питать просто от генератора ненужно-очень часто ломаются платы управления котлом.причина даже не в синусе на выходе генератора ,а в выбросе напряжения на выходе оного.неверящим рекомендую
посмотреть на осциллографе какой там "костёр",бывает до 300 вольтей доходит.питать через ибп для котлов(рекомендую ещё +акб)чтобы сам переключался на резервное питание когда никого нет дома.

Регистрация: 20.01.2010 Барнаул Сообщений: 13

Генератор ENDRESS (корпус и специальный контакт) подключены к контуру заземления дома.

Регистрация: 06.10.2008 Йошкар-Ола Сообщений: 326

А генератор у вас к общему заземлению подключен? Если нет, подключите иногда помогает.

Регистрация: 20.01.2010 Барнаул Сообщений: 13

C инвертером все понятно. Можно применить тот же teplokom или ему подобное. Меня интересует возможность применения ENDRESS с какой-то "модернизацией" для получения синуса и частоты 50 гц.

Подключите котел через специальный ИБП ON-LINE для котлов, т.е. нужно получить синус на выходе, в таком ИБП при работе от сети происходит преобразование 220-12-220

Регистрация: 20.01.2010 Барнаул Сообщений: 13

Прошу оказать помощь по проблеме:
1.При отключении электроснабжения частного дома ( к сожалению это частое явление в нашем районе - Алтайский край) и переходе на резервное от бензогенератора Endress 2000 происходит кратковременное включение газового котла (VIESSMANN VITOPEND 100 24 квт):
-срабатывает электронный розжиг;
-загорается горелка;
-после 2-3х секунд работы котел выключается.
Я подозреваю что генератор не выдает заявленную частоту тока 50 гц, к которой видимо чувствительна электроника котла.
Пробовал дополнительную установку стабилизатора напряжения - не помогло. Возможно ли установить какой-то стабилизатор частоты 50 гц после генератора или отрегулировать выходные параметры Endress 2000 ???
Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой!