#6392632

Островской написал:
производитель рекомендует через УЗО подключать, поэтому так "жирно"

Он же не пишет, что через отдельное.

Vadim 161, производитель рекомендует через УЗО подключать, поэтому так "жирно"

Островской написал:
духовой шкаф 3,5 кВт (потом возможно мощнее будет)

Зачем мощнее-то?))
3 УЗО на 25А Вам за глаза...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Отдельные УЗО на теплый пол - жирно. Сократить УЗО до 4х, и разбросать под ними равномерно все линии, УЗО 25/0,01 оставить как сейчас.

Грубый, но справедливый

ссылка

Здравствуйте. Собираю свой первый щит. Прошу знающих людей посмотреть схему на наличие ошибок. Вводные данные: счётчик и вводный автомат С25 в подъезде, вводный кабель 3*4, плита газовая, духовой шкаф 3,5 кВт (потом возможно мощнее будет). Буду рад выслушать конструктивную критику

Цветная картинка это "предфинишный" вариант

sebikov написал:
Есть потребность дооборудовать монтажный щит без передней панели, этой самой панелью, можно в кулибинском варианте. Желательно крепление на рейку или крепление для рейки, второй класс изоляции и относительная распространенность. Буду благодарен за любые варианты

sebikov, размеры, фото?
В таком виде вопрос - пойди туда, не знаю куда

sebikov,
Какой-то один щит? Относительная распространенность чего?

sebikov написал:
не подходит по габаритам

По ширине, наверное - да?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 01.07.2013 Чебоксары Сообщений: 760

MaSeVi, не подходит по габаритам, к сожалению

sebikov, EDF панели от АВВ?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 01.07.2013 Чебоксары Сообщений: 760

Есть потребность дооборудовать монтажный щит без передней панели, этой самой панелью, можно в кулибинском варианте. Желательно крепление на рейку или крепление для рейки, второй класс изоляции и относительная распространенность. Буду благодарен за любые варианты

Крепление оборудования на дверцах и боковых поверхностях эл.шкафов:

Может кому пригодится.

Flest, Да я уже узнал, что стандарт 230.
Спасибо.

Регистрация: 10.03.2012 Ярославль Сообщений: 501

Владимир766 написал:
MaSeVi, Серьезно??
Но я всё равно на третью подключился. Там как то вроде зазор больше.

Владимир766,

стандарт 230

На второй от 202 до 215
На третьем от 220 до 228. сейчас у меня показывает 234

какие тут могут быть вопросы? никаких, все же очевидно

MaSeVi, Серьезно??
Но я всё равно на третью подключился. Там как то вроде зазор больше.

Владимир766 написал:
там 202 показывало.

Нормально...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi,
Разве на второй не низкое напряжение? У меня на реле напряжения,стоит порог отключения 198 а там 202 показывало.

Владимир766, Да все нормально на всех 3-х)))...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Flest,
Ну я не знаю, поэтому и спрашиваю. А на третью подключился сейчас у меня показывает 234.
Думаю я правильно подключился, но все таки спрошу на всякий случай.

Регистрация: 10.03.2012 Ярославль Сообщений: 501

Владимир766 написал:
MaSeVi,У меня на стояке три линии фазы.
На одной разломан клемный соединитель или как он там называется
На второй линии напряжение скачет от 202 до 215 в среднем.
На третьем от 220 до 228.
На какую линию мне подключиться??
Я пока подключился на третью.
Что посоветуете??

Владимир766,

о боже...
ну сами то подумайте хотя бы 5 секунд

MaSeVi,У меня на стояке три линии фазы.
На одной разломан клемный соединитель или как он там называется
На второй линии напряжение скачет от 202 до 215 в среднем.
На третьем от 220 до 228.
На какую линию мне подключиться??
Я пока подключился на третью.
Что посоветуете??

Владимир766 написал:
Думаю хватит.

Хватит...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi,
Я поставил задержку на 150 секунд. Думаю хватит.

bnmuyt, Есть лазерный станок.
А как разобраться почему скачет напряжение??
Жековский електрик, сказал что это Киевэнерго так поставляет електоенергию.

Владимир766 написал:
Насчёт реле напряжения, и задержки что скажите??

Тут кто-то из коллег проводил эксперимент, сколько нужно холодильнику, чтобы нормально запуститься. Врать не буду, не помню всего. Но. что-то около 2,5-3 минут, но, опять же, точно не скажу. Может поиск Вам поможет...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Для холодильника 2 минуты мало, минимум 5 надо. Еще лучше разобраться почему скачет напряжение.

Владимир766 написал:
Я рабочий. Работаю на гильотине. С нержавейки могу сделать.

Если рядом случайно есть станок лазерной гравировки, делайте.

MaSeVi, Как то напечатаю, как будет возможность.
Насчёт реле напряжения, и задержки что скажите??
Делать или оставить заводские установки??

Владимир766 написал:
Уже сделано. Везде подписал все автоматы.

Извините, если не понял, просто видно не очень: мне показалось маркировка от руки сделана...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi,
Блин как же классно когда столько линий.
Я седня резетку делал, а все остальное работает.
Просто офигительно.

Vadim 161,
Пока вроде все супер.
Но я пока ничего такого и не подключал.
Стиралка да пылесос работал вместе.
Я там вопрос задал насчёт задержки, что скажите??

MaSeVi,
Уже сделано. Везде подписал все автоматы.
Ещё один вопрос.
У меня напряжение скачет. Мне посоветовали на реле напряжения задержку выставить минуты на две.
Если напряжение будет скакать вниз а потом вверх, то что бы холодильник не полетел от вкл, выкл.
Как Вы считаете поставить задержку??

Владимир766 написал:
Я закончил.

Вы - Молодец!))) Вот только бы для культур-мальтур маркировку на пластрон бы напечатать...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Владимир766, вот и славненько. Всё работает, ничего не выбивает ?

Грубый, но справедливый

Vadim 161,
Я закончил.

Abrikos написал:
Потому что они вообще никому не нужны

Потрясающе!)

Abrikos написал:
Когда я спросил его как соединить 2Р автоматы, он сказал, что 1-полюсными или 3-полюсными (с удалением лишних зубьев).

Я такого ещё не встречал)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, кагбэ подходят, если не очень широкий ящик.
Я сейчас вспомнил, как один продавец автоматов на базаре доказывал мне, что шин 2Р не существует. Потому что они вообще никому не нужны. Когда я спросил его как соединить 2Р автоматы, он сказал, что 1-полюсными или 3-полюсными (с удалением лишних зубьев).

Владимир766 написал:
А как же тогда?? Ноль я ещё могу разбить на группы

Поставите раму с автоматами и в пучках по бокам этой рамы разведете свои кабели, например слева фала, а справа нули и земля.

Грубый, но справедливый

Abrikos написал:
это случайно получается.

Ну, не знаю.

Abrikos написал:
А шины всегда лучше родные брать.

Наверное - да. Но я тут в 2-х проектах буду для АВВ шины 2Р от Хагера и Легран использовать: кагбэ подходят)))...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, это случайно получается.
А шины всегда лучше родные брать.

Abrikos, Неважно, просто здесь только 2 форумчанина, которые меня постоянно и бесконечно удивляют "вытаскиванием" всевозможной информации - Вы в этом списке!))))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, та я и сам раньше этого не знал, пока не подержал в руках Хагер.

Владимир766 написал:
то наверное шаси автоматов уже не ляжет

Так прокладывайте в стороне от шасси и всё будет в порядке. Места там хватит...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161, я просто думаю если я стяну всё в один пучек, заземление например, то наверное шаси автоматов уже не ляжет. Это же 14 проводов. Я думал так как они спускаются, так их прямо и прикручивать. Или паутина выйдет. А как же тогда?? Ноль я ещё могу разбить на группы.

Abrikos, Хагеру - Хагерово)))...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Выступ на шине (похож на цифру 1) должен войти в паз в нижней части автомата Хагер.

sanya1965 написал:
по ширине можно вкрячить до 26-27 см....

Вкорячьте наружный щиток на эту нишу, будет супер.

И, кстати, обратите внимание на изю, ширина корыта и ниши указаны.

sanya1965 написал:
Ниша отлита в несущей плите.

Тогда да, нельзя.

sanya1965 написал:
ABB Europa 2х12

Разве они ещё остались на рынке? Вроде сняты с производства.

sanya1965 написал:
.е. по ширине можно вкрячить до 26-27 см....

Может тогда раму поставить, а потом прикрыть декоративной дверцей?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, я размер выше написал... Во "вдруг" не верю...
Ниша отлита в несущей плите.. ПНК показывает, что расстояние между арматурой ( там 16мм) ровно 28 см... т.е. по ширине можно вкрячить до 26-27 см....
Самый тесный ABB Europa 2х12 имеет размер в ширину 30 см...

sanya1965 написал:
но 2х10 или 2х11???? Расширять нишу нельзя, а места под автоматы не хватает.. дом п-44т...

Посмотрите 2х12, вдруг уместится?

sanya1965 написал:
Расширять нишу нельзя

Смотря где она сделана.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Прошу подсказать... ЭЩ от застройщика ЯК-1, 2х9 модулей... Размер 38смх22см... Есть ли подобные щиты в таком размере, но 2х10 или 2х11???? Расширять нишу нельзя, а места под автоматы не хватает.. дом п-44т...

Владимир766 написал:
кабель по диаметру толще чем клема на гребенке. Это без разницы??

Да как слону мензурка - не парьтесь...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Владимир766 написал:
осталось только покрасить.

Я Вам уже писал, как закончите чистовую - так и ставьте...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, Сегодня буду щиток уже собирать.
Стены отштукатурены, осталось только покрасить. Щиток надо ставить.

MaSeVi,
У меня кабель монолит одна жила. Я просто почему спрашиваю, кабель по диаметру толще чем клема на гребенке. Это без разницы??

Владимир766 написал:
зажметься?

ЗажмёТСя...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi,
Без него зажметься?

Владимир766 написал:
У меня он 6 мм квадратных, мне на него надо какую то клему одеть?

На наконечник соответствующего сечения, т.е. 6 кв.мм, у нас он зовётся НВШИ...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Ремонт стриппера WS-04/07 КВТ:

Vadim 161 написал:
MaSeVi, а чего тут нового или особенного ? Серёга Панагушин еще года 2 или 3 назад показывал такой способ.

Vadim 161,
как только появилась прозрачная ТУТ - сразу многие стали так делать; способ простой и много мозгов для придумывания не нужно... . Это я к тому, что автора найти просто невозможно, поскольку решение на виду.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Vadim 161 написал:
MaSeVi, вот про кого я говорю

Еще точнее -

А маркировку такую уже давно обсуждали, да.

Vadim 161, Ну, я Ютуб не люблю, кто бы там не был представлен. Смотрю крайне редко. Просто вариант от Сименса как раз совпал с моей потребностью, вот и всё)))...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, вот про кого я говорю

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:
а чего тут нового или особенного ?

Может и ничего, а для меня ново, ибо

Vadim 161 написал:
Серёга Панагушин еще года 2 или 3 назад показывал такой способ.

Не знаю такого. Мне не все блоги/ютубы интересны)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, а чего тут нового или особенного ? Серёга Панагушин еще года 2 или 3 назад показывал такой способ.

Грубый, но справедливый

siemens, Да где Вы были раньше-то?)))) Неистово плюсую!

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Небольшая идея по маркировке кабелей:

serj12, Моветон)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio написал:
По-русски это называется mauvais ton.

Вы это бросьте , не умничайте ишь нахватались мудрёных слов , скромнее юноша может обидное что написали , сразу не разберёшь

И это пройдёт ...

Владимир766 написал:
Нет у них такого рубильника.

SBN 225, 232, 263, 280, ну или, на крайний вариант, действительно второй автомат...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.