Нету такого! Есть готовые трубочки медные, длинной порядка 30-40см, у которых с одной стороны просто М10 НР, с другой - сама трубка 10мм(хромированная медь). М10 ввинчиваем в смеситель (у большинства бюджетных М10), а на конец трубок - переходник ЦАНГА 10мм - ЦАНГА 10мм, и далее идём обычной медной трубкой 10мм на мягкой пайке.
субъективно. резинка-прокладка.... Знаю как минимум 2 случая, когда такая цанга сползла с трубы.
Правда причину не знаю, возможно и не докрутили, например. А медное кольцо- насмерть.
Это Вы про что?? Не видал таких. Всегда было не разрезное медное кольцо... Вот, сфоткал, только прямого нет под рукой, только угол, но суть понятна , а Вы что имели ввиду?
Есть такие, и много. В принципе ничего криминального не вижу (фитинги для металлопластика - это в обшеи-то тоже самое). Для гарантии надо трубочку чуть развальцевать на конце, чтобы она при любой подвижке ни в коем случае не выскочила из корпуса цанги.
VladM написал :
(фитинги для металлопластика - это в обшеи-то тоже самое).
Ну ну, ставить медь и использовать самую ненадёжную деталь металлоппластикового водопровода, ИМХО, на любителя развлечение А чем с кольцом медным не угодили фитинги?
*abс* написал :
просто с резинками никогда не видел
Я сразу не въехал что вы предлагали, стормозил.
Просто в большинстве случаев ставят цангу с разрезным кольцом, иногда пластиковым.
Вот там эта резинка и есть ( не могу что то картинку найти)
Нашел картинку
Латунь марки ЛС 59 чем лучше паять?твердым или мягким припоем или все же лучше с серебром?в последнем случае уже встает вопрос о горелке.пропановая не осилит мне кажется
iv1 написал :
Просто в большинстве случаев ставят цангу с разрезным кольцом, иногда пластиковым.
Вот там эта резинка и есть
Чтобы это соединение не сползало, слегка уменьшаю разрезное кольцо, при сжатии оно должно слегка вдавливаться в трубку. Операция простейшая - кольцо сжимается и ножовкой по шву делается новый разрез.Сбоев не было ни разу (причем упора нет, переход на ПП) .Резинка не подводит.У самого смеситель переезжает уже на третью квартиру с этим соединением и трубкой ,как на фото выше. Трубки очень гибкие.Стоят отлично.Правда в свое время поискать пришлось .Сейчас тоже не легко. Между разрезным кольцом и резинкой должна быть еще шайба, тоже из латуни.
Бориска66 написал :
Весьма надёжно, если это важно ...
дя кондеев оно может и надежно, но для водпровода не стоит...одно неловкое движение и отожженная медь сминается как пластилин.. 2Martinulyan здесь посмотрите. все мыслимые трубы и фитинги есть.
Бориска66 написал :
С кондиционерной медью помог бы а вот сантехническую, боюсь только рынок рулит ...
что это Вы ерунду сочиняете? какая еще "водопроводная сантехническая" ? вся одинаковая. один стандарт. просто есть в бухтах, ПОЛУТВЕРДАЯ, а есть в отрезках-ТВЕРДАЯ. первую применяют в основном для кондиционеров, но можно и для водопровода. твердая для водопровода только, просто потому что нет идиотов. но теоретически можно и твердой паять для кондеев, т.е СТАНДАРТ ОДИН.