#5957053

BARABAZ написал:
Димон114, Проводки под динрейками-лучше?

BARABAZ, в принципе без разницы , в этом щите между оболочкой и Дин примерно 1.5 см , да и щит маленький все видно и понятно .

Димон114, Проводки под динрейками-лучше?

dokar написал:
Димон114, Хрущеба-однушка ? Ввод не перекладывался ?

dokar, не , две комнаты пристройки , ввод новый .

Димон114, Хрущеба-однушка ? Ввод не перекладывался ?

Stanislaw34 написал:
год не занимается рекламой и не смотрит форумы

Очень жаль)) а за блокировку на ФХ я бы написал администрации об удалении темы про щиты как интелектуальной собственности)))) Там сейчас вообще жесть,за слово " я пукнул пока читал" - бан на месяц... там похоже все обдолбанные..

Регистрация: 21.02.2017 Электросталь Сообщений: 139

Radio написал:
Stanislaw34, Олечка?

Radio, Ольга, наверное, больше ничего писать не будет. Она уже почти год не занимается рекламой и не смотрит форумы. Теперь придется самому.

Stanislaw34, Олечка?

Регистрация: 21.02.2017 Электросталь Сообщений: 139

Небольшой щиток в однокомнатную квартиру, г. Москва.

Щиток АТ63 на 216 модулей.

Щиток на 144 модуля Легранд XL3

Ладно, покажу другой щит бюджетный - теперь двушка. Щит с подписанными автоматами как и должно быть.

Установка и сборка щитка на объекте. Хагер Гольф с начинкой одноименного бренда. Место установки - подходящее помещение, случайно оказавшееся в квартире. Щиток слева будет задействован под слаботочку.

ссылка


Energon, не понял, что временно: надписи или весь щиток? Так-то он выглядит вполне постоянно.

1 комнатная квартира - студия. Бюджетный щиток.Надписи потом заменил. Это временно. Но хозяйке понравилось, сказала что это что то новое и лофт))

Димон114, щиток для двух комнат пристройки к дому . Щит Eiaton KLV , автоматика Eiaton .

Щиток для однушки , частичная замена проводки .

Пример сборки трехфазного щита ABB U52 на 120 модулей для частного загородного дома.
В щите установлены автоматы и УЗО ABB серии S200, защита от перенапряжений Zubr D40t.

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

Одна из наших работ прошлого года - щит в квартиру.
2-х комнатная новостройка, газа нет (электроплита), TN-S, ввод - 50А, 10 кв. мм.
Особенности:
Оболочка - Текфор, встраиваемый, 54 модуля.
Дублирование защиты на вводе (АВ 50А),
защитная автоматика на вводе (УЗМ-51М), индикация тока и напряжения сети (ВАР-М01, есть возможность отключить индикацию).
Основная разводка 16 и 10 кв. мм, дифференциальная защита - на все линии.
Электрическая плита - отдельная линия под УЗО, автомат 32А (кабель - 6 кв. мм).
Шина РЕ - двойная сборная, штатная шинка оболочки не используется.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

avmal написал:
тут выставлять только фотографии с небольшими комментариями, а обсуждения, вопросов и критики создать параллельную ветку: Вопросы-ответы, обсуждение по теме Электрощиты, боксы - сборка, установка - фото..

Неужели тяжело это прочитать и запомнить прежде, чем о высоком рассуждать?

у ABB щиты серии TwinLine и более старших серий есть как с классом защиты I, так и 2.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

dokar, АВВ хитро выкрутились - у них предлагается к продаже комплект для превращения щита из второго в первый.В каталогах есть,сам находил ибо интересно.

И это пройдёт ...

Олечка, А вот ещё размышлизмы по теме той же. Привожу полностью так как нет надёги, что форум в нонешем издании
не отфутболит в пустоту будущих читателей.

crazy_duck

Регистрация: 06.03.2014

г. Санкт-Петербург

Сообщений: 363

11.11.2014 в 13:23

4826703

Пользователь Alarm написал :
На форуме проскакивала инфа, что соединять PE с металлическими элементами изолированных щитов запрещено!

Об этом писал Юрка.

ГОСТ Р 51628-2000 "ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ":

6.3.7 В этажных и квартирных щитках класса I зажимы нулевых рабочих проводников N должны быть изолированы от токопроводящей оболочки так же, как зажимы фазных проводников, а зажимы нулевых защитных проводников РЕ — электрически соединены с ней.
6.3.8 В щитках класса II зажимы нулевых рабочих проводников N и зажимы нулевых защитных проводников РЕ должны быть изолированы от проводящих частей, расположенных внутри оболочки, так же, как и от токоведущих частей.

Скажу больше, я даже не поленился и в ABB по этому поводу написал, вот их отписка :

"Добрый день!

На данный момент, изучив ГОСТы не можем дать точный ответ по поводу возможности/невозможности применения клемм D4/6.NLP в щитах Mistral65.
Вы можете использовать альтернативный вариант клемм без контакта с DIN-рейкой (см. вложение).
За более точным разъяснением, вероятно, лучше обратиться в органы Ростехнадзора или др. подобные организации."

Во вложении был каталог с клеммами для Mistral65 и клеммными блоками на DIN рейку MB10.

Но тут нужно понимать, что в щитах класса II точно нельзя подключать PE от линий к DIN рейкам, если DIN рейка "висит в воздухе", но если мы ее подключим к приходящему PE? У нас получится, что мы из щита класса II сделаем щит класса I. Хорошо это или плохо, правильно или нет, судить сложно.

Опять же мнение Юрка на этот счет, на мой взгляд вполне аргументированное.

Сомневаюсь по двум причинам.
1.На щите класса 2 есть соответствующая маркировка (если двойная изоляция, то есть знак "квадрат в квадрате"). И в каталоге указан класс изоляции. Заказчик (или другое лицо, проводящие работы со щитом) видит эту информацию в каталоге и на живом щите и обращается со щитом, как положено обращаться со щитом класса 2. А оказывается, что сборщик щита "нахимичил" и это уже не щит класса 2. Получается подстава и засада.
2.Я думаю, что для щита класса 1 существуют особые требования и особые испытания. К примеру, я слышал, что есть требование по максимальному сопротивлению между любыми двумя точками металлической конструкции такого щита. Поэтому сборщик щита, заземлив дин-рейки, не получит щит класса 1. Он просто испортит щит класса 2.

Поэтому я не за "творчество" в этом вопросе, а за строгое соблюдение норм. И, честно говоря, я и не вижу причин бороться за эти клеммы. В квартирных щитах такие клеммы - это как правило лишнее. В больших промышленных щитах - другое дело. Но там и корпуса как правило класса 1.

отсюда

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

Нарушает он этот пункт ГОСТ, нарушает...

Олечка, Один вопрос: А как же это ? ,
и далее несколько постов на эту тему. Насколько вижу у вас на каркасе с DIN-рейками , PE-шка , мощная традиционно - сидит . И щит второго класса ? Да , нашел -

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

Одна из работ этого года - щит для коттеджа. Подмосковье.
Корпус – АВВ, АТ-52, 120 модулей, навесной.
Три фазы. Выделенная мощность 15 кВт, вводной автомат 25А, система ТТ.
Модульное оборудование: Hager, АВВ, ELKO.
Из особенностей хочу отметить применение реле для управления вентиляцией и реле для управления подсветкой с возможностью переключения в "обычный" режим.

Щиток на двухполюсниках в однушку.

Корпус ABB UK530, модульные устройства - Legrand, так же есть УЗМ от Меандр.

Традиционно для всех собираемых щитов наклеиваю схему электрических соединений щита, а так же маркирую шины.

Начиная с этого объекта, если я так же выполняю на объекте электромонтаж, то добавляю лист с кратким описанием приходящих кабелей и мест, где расположены распайки. Это сильно облегчит обслуживание электрики в будущем независимо от того, я буду обслуживать или другой электрик.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Щиточек для двухкомнатной квартиры
Вводной автомат 25А, ввод снизу.
Оболочка Hager Volta VU36AT, оборудование Hager + 2 меандровские цацки.

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

Представлю одну из последних работ мужа.
Проработка проекта – ноябрь 2015 г., сборка щита – январь 2016 г.
Это НКУ для двухэтажного коттеджа; Раменский район, Московской области.
Корпус – АВВ, АТ-72, 168 модулей, навесной.
Три фазы. Выделенная мощность 15 кВт, вводной автомат 25А, система ТТ.
Модульное оборудование: Hager, АВВ.

Особенности проекта:
дублирование вводной токовой защиты, применение 2р автоматических выключателей, максимально широкое использование шинных соединителей, дифференциальная защита на все линии (в т. ч. трехфазные), резервные линии, двойные сборные шины для присоединения РЕ. В качестве распределителей использованы РБ125, ТДМ.
Реализована возможность подключения стабилизатора (выполнена схема «байпасс») и генератора. Для подключения этих устройств, традиционно, установлены клеммные блоки. Реверсивные рубильники – ОТ63F3C с «широкими» рукоятками.

Основная разводка – ПУГВ 10 кв. мм.
Присоединение отходящих – к верхним зажимам.
Компоновка – снизу вверх.
Индикация напряжения сети (ВМ-3).
Для оформления этого проекта использовался макет, который называется «Темный 28 мм с пиктограммами». По просьбе заказчика на лицевой панели пластронов продублированы обозначения модульных устройств в соответствии со схемой.

Небольшое замечание.
Щит проектировался с учетом того, что разводка по помещениям была выполнена и все кабельные линии проложены. Количество линий, так скажем, достаточно велико. Сначала муж выполнил расчет стоимости для оболочки совсем другого класса (у АВВ есть глубокие щиты), с учетом «начинки» из профилей и панелей. Разумеется, стоимость оказалась высокой. Тщательная проработка проекта, однако, показала, что при определенной технологии организации ввода и отходящих, разумного (с точки зрения достаточности) построения защиты возможно уместиться в АТ-72. Именно этот вариант и был реализован. Муж всегда старается выполнять максимально сбалансированные проекты и уменьшить, по возможности, затраты заказчиков. Часто это приводит к экономии значительных (по сравнению с первоначальным замыслом) средств.

Запилил щиток в однушку, ужасно дешевый, как и положено.

Щиток в двушку на двухполюсных автоматах Legrand.
Модель щита - ABB UK540E.

Стандартное решение для всех моих щитов - защита по напряжению, дифференциальная защита типа А. Маркировка шинок и электрическая схема щита на внутренней стороне дверцы.

Есть "неотключаемая" линия (30 mA АС)
Так же двойная дифзащита на розетки ванной.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

Одна из последних работ: щит для небольшого 2-х этажного коттеджа.
Проект - ноябрь 2015 г., изделие было готово к середине декабря.
Заказ из г. Пермь.

Корпус – АВВ, Mistral 65, 72 модуля, навесной, модульное оборудование – Hager.
Выделенная мощность 15 кВт, вводной автомат 25А.
Основная разводка – ПУГВ 10 кв. мм.
Дифференциальная защита на все линии. Распределители фаз отсутствуют, РБ только для нейтрали.
Присоединение отходящих линий – к верхним зажимам, что является традиционным для Хагер.
Компоновка – снизу вверх.
Линии на котел и холодильник можно подключать к любой фазе по выбору, для этого применен клеммный блок.
Схема переключения котла на работу от сети или через ИБП.
Индикация напряжения сети.
Оформление изделия - макеты "темные 28 с пиктограммами". Замечу, что для Мистралей размер макетов муж изменил.
Наносить их сложнее, чем в случае АТ или подобных оболочек с плоскими пластронами.

Ящик муж сделал сам из толстой фанеры и брусков. Я слышала, они с товарищем даже вставали на него - выдержал.
Доставка - Деловые линии.
Конечно, амортизационную упаковку нужно делать самостоятельно, а вот для внешней упаковки
в будущем можно заказывать т. н. "паллетный борт".
Посмотрели - упаковка прочная, понравилась.

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

Одна из наших работ, апрель 2015 года, г. Электросталь.
2-х комнатная новостройка, газа нет (электроплита), TN-S, ввод - 50А, 10 кв. мм.
Особенности:
Оболочка - Текфор, встраиваемый, 54 модуля.
Дублирование защиты на вводе (АВ 50А),
защитная автоматика на вводе (УЗМ-51М), индикация тока и напряжения сети (ВАР-М01, есть возможность отключить индикацию).
Основная разводка 16 и 10 кв. мм, дифференциальная защита - на все линии.
Электрическая плита - отдельная линия под УЗО, автомат 32А (кабель - 6 кв. мм).
При проектировании подобных щитов муж уделяет внимание проблеме естественного охлаждения сборки.
Шина РЕ - двойная сборная, штатная шинка оболочки не используется.
Традиционные решения: применение распределительных блоков и шинных разводок.
Первая фотография - квартирный щиток от застройщика.
Замечу: если для решения подобной задачи спроектировать щит на бюджетных ДИФах серии 941, то компоновка и технологические решения будут совсем другими.

Встраиваемый трехфазный щит ABB Mistral 41F на 72 модуля для частного дома

Встраиваемый однофазный щит ABB Mistral 41F на 72 модуля для частного дома.

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

Распределительный щит 2-го этажа, коттедж. Работа также выполнена в марте этого года.
Корпус – АТ51, АВВ, 3 фазы, модульное оборудование – АВВ, основная разводка – ПугВ 10 кв. мм ЭКЗ г. Кольчугино.
Особенности щита: 3-х полюсный рубильник в качестве вводного коммутационного аппарата, дифференциальная защита на все линии, применение 2р автоматических выключателей, максимально широкое применение шинных соединителей, автоматика управления освещением (электромеханические реле Е251-230, АВВ), отдельные линии на ряд потребителей с возможностью подключения к любой фазе. Шина РЕ - штатная для корпусов АТ.
В качестве распределителей использованы РБ125, ТДМ.
Компоновка - стандартная "сверху-вниз".

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

Еще несколько слов об этой работе. В тот момент, когда мы получили этот заказ, муж готовился к завершающему этапу (монтаж) по другой, достаточно сложной работе. Разумеется, были и еще разные дела. Проектирование проходило, если так можно выразиться, в режиме «блиц» - режиме жесткого ограничения по времени. Надвигался очередной кризис, заявки необходимо было отправить в работу не позже середины декабря. Две-три недели муж работал буквально по 16-18 часов в сутки, но он успел! Заявки были сделаны вовремя, оплачены и, таким образом, корпуса и комплектующие были приобретены еще по «старым» ценам.
С разрешения мужа опубликую некоторые цифры.
Расчетная мощность 23,3 кВт, косинус – 0,91, максимальное отклонение расчетных мощностей (небаланс) по фазам – 10%, выбор номинала вводного АВ – 40А, уставка первой ступени дифференциальной защиты – 0,3А.
Несколько меньшие цифры, по сравнению с рекомендованными, соответствуют техническому заданию и, разумеется, согласованы с заказчиком.
И еще несколько фотографий.

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

Очередной наш проект, который муж завершил в марте этого года.
Коттедж, 450 кв. м, г. Одинцово, Московской обл.
Корпус – АТ62, АВВ, модульное оборудование – АВВ и Меандр, основная разводка – ПугВ 10 кв. мм ЭКЗ г. Кольчугино.
3 фазы, ввод – 32А (в перспективе 40А).
Это главный распределительный щит, от которого напряжение подается на распределительные щиты 2-го этажа, гаража, а также щит питания и управления оборудованием бассейна.
Перечислю особенности проекта.
Дублированная вводная токовая защита, две ступени дифференциальной защиты на все линии, защитная автоматика ввода (УЗМ-51М), индикация напряжения сети и потребляемого тока по каждой фазе (ВАР-М01), применение 2р автоматических выключателей, максимально широкое применение шинных соединителей, возможность подключения генератора, автоматика управления освещением (электромеханические реле Е251-230, АВВ), отдельные линии на ряд потребителей, двойные сборные шины для присоединения РЕ.
В качестве распределителей использованы РБ160, ТДМ.
Подключение соответствующих линий управления и освещения осуществляется к клеммному блоку.
Компоновка выполнена по принципу «снизу вверх». Подобное решение стало уже традиционным в наших сборках.
Оформление щита - светлый дизайн с цветовыми комбинациями "под АВВ" – наш классический «20 мм с полосой».
Замечу, что проектная документация на ГРЩ и РЩ-2 (в т. ч. техническое задание на проектирование) составляет более 50 листов формата А4.
Проектирование осуществлялось в соответствии с критериями уровня комфорта жилища II и уровня электрификации быта I.

Начало обсуждения этого щита:

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

Еще одна работа моего мужа, которая была выполнена в марте месяце этого года.
Заказ из г. Шатура, щит в квартиру (новостройка), TN-S.
1 фаза, ввод - 50А, разводка - 16 и 10 кв. мм, ПУгВ ЭКЗ г. Кольчугино.
Модульное оборудование - Хагер, корпус - Текфор BNS 3-65-54-1.
Особенности проекта: дублированная вводная токовая защита, все линии, за исключением кондиционеров - под дифф. защитой, отдельная линия на электроплиту, прибор учета - в квартирном щите, широкое применение шинных соединителей (80А, муж впервые применял такие), сборная двойная шинка для присоединения РЕ, использование блоков для распределения фазы и нейтрали (РБД 160, ИЕК).
Компоновка и разводка выполнены по принципу "снизу вверх".
Ряд технологических решений направлен на улучшение теплового режима работы сборки при нагрузках, близких к максимальной.

Начало обсуждения этого щита:

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

Еще одна работа мужа - трехфазная сборка для коттеджа. Юго-запад Московской области.
Корпус - АВВ АТ62, 3 фазы, модульное оборудование - Хагер, ввод - 40А, основная разводка - ПУгВ 10 кв. мм, ЭКЗ г. Кольчугино.
Особенности этого проекта:
дублирование вводной токовой защиты, защитная автоматика ввода (УЗМ-51М), применение 2р автоматических выключателей, максимально широкое применение шинных соединителей,
дифференциальная защита на все линии, возможность подключения генератора, резервные линии, двойная сборная шина для присоединения РЕ. В качестве распределителей использованы РБ125, ТДМ.
В соответствии с проектом, к нескольким групповым автоматам возможно подключить больше двух кабелей - для этого установлены клеммные блоки М10/10 Entreleg.
Их присоединение выполнено ПУгВ 6 кв. мм (ЭКЗ, г. Кольчугино).
Оформление щита - светлый дизайн с цветовыми комбинациями "под Хагер".
Замечу, что обязательным условием исполнения подобных проектов является расчет.
Как правило, распределение нагрузок с учетом расчетных величин проходит у нас несколько итераций.

Начало обсуждения этого щита:

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

В рамках того же заказа был изготовлен простой бюджетный учетный щиток.
Система ТТ.
Подобные корпуса ИЕК неплохо зарекомендовали себя в качестве уличных вводно-учетных щитов, хотя, строго говоря, они не предназначены для этого.

Начало обсуждения этого щита:

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

Одна из наших мартовских работ - сборка для небольшого дачного дома.
Корпус - Текфор ВNS 2-40 36-1, 3 фазы, модульное оборудование - Хагер, ввод - 25А, основная разводка - ПУгВ 10 кв. мм, ЭКЗ г. Кольчугино.
В этой работе ярко проявились особенности, характерные для сборок, которые проектируются и изготавливаются в Электростали:
дублирование вводной защиты, индикация наличия напряжения по фазам, применение 2р автоматов, максимально широкое применение шинных соединителей,
сборная шинка для присоединения РЕ, использование дистриктов для распределения фаз и нейтрали (в данном случае - РБ80, ТДМ).
Это один из первых щитов, для оформления которого мы применили наш новый дизайн "темный 28 с пиктограммами". Библиотеки были созданы
в прошлом году, и с конца 2014 года мы предлагаем заказчикам два варианта оформления щитов: наш стандартный "20 светлый с полосой" и "темный 28 с пиктограммами".

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

Фотографии этажного щита: «до» и «после».
Особенности: вводной АВ с номиналом отключающей способности 10кА, S-УЗО, пластрон для безопасности.
Вводной кабель 5х10, ВВГ-нг.
Жила РЕ присоединена болтовым соединением непосредственно к шине РЕ.

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

Сборка на EDF-профилях для квартиры в новостройке.
Заказ из г. Москва, р-н Новокосино.
3 фазы, ввод 40А, TN-S.
Проект выполнен по «комбинированной» схеме: УЗО + групповые АВ и ДИФы на некоторые линии.
В соответствие с техническим заданием имеются «неотключаемые» линии, автоматика управления контактором, несколько отдельных линий под УЗО 10мА, три ДИФа, контроллер управления приточной вентиляцией (присоединение через клеммный блок), индикация наличия напряжения по фазам, катушке контактора и режима работы блока управления. В качестве дистриктов используются блоки BRU 125 АВВ. Шина РЕ с парными зажимами. Традиционно широко используются шинные разводки. Вводной АВ и S-УЗО расположены в этажном учетно-распределительном щите.
Максимальное внимание уделено повышению эксплуатационных свойств в смысле электробезопасности.
Особенностью данной работы явилась необходимость выполнить проект силовой части максимум на 8 панелей (9-я - контроллер управления приточной вентиляцией) с учетом имеющихся линий – кабели были проложены, стяжка и полы сделаны.
В рамках данного заказа выполнен комплекс работ: проектирование и изготовление сборки; полная переделка этажного щита и переподключение к стояку; проектирование, изготовление и последующая установка на объекте несущей конструкции для силовой сборки, слаботочного щита и блоков регулировки режимов системы вентиляции; полный демонтаж установленных Лже-электриками «конструкций» и «щитов»; монтаж проволочного лотка; наращивание обрезанных предыдущими «мастерами» кабелей (необслуживаемые соединения; на это мужу потребовалось два дня!); монтаж сборки на несущую конструкцию и ее подключение, монтаж и присоединение отходящих кабелей.

Начало обсуждения этого щита:

Слаботочный и силовой электрощиты в трехкомнатную квартиру в Люберцах.

Особенностей по щитам в общем то нет, в силовом все группы защищены отдельными узо на 30мА и на 10мА для санузла и стиральной машинки соответственно. На входе, УЗМ-51М(цвет на мой взгляд отвратительный на фоне остальных компонентов), все АВ в щите с характеристикой B, за исключением АВ на кондиционер он C. Все УЗО типа А + селективное на 100мА. Для предотвращения тяжелых пусков, возможных после кратковременных выключений, кондиционер и холодильник подключены через двухуровневое реле времени (за совет по его применению, спасибо человеку с ником Avs7153 с другого форума). В связи с довольно компактными размерами щита применены вильчатые шины Hager. Подвод питания всех АВ выполнен снизу, УЗО сверху. Самый неприятный момент - кольчугинский кабель 3*1,5 и 3*2,5 и расцветкой жил бело-коричневый, бело-голубой (ближе к серому), бело-черный. Пользуясь случаем, передаю привет компании ЭТМ, отдел возврата которой считает, что заземляющий проводник может быть любого цвета, а не желто-зеленого. Хотя на картинке у них на сайте, жила для заказанного кабеля желто-зеленая. В итоге, белый-бледно-голубой был принят за ноль, бело-коричневый - фаза, а бело-черный - земля (отдали дань цветовой маркировке СССР, так сказать) с обязательным обозначением желто-зеленой термоусадкой везде, включая розетки и выключатели. Система заземления в доме TN-C, поэтому заземляющий проводник нигде, кроме клеммной колодки щита не подключается. На фото щиты без дверей и маркировки, маркировка готовится, всё будет подписано позднее. Если есть какие замечания, буду рад выслушать.

Вопрос по этому щитку:
Ешё о розетке:

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

Небольшой щит в двухкомнатную квартиру.
Подмосковье.
Особенности сборки: отсутствие вводного АВ в щите (есть в этажном, 32А), реле контроля напряжения УЗМ-51М, индикация напряжения и потребляемого тока (ВАР-М01).
Предусмотрено отключение индикации напряжения и тока, а также отключение звонка.
На все линии установлена дифференциальная защита.
Есть "неотключаемые" линии: на холодильник, морозильную камеру и освещение прихожей.
Освещение прихожей, в соответствии с проектом, включается-отключается "кнопками" с четырех мест. Управление - посредством импульсного реле.
Вентиляция в сан. узлах управляется двумя триггерами с задержкой на отключение.
Основная разводка выполнена ПУгВ 10 кв. мм ЭКЗ г. Кольчугино.
Традиционно на внутренней стороне пластрона присутствуют таблицы, поясняющие подключение соответствующих кабелей к клеммному блоку и присоединение клемм реле (монтажнику нужна только первая).
Корпус и заглушки на пластрон - АВВ.
Компоновка щита рассчитана на установку (в перспективе) прозрачной дверцы.

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

Еще одна работа мужа. Щит для гостевого дома.
3 фазы, ВА 20А, "В", отдельное S-УЗО на линию "гостевой дом" - в ВРУ.
Особенности: "неотключаемые" линии с задержкой на включение, исполнительный элемент - контактор с ручным управлением,
индикация наличия напряжения на клеммах ввода, подключение ввода и отходящих - через клеммные блоки.
Дифференциальная защита теплого пола организована по принципу "три ступени": 10мА + АВ находятся под групповым УЗО 30 мА.
Основная разводка - 10 кв. мм; отходящие на клеммы - 4 кв.мм.
Интересным моментом данной работы является переделка АТ32 под "высокий" стандарт.

Обсуждение этого щитка:

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

И еще маленький щиточек.
Он предназначен для подачи напряжения на насосную станцию и управления кабелем обогрева водопровода.
В порядке исключения (и сокращения бюджета) муж установил два DS941 и вольтметр Диги-Топ (в предыдущем щитке) - эти устройства уже были у заказчика.

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

Еще одна работа моего мужа - щит АТ52 для коттеджа.
Заказ из г. Москва.
Особенности: вводной АВ 25А, индикация наличия напряжения, двойная дифф. защита, компоновка "снизу-вверх",
подключение отходящих - сверху, два кросс-модуля, возможность подключения трех- или однофазного генератора,
"неотключаемые" линии, гибкая схема подачи напряжения на устройства защиты.
Основная разводка выполнена ПУгВ 10 кв. мм ЭКЗ г. Кольчугино.
Сборка рассчитана на установку вводного автомата до 40А; все автоматы и ДИФы - с характеристикой "В".
Традиционно широко применяются шинные разводки, в том числе OZXA 39 и 1/28.N, фальш-модули и термоусадочные трубки.
Впервые в качестве вводного S-УЗО муж использовал АСТРО-УЗО. Возможно, в качестве "противопожарного" АСТРО-УЗО иногда будут применяться в наших сборках.

Вопрос по этому щитку:

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

Одна из последних работ моего мужа - щит АТ51 для квартиры.
Заказ из г. Зеленоград, Моск. области.
Коротко расскажу про особенности.
Основная разводка выполнена ПУгВ 10 кв. мм, ЭКЗ.
Во всех сборках, начиная с апреля этого года, основную разводку мы теперь выполняем
проводом производства ЭКЗ г. Кольчугино - лидера среди отечественных производителей кабельно-проводниковой продукции.
Индикация, отсутствие вводного автомата (есть в этажном щите), "неотключаемые" линии, спаренные клеммы на вводе и для организации подключения
стирально-сушильной машины в двух точках.
Традиционными элементами наших сборок являются шинные разводки и фальш-модули.
Управление вентиляцией организовано на базе двух бистабильных триггеров фирмы ELKO. Идея управления вентиляцией, которую в прошлом году разработал и впервые применил мой муж,
реализована в наших сборках уже третий раз.
И, конечно, дизайн щита. Макеты теперь мы печатаем в лучшей полиграфической фирме г. Электросталь.

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

Небольшой встраиваемый щит в двухкомнатную квартиру.
Заказ из г. Москва, Новогиреево.
Корпус - UK536N3, разводка - 6 кв. мм, ДКЗ.
Особенности: коммутационный аппарат (S202-В 32) и прибор учета (Энергомера СЕ102М R5 145А) - в щитке, реле напряжения УЗМ-51М на вводе,
дифференциальная защита на силовые линии.
Для ограничения доступа к зажимам коммутационного аппарата предусмотрена возможность установки пломб на бокс-крышку в двух точках.
Традиционными элементами щитов, которые проектирует и собирает муж, являются шинные разводки, фальш-модули и, конечно,
поясняющие надписи, выполненные по нашей "фирменной" технологии.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Во избежание "засорения" фотогалереи обсуждениями, тема закрыта.

Если желаете разместить свою работу в данной теме, просто разместите сообщение с фотографиями в "обсуждальной" теме и пришлите модератору (например, мне) в личку заявку на перенос его в данную тему.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Обычный без особенностей однофазный щит в двухкомнатную квартиру в новостройке. Две группы освещения выполнены на импульсных реле.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Гаражный щиток в том же коттедже. Сделал два ввода - трёхфазный ( в гараже, всё-таки, лучше иметь три фазы ) и однофазный с нагрузками под генератор и ИБП.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Трёхфазный щит в коттедже. Предусмотрено переключение на резервный генератор выделенной группы потребителей. На перспективу задуман трёхфазный стабилизатор и ИБП на ту же выделенную группу, для чего из щита выведены жгуты до места расположения стабилизатора и ИБП, поскольку все подходы к щиту по стенам будут заложены плиткой.
Если со сборкой и монтажом всё обстояло стандартно, то при установке и подключении щита было много геморроя с разделкой большого количества ВБбШв. В сочетании с необходимостью различных согласований, заявлений на отключение ввода на столбе и подключения после переключения ввода с временного щитка на родной, установка и подключение заняли почти три дня, с чем раньше не сталкивался и больше не хотелось бы ...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

greg111 написал :
предлагаю тему закрыть а фото переносить сюда из дочерней темы по мере их появления там

Может и правда так лучше сделать? Модераторы, ваше мнение?

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

Еще одна работа моего мужа - небольшой щит в панельную двушку, заказ из г. Электросталь.

Корпус - ЩРН-36 UNIVERSAL, автоматы и узо - HAGER, клеммы и рубильничек - АВВ, реле - ELKO. Основная разводка 10 и 6 кв. мм, ДКЗ.
Особенности: отсутствие общего рубильника на вводе (есть АВ в этажном щите, 32А, В), индикация на вводе, "неотключаемые линии", дифференциальная защита на силовые линии,
отключение звонка.
Два бистабильных триггера фирмы ELKO управляют работой вентиляторов в сан. узлах, т. н. режим "К". Функционал реализован на основании пожеланий заказчика.
Этот щит собран в рамках общей работы по монтажу электрики (и слаботочки) в квартире - от проекта и переделки этажного щита до финишного монтажа электроустановочных изделий.

Вопрос по этому щитку:

[

Сборка распределительного щитка

]( "Сборка распределительного щитка")

Водное устройство в частный дом, расположено на фасаде здания
Автомат трехполюсный 25А Schneider electric
Разрядник ОПС-1/С IEK других не было в наличии
Счетчик многотарифный Меркурий

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

Очередная работа моего мужа.
Щит для загородного дома АТ 72, 168 модулей. Заказ из Юго-Восточного региона. 3 фазы, ВА 32А.
Особенности щита:
2 кросс-модуля, основная разводка 10кв.мм, ДКЗ. 2 S-УЗО, двухступенчатая дифзащита на все линии. Отдельная линия на баню. Автоматика на вводе, реле времени на линии "холодильник". Две независимые линии эл. отопления, управление которыми осуществляется модулем GSM. Для всей автоматики предусмотрено ручное управление. Реализована возможность подключения генератора. Подключение ввода и всех остальных линий, в том числе управления - через клеммные блоки. Маркировка выполнена с применением графических средств AutoCad. Поясняющие наклейки на внутренних сторонах пластронов позволяют легко выполнить подключение.

А почему исчез предыдущий пост с АТ 42?

Начало обсуждения этого щитка:

Узел электропитания в коттедже. Особенность в наличии стабильной линии. Реле приоритета фаз выбирает лучшую фазу. Пропускает ее через стабилизатор. В дальнейшем будет стоять ИБП и генератор. Правый щит это щит стабильной линии.

щит в двух комнатную квартиру [

]()

щит в коттедж [

]()

Господа, любители прекрасного

Эконом щиток для двушки.
Вводной ABB С20 в подъезде. В Ванной розеток нет.

большое фото:

Коммент к этому щитку:

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Собрал наконец щит в загородный дом в Спасске:

Удивила нестыковка по высоте диффа DPN N Vigi и рубильника с автоматами и узо.

Из допущенных косяков - отсутствие цветовой маркировки фаз. Также можно было собрать узо на одну рейку, но я решил все-таки расположить аппараты пофазно, почему-то мне кажется, что это будет проще понять пользователям щита. Наклейки пока не сделал, планирую завтра-послезавтра.

Комментарий к этому щитку:

UPD
Схема щита:

Наклейки на лицевой панели

Songo написал :
Разводка внутри щита проводом ПВ1-10.

Ошибся, ПВ1-6.

Маленький бюджетный щит для небольшого цеха. Щит уже кто-то пытался собрать видны лишние отверстия, пришлось всё выкинуть оставить щит и счетчик. Щит фирмы EKF, пришлось дорабатывать болгаркой, на 4 фото видно спиленный кусочек уха, так как рейка сверху лежала коса. Еще пришлось выпиливать на лицевой панели длинней окно, так как щит сделан на 8 модулей а нужно 12. Разводка внутри щита проводом ПВ1-10. Вводной провод остался родной, было 3 фазы и земля от трубы, переделал на L1 N PE.

Регистрация: 17.08.2012 Харьков Сообщений: 1424

Щит для двушки , жилой . Накладная мини прагма 24. РН - зубр , зубр теперь стал делать свои релюшки с нормальными клеммами . (раньше было дерьмо клеммы - торец винта М3) .
Вместо нулевых шин на дин рейку использовал верхнюю нулевку - распилив ее на двое .

Регистрация: 02.04.2013 Екатеринбург Сообщений: 170

На этом форуме я человек новый. Вот мой последний щиток. Из необычного в нем- будет 2 электросчетчика, один на самой верхней рейке 3-фазный для щита, второй на самой нижней рейке для кондиционеров (дом с централизованным кондиционированием), последние 2 автомата будут питаться от второго счетчика. Тут не хватает узо, и 3 автоматов (правда автоматы для фото я поставил других номиналов, на объекте их место займут другие). Щит использовался ABB UK540S, очень нравятся мне эти щитки. Если не забуду выложу конечный, подключенный вариант.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Щит для трёхкомнатной квартиры.
В связи с большой протяжённостью коридора, схема его освещения собрана на импульсных реле - шесть-семь двухклавишных кнопочных выключателей по всему коридору.