

И если этот котел не имеет штатного режима рециркуляции ГВС, то какой бы котел со встроенным БКН (или комбинацию одноконтурного котла + БКН), Вы посоветовали бы примерно в том же ценовом диапазоне?

Правильно ли я понимаю, что котел со встроенным БКН за счет общей автоматики и алгоритма работы, даже имея в составе БКН небольшой емкости порядка 40 литров, может обеспечить средний недолговременный водоразбор в трех точках по ГВС? А при окончании запаса нагретой воды в БКН, перейти в режим приоритета приготовления горячей воды, и за счет мощного теплообменника БКН (порядка 24 кВт?), работать уже в режиме "как бы двухконтурного" котла, т. е. приготавливать горячую воду "как бы" в проточном режиме?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал :
работать уже в режиме "как бы двухконтурного" котла,

Это напоминает газовый накопительный бойлер.Такая задумка тоже интересует.Ждемс.

Inch1964 написал :
Прошу подсказать сервисников по котлам, имеет ли котел Бакси NUVOLA-3 Comfort штатный режим для организации рециркуляции в контуре ГВС?

Не имеет.

Inch1964 написал :
И если этот котел не имеет штатного режима рециркуляции ГВС, то какой бы котел со встроенным БКН (или комбинацию одноконтурного котла + БКН), Вы посоветовали бы примерно в том же ценовом диапазоне?

Бакси Луна-3 Комфорт, бойлер любой. Мне нравится Бакси-Премьер.

Inch1964 написал :
Правильно ли я понимаю, что котел со встроенным БКН за счет общей автоматики и алгоритма работы, даже имея в составе БКН небольшой емкости порядка 40 литров, может обеспечить средний недолговременный водоразбор в трех точках по ГВС? А при окончании запаса нагретой воды в БКН, перейти в режим приоритета приготовления горячей воды, и за счет мощного теплообменника БКН (порядка 24 кВт?), работать уже в режиме "как бы двухконтурного" котла, т. е. приготавливать горячую воду "как бы" в проточном режиме?

Да, правильно. Время нагрева воды на 25 гр.С. в 40-ка литровом бойлере - 3 минуты.

касимов написал :
Это напоминает газовый накопительный бойлер.

Мощность газового накопительного бойлера примерно 7 кВт. Что явно недостаточно при большом расходе воды.

SCB, Тогда вопрос с ходу.Планируется бойлер на 200л.Как лучше нагреть?

Если хотим быстро, за 20-ть минут, то только котлом имеющим мощность сравнимую с мощностью теплообменника бойлера. Бойлер должен быть косвенного нагрева.
Если спешить некуда, то можно поставить газовый бойлер. Но с ним циркуляция ГВС не получится.

Могу посоветовать Котел Протерм KLZ-30-40, в конструкции котла реализовано наверное почти все о чем вы выше писали, так же достаточно легко реализовать ваши требования с помощью трехходового крана с датчиком установленным на обратку рециркуляции ГВС, тогда мозги котла задействовать не нужно, а если нужно задействовать то датчик подключается через котел, многие котлы такие как Vissmant и Buderus имеют программированное управление ГВС, (самая ненужная функция) , ну и конечно повышение температуры в бойлере в ночное время для уничтожения лигонеллы (наверное очень нужная функция).
[

]()
Как вариант здесь есть все.

san-1-tehnik, а в той ценовой категории, что спрашивал, не посоветуете, исходя из пожеланий?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Ну так протерм вроде не дорого и бойлер у него есть, на 90 литров, чугун к тому же, можно программировать отопление и если мне не изменяет память и ГВС, но с легонеллой он сам не борется, но ведь можно и самому поднимать температуру бойлера на ночь хотя бы раз в месяц, но модель старая потому и простая.
С настенниками у меня опыта не очень, но думаю Луна с накопительным бойлером не плохой вариант а по цене сопоставимо с протермом.

Да вот еще что, про протерм при достаточно мощном бойлере на три точки разбора его не хватает, на три точки разбора нужен накопительный бойлер, литров на 300.

san-1-tehnik написал :
Ну так протерм вроде не дорого и бойлер у него есть, на 90 литров, чугун к тому же, можно программировать отопление и если мне не изменяет память и ГВС, но с легонеллой он сам не борется, но ведь можно и самому поднимать температуру бойлера на ночь хотя бы раз в месяц, но модель старая потому и простая.
С настенниками у меня опыта не очень, но думаю Луна с накопительным бойлером не плохой вариант а по цене сопоставимо с протермом.

Чугун не всегда хорошо. В данном случае не хотелось бы совсем.
Чтобы с легионеллой бороться, подозреваю, нужно стерилизовать бойлер гораздо чаще, чем раз в месяц. Вот открытые щи на плите (а еще быстрее оставленные в духовке) через сколько часов прокиснут? Вот и с бойлером то же самое, подозреваю, будет.

Может знаете про Дражицу? Имеет ли она температурный(е) датчик(и), который(е) могут присоединяться к котлу Бакси Луна 3 Комфорт? Сам же все более склоняюсь к мысли, что единственным правильным решением к Луне нужно ставить родной БКН Бакси UB. Чем "колхозить" пытаясь скрестить ужа и ежа. Неродной БКН с неродным присоединительным комплектом не сможет работать в проточном режиме. Придеться тогда уже вместо "родного" БКН 40-80 литров, ставить "неродной", но уже на 300-400. А по деньгам суммарно может даже дороже выйдет. И как повлияет мощность теплобменника "неродного" БКН порядка 25-30 кВт, присоединенного без трехходового просто тупо к контуру отопления на работу котла и системы отопления - тоже представляется не в радужных красках.

Как вариант видится такой выход из положения. Если сразу не хватает денег на Бакси Луну 3 Комфорт Комби, то ставить просто Луну3комфорт без бойлера, но предусмотреть установку БКН "на потом". А первое время для ГВС использовать обычную проточную газколонку из недорогих.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Наше с вами отношение к чугуну диаметрально противоположное, но не в этом суть, можете купить самый не дорогой одно контурный настенный котел мощностью не менее 24кВат а больше лучше , главное не Ariston, далее бойлер накопительного типа литров на двести можно и сто пятьдесят, на выходе ОВ котла устанавливаете трех ходовой кран, с электро приводом, , и датчиком , установленным на обратку циркуляции ГВС, что вы с этого имеете приоритет горячей воды, это раз, регулируемую температуры воды в бойлере, нет защиты от лигонелы но мне кажется что ваши страхи немного преувеличены, хотя бы по тому что за шестнадцать лет работы ни разу не встречал это чудовище, и самое главное это невысокая цена при большом объеме горячей воды.
Как это работает, насос циркуляции ГВС крутит воду в контуре ГВС, а датчик расположенный на обратке ГВС отслеживает температуру и при понижении ее открывает кран на бойлер, в свою очередь котел получив порцию холодной воды на обратку, включится и начнет греть воду до тех пор пока на датчике обратки ГВС, температура не достигнет желаемой датчик разомкнется и электропривод повернет кран в сторону отопления.Но есть маленькое но, все это безукоризненно сработает только при наружном насосе циркуляции ОВ и при температуре котла большей чем температура на датчике ГВС.