Ситуация - особняк 2 этажа + подвал. На первом этаже планирую гребенку для ТП на 4 контура. (50м2). На втором этаже 21м2 теплых полов (2 контура). Обязательно ли ставить на 2 этаж отдельный коллектор или можно с первого этажа пару петель кинуть? Я так понимаю основная засада в развоздушивании...
Коллектора будут с ротаметрами однозначно. Запитка: чугунный котел-стрелка-смес. узел-коллектор.
Можно и по коллектору на каждом этаже,тогда воздушник будет на коллекторе,а можно и с первого этажа две петли наверх бросить,но только от коллектора с расходомерами,чтобы регулировать равномерный расход, тогда ставить воздушник придётся в самой верхней точке.На последнем объекте для таких целей применял Unibox от Oventrop
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Непонятно на первой фото где насос установить?
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
... лучше поставь один коллектор на 2й этаж...