Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1642128

Добрый день,

Помогите, пожалуйста, понять в чем дело.
Проблема следующая. Сталинский дом. 4 этаж. При сливе воды с верхних этажей (особенно из туалета) у нас срывает гидрозатворы из ванны, раковины в ванной и раковины из кухни. Очень характерный звук такой. Если мы успеваем, то просто включаем воду у себя на несколько секунд и все колена заполняются. Если не успеваем, то в ванне появляется жуткий запах канализации. У соседей сверху (5 этаж) сильный запах из туалета , причем из вытяжки??? А соседи на 6 этаже, у которых уже очень давно идет капитальный ремонт клянутся, что ничего не трогали, а если что и трогали, то все поставили на место. Хотя до начала Великого Ремонта на 6 этаже никогда такого запаха не присутствовало. Плюс появились еще какие то мошки , но откуда они летят и связано это с ремонтом или нет, мы пока не знаем.
Сейчас стоят морозы. Может ли это быть связано с обморожением фановой трубы наверху на чердаке?
Если да, то почему этого не происходило в прошлые годы.
Что могли сделать строители на 6 этаже с канализацией и вытяжкой, чтобы у соседей на 5 этаже канализацией несло из вытяжки , а у нас (на 4 этаже) из ванной и всех раковин?
И куда можно обратиться, чтобы все это закончилось?
Спасибо.
С Уважением,
Павел.

Pashtet76 написал :
Может ли это быть связано с обморожением фановой трубы наверху на чердаке?

Может.

Pashtet76 написал :
Если да, то почему этого не происходило в прошлые годы.

Роза ветров, температура воздуха, количество влаги.......
Вы бы глянули на чердаке эту самую трубу, как она себя чувствует.

Pashtet76 написал :
И куда можно обратиться, чтобы все это закончилось?

Обычно(применительно к нашим местным условиям) ябедничают в СЭС. Те ежели чего-вставляют фитиля упр.комп.,а те соответственно идут разбираться на место.
А на чердак действительно надобно заглянуть...

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

В Москве и Питере еще в эпоху борьбы с терроризмом все подвалы и чердаки железными дверями оборудовали. Так что кроме ябед в местный ЖЭС вариантов нет. У сталинок обмерзание оголовков - типоавя беда, сам мучаюсь. Естественно, ЖЕСовские бойцы деалть ничего не хотят, т.к. крыши скользкие, а трубы высокие. Так что скорей весны дождетесь и все проблемы исчезнут. А сейчас водичку почаще включайте, как запашок появится.

В ДЕЗ, управу, мосжилинспекцию, СЭС. Все обращения письменно. В принципе это их обязанность копаться в причинах. Вонь и мошки однозначный повод для жалобы в СЭС.
На засор стояка это не похоже. 6й этаж последний? Возможно эти маргиналы нарушили вентиляцию стояка, вплоть до полного ее демонтажа. То что клянутся, так не верьте; эта такая порода, враньё причем примитивное - составная часть их менталитета.

Регистрация: 02.11.2009 Чернигов Сообщений: 33

Возможно ремонтники убрали стояк который выходит на чердак для вентильции

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 28

Pashtet76 написал :
А соседи на 6 этаже, у которых уже очень давно идет капитальный ремонт клянутся,

Пусть не клянуться, они могут об этом и не знать, что их рабочие сливали из тазиков в канализацию остатки раствора (клея, ветониты, ролтбанды и т.д.). Эта сволочь оседает на стенках фанины и на углу перехода в горизонталь, превращается в панцырь по всей стенке - тем самым постепенно заужается диаметр трубы.

Во время слива (с 5 и 6 этажа) создается давление воздуха (а куда ему деваться?) и он прет в те трубы где наименьшее сопротивление в ваш сифон.

Ярослав_М написал :
На засор стояка это не похоже. 6й этаж последний? Возможно эти маргиналы нарушили вентиляцию стояка, вплоть до полного ее демонтажа.

  • этот фактор

Я прошел через это .

возможно на 6-ом намудрили
я вам посоветую обратный клапан поставить покрайней мере у вас не будет проблем с запахом

Спасибо за совет. Думаю так и сделать, если к весне запах не исчезнет

АлексСПб написал :
Пусть не клянуться, они могут об этом и не знать, что их рабочие сливали из тазиков в канализацию остатки раствора (клея, ветониты, ролтбанды и т.д.). Эта сволочь оседает на стенках фанины и на углу перехода в горизонталь, превращается в панцырь по всей стенке - тем самым постепенно заужается диаметр трубы.

Если дело бы так, то они еще сами своего дерьма хлебнут....правда нам от этого не легче будет

Ярослав_М написал :
На засор стояка это не похоже. 6й этаж последний? Возможно эти маргиналы нарушили вентиляцию стояка, вплоть до полного ее демонтажа. То что клянутся, так не верьте; эта такая порода, враньё причем примитивное - составная часть их менталитета.

Нет..сам стояк на месте - сам видел. Правда теперь он у них пластиковый. Типа чугунный хозяйка не захотела. Вроде даже стоит на том же месте. Этаж 6 - последний. А на чердак просто так не попасть....все в замках. Но весной, если запах не пройдет - наверное придется лезть с представителем ЖЭКа.

Pashtet76 написал :
Добрый день,

Помогите, пожалуйста, понять в чем дело.
Проблема следующая. Сталинский дом. 4 этаж. При сливе воды с верхних этажей (особенно из туалета) у нас срывает гидрозатворы из ванны, раковины в ванной и раковины из кухни. Очень характерный звук такой. Если мы успеваем, то просто включаем воду у себя на несколько секунд и все колена заполняются. Если не успеваем, то в ванне появляется жуткий запах канализации.

о! такая же фигня! Сразу понял, что разряжение создаётся в канализонке и поэтому воду вытягивает с раковин и унитаза. Думал соседи сверху делали ремонт и просто решили, что лишняя часть системы не нужна им в туалете которая выходит на крышу, но я сходил к ним, всё на месте, канализация выходит наверх! Но! тут то весь и прикол, что труба эта не выходит на улицу, а она в техническом этаже высотой сантиметров 40-50 и доступа туда нет!!! Блин. уже думаю может голубь там гнездо решил свить или просто голову сунул и провалился туда и сдох)) короче до сих пор решение не найдено)) вода с гидрозатвора вытягивается, утром вонь в ванной и на кухне и мошки подвальные по всей хате летают!!!

Временно поставить вакуумный клапан на 110 до обследования стояка

BV написал :
Временно поставить вакуумный клапан на 110

Хотя бы на 50.