Была сделана стяжка толщиной 6 см , плавающая с электрическим одножильным проводом теплого пола с арматурной сеткой внутри. Но так вышло, что для нормальной установки унитаза , уровень надо было поднять на 10 мм. Была куплена смесь самовыравниваемая Krestel 410 и залит уровень. По инструкции ходить можно по ней уже через 5 часов. Сейчас прошло 12 часов и уже видны тонкие ниточки трещинок. Можно ли будет на неё ложить плитку?

Регистрация: 10.02.2007 Москва Сообщений: 1273

плитке нитевидные трещины не помеха

Limanec написал :
прошло 12 часов и уже видны тонкие ниточки трещинок.

это плохо. Так быстро появились трещиныыыыыы...
Может и обойдётся. Не давайте сохнуть..кладите плитку...

Грэй написал :
Не давайте сохнуть..

Это как?

Limanec написал :
Это как?

для некоторых наливаек, пересыхание есть плохо.
например, 3 мм сохнет 24 часа (по инструкции производителя), значит через 24 часа желательно стелить покрытие.

Так может пленочкой покрыть? С виду и на ощупь оно влажное, хотя уже довольно твердое

наливайки пленкой не закрываются, прочность набирается 3, 7 и 28 дней.
усадка так же первые трещинки обычно на3-ий день.
если снизу основание слабое то нивелирка может отслоиться.
у наливаек водоудерживание порядка 98-99 % всю влагу (даже от прклеивания обоев) держит в себе.

Основание снизу отличное. Твердое, без трещин, отлично высохнувшее, дважды прогрунтовано.

Регистрация: 16.01.2009 Кишинёв Сообщений: 5978

Limanec написал :
Была сделана стяжка толщиной 6 см , плавающая с электрическим одножильным проводом теплого пола с арматурной сеткой внутри. Но так вышло, что для нормальной установки унитаза , уровень надо было поднять на 10 мм. Была куплена смесь самовыравниваемая Krestel 410 и залит уровень. По инструкции ходить можно по ней уже через 5 часов. Сейчас прошло 12 часов и уже видны тонкие ниточки трещинок. Можно ли будет на неё ложить плитку?

можно было обойтись без наливайки, или клеем выровнять или сразу укладывать плитку на 1см. слой клея

Вы с водой не переборщили случайно, ваще плюньте вы на эти трещинки и смело укл. плитку

stroika написал :
или сразу укладывать плитку на 1см

был случай когда укладывали и 5 см клея.
наливайки очень часто поутинкой покрываются если не бустят то и фигня.
поэтому согласен.
много воды усадка, микротрещины не страшно.

Спасибо , успокоили.