Всем привет!Проблема с электрическим котлом Kospel Ekco.LF-8. Суть проблемы-периодическое,иногда постоянное мигание индикатора протока жидкости. Насос циркуляционный в норме,т.е жидкость циркулируется по системе.Датчик протока жидкости почистил от мелкого мусора накопившегося на роторе,изменений никаких .Котел используеться совместно с твердотопливным на протяжении 1года.Помогите найти подробную электрическую схему котла или подскажите пжл. выход из этой ситуации.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Для начала попытайтесь развоздушить систему и сам циркуляционный насос в котле. У меня котел стоял в самой верхней точке системы и довольно долго воздух выгоняло из большого теплого пола.

Система развоздушена ,стоит автоматический клапан для удаления воздуха из системы и плюс удалил воздух из самого насоса.

Бывает, что "турбинка" (датчик протока) выходит из строя-стирается поверхность от трения и вследствие не выдает сигнал. Поменяли и нет проблем.