С прошедшим Новым годом и наступающим Рождеством Вас!
У меня вопрос. Горе-мастера положили мне крышу из металлочерепицы на деравянную обрешетку. После выяснилось, что крыша течет. Внутри дома она ничем не отделана - то есть лежит металлочерепица, на дер обрешетку. Можно ли что то сделать, не разбирая крышу?
Течет во многих местах на крыше, точечно. Думаю, может внахлест металлочерепицу положили, не закрепили как следует? Обрешетка на брусках по 20 см лежит - можно глупый вопрос? если изнутри из пароизоляции( блестящей такой) обить крышу? Будет воздушная пдушка в 20 см между металлочерепицей и изоляцией - это как то может помочь? ну хотя бы внутрь дома протекать не будет.. Так не хочется ее разбирать! А если ее разбирать - это что материал коту под хвост? они же ее уже просверлили и пр. Вот несчастье
Значитца так. Если течет- значит есть дырки. Причинами их могут быть или стыки или лишние дырки от гвоздей, например крышу приколотили обычными гвоздями. Способствует течению недостоаточный уклон крыши, или иное препятствие ( например замерзший внутренний водосток) , позволяющее воде скопиться.
Ищите причину.
Олаф написал :
можно глупый вопрос? если изнутри из пароизоляции( блестящей такой) обить крышу? Будет воздушная пдушка в 20 см между металлочерепицей и изоляцией - это как то может помочь? ну хотя бы внутрь дома протекать не будет..
С таким же успехом можно накрыть сверху крышу полиэтиленовой пленкой.
Сердце кровью обливается. Горе мастера. Есть ли возможность повидаться с горемастерами? Надо бы. У каждого яичко оторвать, и в пакетик на конек. А второе в нагрудный кармашек - пускай на родину дуют, если наши, то, из париотизма и гуманности, лучше убить сразу.
Уехали горе мастера на историческую родину - не найти, телефон не отвечает. А как проверить их работу? Из шланга на крышу лить? Вопрос глупый, но вот не было в тот момент дождя, как работу принимать - как проверить? И еще - если крышу перестилать, металочерепица то новая, а там уже насверлено дырок, материал второй раз купить не тяну и мастер начнет перестилать- что можно с дырками сделать? Или нужно будет по тем же дыркам прикручивать? Может битумом каким замазать?
2Олаф Гидроизоляционную плёнку с нахлёстом в водосток и через контробрешётку- по тем же дыркам- метал...
Но есть немного кропотливый вариант сделать изнутри. Для этого надо знать- где течёт...-
Михалыч, а что такое контробрешетка? Установить где течет не составит труда - это до первого дождя или оттепели( А какой более кропотливый вариант? Спасибо и с праздником!
Олаф написал :
Михалыч, а что такое контробрешетка?
Олаф написал :
А какой более кропотливый вариант?
Прибиваем рейки 2х2 с внутренней стороны по бокам стропил, отступив 3см от кровли. Степлером шлёпаем к ним плёнку с провисом 2см. Край плёнки- в водосточный жёлоб.
Но это не для всех видов дырок...-
Горе-мастера положили мне крышу из металлочерепицы на деравянную обрешетку.
1.марку-профиль черепицы в студию.(не забудьте указать толщину металла)
2.надо много качественных фоток. общий план и детали.
Если с таким уклоном и течёт во многих местах - явно проблема в крепеже, гвозями что ли прибили? Локально и дёшево устранить вряд ли получится, если изнутри что-то предпринимать, то обрешётка будет всё равно сыреть - сгниёт. Поэтому или перебрать (начать с замены крепежа, может будет достаточно) или, если постройка малозначимая с эстетической точки зрения- накрыть тентом сверху, я так в сарае сделал, так у меня уклон 8 градусов всего