Схема щита для частного дома.
Модульное оборудование Chint, Новатек.
Щит я посоветовал ABB CA24VZRU накладной, но пока неясно - какой именно будет.
Особенностей никаких, всё просто.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Схема (визуализация) щита квартиры 3Е.
Оболочка планируется ABB U53E
Основное модульное оборудование - CHINT. Реле контроля напряжения - Новатек РН263t.
Неотключаемые линии на АВДТ, как и линии лоджии и балкона. Так дороже, но в некотором смысле проще.
Чтобы исключить нулевые шины и для удобства применяются автоматы 2Р.
Дополнительный "сухой" контакт 2NO используется для команд управляющим модулям гидролока на закрытие (и открытие) соответствующих кранов ГВС/ХВС при отсутствии жильцов (их возвращении). При этом предусмотрена индикация статуса кранов "закр./откр." Краны "с обратной связью", тип контакта "открытый "коллектор" 12В, поэтому для подачи питания на индикаторы применены интерфейсные реле Релеон.
Напряжение питания освещения обеих ванных комнат составляет 12В от БП MeanWell/
Всё управление освещением, режим "уехали куда-то там", сигналы от кранов выведены на клеммы. Также на клеммы выведено питание 12/24В от БП.
Т.к. в квартире очень длинный и узкий коридор, то его основное освещение и подсветка пола осуществляется через импульсные реле. Дополнительно предусмотрены 2 ИР в качестве ЗиП.
Питание двух лент 24В осуществляется через ограничители пускового тока.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar написал:
Понравился значок защиты от протечек.

Больше ничего в голову не пришло)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi,
Понравился значок защиты от протечек.

dokar написал:

MaSeVi написал:

dokar написал:
Неотключаемая линия одна, разумеется это холодильник. Для него предусмотрен 2Р автомат, MaSeVi,
Без диффзащиты ?

dokar, Да, без нее Я был против, но...

MaSeVi,
Декрафту надо всё-таки подумать об электромеханических диффах, тогда будет меньше сомнений.

dokar, Пусть думают, конечно. Дек всё и так прекрасно знает.
Да и я их ассортимент пока не досконально изучал

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:

dokar написал:
Неотключаемая линия одна, разумеется это холодильник. Для него предусмотрен 2Р автомат, MaSeVi,
Без диффзащиты ?

dokar, Да, без нее Я был против, но...

MaSeVi,
Декрафту надо всё-таки подумать об электромеханических диффах, тогда будет меньше сомнений.

dokar написал:
MaSeVi,
Было бы неплохо если б вы указывали к каждому примеру рекомендуемую оболочку.

dokar, Да Я указывал, но, видимо стёр случайно когда печатал. Оболочка Хаген Гольф 218, 36М.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar написал:
Неотключаемая линия одна, разумеется это холодильник. Для него предусмотрен 2Р автомат, MaSeVi,
Без диффзащиты ?

dokar, Да, без нее Я был против, но...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Неотключаемая линия одна, разумеется это холодильник. Для него предусмотрен 2Р автомат, MaSeVi,
Без диффзащиты ?

MaSeVi,
Было бы неплохо если б вы указывали к каждому примеру рекомендуемую оболочку.

Схема щита для трёхкомнатной квартиры в доме серии II-68 (газ).
Первый проект на базе модульного оборудования DEKraft. Всё просто: освещение, розетки, техника.
Неотключаемая линия одна, разумеется это холодильник. Для него предусмотрен 2Р автомат, т.к. доступ к розетке весьма затруднён.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Компоновка и щит для частного дома, Троицк.
Изначально была договоренность на более "просторный" щит, т.к. в перспективе планировался АВР. Но, как обычно и бывает, оказалось "ой, какой он и так огромный". В итоге, когда стал вопрос об АВР, этот самый вопрос и закончился за неимением места, т.к. планировался оборудование от Socomec ATyS, а оно дюже места отнимает.
Как видно, пришлось городить ещё одну шину под клеммы, т.к. штатных реек не хватило в принципе.
Щит и модульное оборудование - Hager, когда он ещё был в свободном доступе.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Проектик из 2019 г. Щит для двушки.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio написал:

dokar написал:
что такой щит не может находиться на трубостойке на улице. А только на частной территории

Разве на улицах ставят трубостойки? Ни разу не видел. Все за забором, у себя.

Radio,
Ну значит сплитом по краснодарским куркулям. )))

dokar написал:
что такой щит не может находиться на трубостойке на улице. А только на частной территории

Разве на улицах ставят трубостойки? Ни разу не видел. Все за забором, у себя.

СтранникXXI написал:
MaSeVi, спасибо, так и подумал, что ДКС. Тыр примерно 12-15? Если не секрет.

СтранникXXI,
Зачем куда-то ездить пыхтя ?

Зы, мой ПВЗ в соседнем доме.

dokar написал:

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал:
MaSeVi, а что за корпус?

СтранникXXI, DKC ST 600x800

MaSeVi,
Корпус шкафа изготовлен из листовой стали толщиной 1,2 мм, дверь из стали 1,5 мм. Задняя стенка шкафа приварена к корпусу одним непрерывным швом.
Нехило так .

dokar, Тяжёлая "зверюга", одна плата весит некисло

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI написал:
MaSeVi, спасибо, так и подумал, что ДКС. Тыр примерно 12-15? Если не секрет.

СтранникXXI, Не за что. Да, стоимость глубоко за 10К точно было.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал:
MaSeVi, а что за корпус?

СтранникXXI, DKC ST 600x800

MaSeVi,
Корпус шкафа изготовлен из листовой стали толщиной 1,2 мм, дверь из стали 1,5 мм. Задняя стенка шкафа приварена к корпусу одним непрерывным швом.
Нехило так .

MaSeVi, спасибо, так и подумал, что ДКС. Тыр примерно 12-15? Если не секрет.

СтранникXXI написал:
MaSeVi, а что за корпус?

СтранникXXI, DKC ST 600x800

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, а что за корпус?

Radio написал:
MaSeVi, очень великолепный щит не слушайте предыдущего оратора.

Radio, Спасибо!

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar написал:
MaSeVi,
На такой считок нужон особо взломостойкий амбарный замок, или сторож с берданкой)))

dokar, Там двойной замок, недефолтный, да и стоит в пределах участка

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio, я всего лишь к тому, что такой щит не может находиться на трубостойке на улице. А только на частной территории, а у вас изврат какой-то.

MaSeVi, очень великолепный щит не слушайте предыдущего оратора.

MaSeVi,
На такой считок нужон особо взломостойкий амбарный замок, или сторож с берданкой)))

Щит трубостойки для частного дома: компоновка и непосредственно щит.
3 фазное основное питание дома и бани.
Далее розетки внешние, светильник на трубостойке с сумеречным реле, камера с 4G модулем и БП Mean Wel, ландшафтное освещение и ворота. 2 автомата - резерв.
Реверсивный рубильник 4Р для резервного питания от генератора с соответствующими индикаторами "сеть - генератор". Индикаторы защищены предохранителями клеммными.
Все линии от АВ и прочего выведены на клеммы ONKA.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AndreyMaster2018 написал:
снаружи гаража орешками перейти на ВВГнг

сжимами - проколами. И снаружи

И это пройдёт ...

AndreyMaster2018 написал:
система TN-C

судя по картинке - ТТ

И это пройдёт ...

AndreyMaster2018 написал:

serj12 написал:

AndreyMaster2018 написал:
СИП идет с улицы сначала в щиток гаража

Система ТТ? Да и СИП в щиток ...

serj12, система TN-C. Вы рекомендуете СИП не прокладывать внутрь, а снаружи гаража орешками перейти на ВВГнг?

AndreyMaster2018, Да, переход с СИП снаружи.
Вам нужна система TN-C-S или ТТ

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serj12 написал:

AndreyMaster2018 написал:
СИП идет с улицы сначала в щиток гаража

Система ТТ? Да и СИП в щиток ...

serj12, система TN-C. Вы рекомендуете СИП не прокладывать внутрь, а снаружи гаража орешками перейти на ВВГнг?

AndreyMaster2018 написал:
Что в нем не так? Уже купил этот TDM...

Лучше ИЕК тогда уж

И это пройдёт ...

AndreyMaster2018 написал:
СИП идет с улицы сначала в щиток гаража

Система ТТ? Да и СИП в щиток ...

И это пройдёт ...

MaSeVi написал:
система это переживет

Конечно. Но и лишние контакты тоже можно не городить.

Radio написал:

MaSeVi написал:
С 2019 года (точно не помню) в системе "сеть-генератор" ноль должен обязательно "разрываться".

Только в системе тн-ц-с его хрен разорвешь ))

Radio, Ничего страшного - система это переживет

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
С 2019 года (точно не помню) в системе "сеть-генератор" ноль должен обязательно "разрываться".

Только в системе тн-ц-с его хрен разорвешь ))

Ибо гзш дома соединяем с обмоткой генератора, просто его штатной розеткой, и всё.

AndreyMaster2018 написал:
У нас уже проведен кабель в дом 1 фаза и у нас в доме нет потребителей на 3 фазы.

Ничего страшного, его можно поменять. Разумеется, в дом обязаны заходить все три фазы.

AndreyMaster2018 написал:
У нас уже проведен кабель в дом 1 фаза

Проблема поменять кабель?

AndreyMaster2018 написал:
у нас в доме нет потребителей на 3 фазы.

Дело не в этом, хотя сейчас у многих есть 3-х ф. потребители. Нагрузку можно просто увеличить, а так получается две фазы будут "болтаться" и просто в 3-х фазном вводе смысл теряется

AndreyMaster2018 написал:
Вы имеете в виду, что ноль я забыл подключить?

Да

AndreyMaster2018 написал:
А чем грозит отсутствие 4-го полюса, как я понимаю, ноля?

С 2019 года (точно не помню) в системе "сеть-генератор" ноль должен обязательно "разрываться". А так - в генератор может фаза прилететь по нулю, если он не отключен, плюс всякие там блуждающие/уравнивающие тока... В общем, долго объяснять.

AndreyMaster2018 написал:
Что в нем не так? Уже купил этот TDM

Ну, так себе.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi,

Это лихо, почему не все 3 фазы на дом? Дом-то всё-таки основное.

У нас уже проведен кабель в дом 1 фаза и у нас в доме нет потребителей на 3 фазы.

Реле напряжения неправильно подключено.

Вы имеете в виду, что ноль я забыл подключить? или еще что-то есть?

Рубильник реверсивный д.б. 4-х полюсным.

Не проблема, думаю, можно докупить модули. А чем грозит отсутствие 4-го полюса, как я понимаю, ноля? у генератора есть свой ноль, который он на дом подает? извините, за глупый вопрос...

TDM лучше заменить, если Вы имели именно этого производителя

Что в нем не так? Уже купил этот TDM...

AndreyMaster2018,

AndreyMaster2018 написал:
Всем привет!

День Добрый.

AndreyMaster2018 написал:
Хочу перебрать щиток в гараже.

Прекрасно, правда, это тема не для обсуждения схем.

AndreyMaster2018 написал:
из гаража 1 фаза на дом

Это лихо, почему не все 3 фазы на дом? Дом-то всё-таки основное.
И кабель должен идти или 3 проводника 1 фаза) или 5 (3 фазы).
Реле напряжения неправильно подключено.
Рубильник реверсивный д.б. 4-х полюсным.
TDM лучше заменить, если Вы имели именно этого производителя, а не то, что было просто шаблон УЗО.
А так - схему, конечно, Вам надо переделывать.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Всем привет! Хочу перебрать щиток в гараже. Посмотрите, пожалуйста, схемку, правильно ли все собрано там? Если есть ошибки или есть возможности сделать лучше - прошу дать совет. Заранее всем спасибо, кто подскажет. P.S. СИП идет с улицы сначала в щиток гаража, а из гаража 1 фаза на дом, 2 фаза на гараж, 3 фаза на веранду.

afg_vl, День Добрый. Лучше завести свою тему. А так - никуда не годится покамест Ваша схема.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 10.01.2020 Александров Сообщений: 1692

Поругайте, или дайте совет, что не так.

Щит в однокомнатную квартиру. Две линии, вводные автоматы в коридорном щите. Земли нет, но проводка с расчётом что когда-то будет.

Реле напряжения на каждую линию. QF1 и контактор К1 кухня/коридор/прихожая под мастер выключатель. QF12 и контактор К2 жилая комната. QF3 розетки, которые не отключаются. Диф на розетки в ванной и диф на освещение в ванной тоже под мастер выключатель с контакторами К3 и К4. Хотя, по идее, освещение отдельно нужно делать, ещё добавлять автомат и контактор.

Регистрация: 23.01.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 362

Тут покупал много ABB разного, в том числе две штуки OT63F3. И только потом обратил внимание, что на упаковках, да и на самом пластике - MADE in CHINA. Нет так свиду всё как и раньше, но раньше было made in finland. Никто не сталкивался? Нет, ну вполне возможно, что у ABB есть производства в Чине. Я, просто удивился...
Вопрос простой - кто нибудь сталкивался? Оно как по качеству?

ser6672 написал:
Заодно посмотреть, что там ещё нах..вертили.

совершенно верно, именно так тоже нужно бы сделать

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo написал:
щиток под переборку

Заодно посмотреть, что там ещё нах..вертили.

max1975 написал:
Добрый день. Новостройка. Электрик от застройщика за доп. деньги сделал много новых розеток, перенес выключатели, сделал новый подвод к вар. поверхности, посудомойке и установил новый эл. щит. Из нестандартных потребителей проточный водогрей на 5.5 кв., К нему проложен кабель 3х4. Обнаружил, что к варочной поверхности (4 конфорки, 8 кВт) тоже подведен 3х4). Если что-то из явных косяков можно разобрать по фото щитка, прошу помочь разобраться.

здравствуйте
щиток под переборку

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

max1975 написал:
Электрик от застройщика за доп. деньги сделал много новых розеток

надо бы проверить, как именно он сделал ответвления - надежность. И те розетки, которые были - тоже.
И еще - на подключение защитного нулевого проводника. Короче - все это проверить.

max1975 написал:
Если что-то из явных косяков можно разобрать по фото щитка

Верхняя нулевая шина, левая - при наличии свободных мест - зачем 2 проводника под один винт?
Нижняя земляная - тоже по 2 - хорошо бы заменить на шину длиннее, чтобы 1 провод - 1 винт.

ser6672 написал:
max1975 написал:
Обнаружил, что к варочной поверхности (4 конфорки, 8 кВт) тоже подведен 3х4).

Если не будете включать сразу все конфорки, то сойдёт

И если будете - тоже сойдет - конфорки только на старте берут полную мощность - далее on/off - поддерживают температуру.
Остальное - уже написали

max1975 написал:
strider1978,
Спасибо. Похоже, что и автоматы подобраны некорректно:ни один из кабелей 3х4 (варочная поверхность, водогрей) не защищён автоматом 25а. И ещё пару вопросов: 1) верно ли я понял, что (таблица 1.3.4 ПУЭ)
для кабеля 3х4 предельный длительный ток 27а и мощность 5.9 кВт? Электрик написал, что якобы 8.3 кВт
2) должны гильзоваться все кабели, а том числе в шинах?
3)белые кабели на фазу допустимы?

max1975,
По 3 пункту у вас 3 жила не в работе, поэтому надо смотреть двухжильный, а там 32А.

max1975, почему автоматы перекошены? Мне кажется, что питающий провод заходит не с той стороны гребенчатых шин. Нужно наверное снизу, а он заведёт сверху. Гребенчатые шины должны прилегать к неподвижным частям зажимов, а провод заводится со стороны подвижной части зажима, тогда перекоса не будет. Короче, я бы перевернул гребёнки (они стоят неправильно) и после этого переподключил бы их.

serj12, автоматы скачут как в жопу застреленные.

max1975 написал:
Если что-то из явных косяков можно разобрать по фото щитка

фу, засран, неопрятный, иек хотя бы. И противопожарное УЗО на фиг не надь

И это пройдёт ...

strider1978,
Спасибо. Похоже, что и автоматы подобраны некорректно:ни один из кабелей 3х4 (варочная поверхность, водогрей) не защищён автоматом 25а. И ещё пару вопросов: 1) верно ли я понял, что (таблица 1.3.4 ПУЭ)
для кабеля 3х4 предельный длительный ток 27а и мощность 5.9 кВт? Электрик написал, что якобы 8.3 кВт
2) должны гильзоваться все кабели, а том числе в шинах?
3)белые кабели на фазу допустимы?

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8342

max1975 написал:
Про Выбор ekf
предупрежу заранее - я его не делал. Щиток дособран электриком с учётом того, что изначально от застройщика было ekf.

И с учётом того, что "новый" EKF электрик от застройщика снял у кого-то из соседей.

max1975, Шины-гребёнки стоят наоборот, и из-за всунутого наконечника их и автоматы перекашивает, в этих автоматах можно было поставить шины fork.
Два наконечника в клемму автомата, для этого есть НШВИ(2).
На верхний дифавтомат приходятся двенадцать линий-большая вероятность сработок.

max1975 написал:
Обнаружил, что к варочной поверхности (4 конфорки, 8 кВт) тоже подведен 3х4).

Если не будете включать сразу все конфорки, то сойдёт.

Добрый день. Новостройка. Электрик от застройщика за доп. деньги сделал много новых розеток, перенес выключатели, сделал новый подвод к вар. поверхности, посудомойке и установил новый эл. щит. Из нестандартных потребителей проточный водогрей на 5.5 кв., К нему проложен кабель 3х4. Обнаружил, что к варочной поверхности (4 конфорки, 8 кВт) тоже подведен 3х4). Если что-то из явных косяков можно разобрать по фото щитка, прошу помочь разобраться. Про Выбор ekf
предупрежу заранее - я его не делал. Щиток дособран электриком с учётом того, что изначально от застройщика было ekf. Заранее спасибо!

Vadim 161 написал:
поставить 3 Рбузовских РНки в ряд

ну да.

мне нравится, опять же

Radio написал:
Прекрасные ровные зазоры, как на мерседесе. Очень красиво

и

dokar написал:
мозги проветриваются лучше - электронные

и

ZooZoo написал:
вентиляция лучше

И это пройдёт ...

Vadim 161 написал:
Интересно, а только у меня одного матерные слова вырываются, когда нужно поставить 3 Рбузовских РНки в ряд? Сцуко, который раз уже в этот капкан попадаю . Если кто не понял, ограничители не спасут, это корпуса такие.

как уже сказали - вентиляция лучше

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Radio написал:

Vadim 161 написал:
Хоть за напильник берись

Зачем? Прекрасные ровные зазоры, как на мерседесе. Очень красиво.

Radio,
И мозги проветриваются лучше - электронные . )))

Vadim 161,
Зато из литьевой формы вынимать проще

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15818

Vadim 161 написал:
дешевле.

MaSeVi написал:
корпуса сужаются к фасаду

Как с ламинатом - с фаской или без.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161 написал:
Хоть за напильник берись

Зачем? Прекрасные ровные зазоры, как на мерседесе. Очень красиво.

Vadim 161 написал:
Если кто не понял

Да что непонятного - корпуса сужаются к фасаду))) Идиотизм полный, конечно...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Новатек и УЗМ прекрасно в ряд становятся, но в этот раз пришлось брать Рбуз, ибо вышел чуть дешевле.
Неужели так трудно сделать ровный корпус? Хоть за напильник берись

Грубый, но справедливый

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15818

Vadim 161 написал:
Рбузовских РНки

Новатек тройственностью не устраивает?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Интересно, а только у меня одного матерные слова вырываются, когда нужно поставить 3 Рбузовских РНки в ряд? Сцуко, который раз уже в этот капкан попадаю . Если кто не понял, ограничители не спасут, это корпуса такие.

Грубый, но справедливый

dokar написал:
Какое отношение имеет экономическая сегрегация в Европе к качечесву изделий ?

Самое прямое, у них там руки через жопу, отчего и сегрегация. Даже банальный форд фокус испанской сборки продать было в разы сложнее, чем немецкой или российской.

Radio написал:

dokar написал:
Дешман переехал в Испанию ?

Испания разве когда-то была премиум-страной? Насколько помню, она давний и полноправный член .

Radio,
Какое отношение имеет экономическая сегрегация в Европе к качечесву изделий ?
Абрикос в прошлые годы показывал новинки оттуда и ведь вполне передовые и не хуже ведущих брендов.

Dron/9K написал:

dokar написал:
Отчитываюсь о дешманском шнейдере. Dron/9K,
Дешман переехал в Испанию ?

dokar,
дешман - это не надписи, а цена в 1250₽ за простое и 2500₽ за селективное. выштамповка на обратной стороне - мурлен герин, мне казалось его 100500 лет назад поглотили, а они до сих пор свой бренд ставят.

Dron/9K, Как бренд Merlin Gerin остались.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.