стяжку надо делать как можно гуще , если расчётная прочность "низкая", или отсасывать воду после укладки , но из всего объёма вакуум насосом., что в условиях стройки проблематично.
Василий Л написал :
Кто му же клгда ее делали , залили соседей снизу,ваще таска...
вот в этом и беда
водички перелили
пескобетон не должен утекать в щели, это не саморастекайка
под ламинат я бы не стал снимать
через пару недель пройтись железной щеткой
снять рыхлый слой, подмести, а лучше пропылесосить
прогрунтовать
залить саморастекайкой
уложить ламинат
забыть навсегода про эту стяжку
Василий Л написал :
А потом зашел, посмотрел цемента он мало израсходовал
и что ?, а при-чём тут кол-во цемента ?, было нарушено водо-цементное отношение, тем более, что залили соседей, значит раствор был жидкий. Даже если бы было 1:7 (цемент, песок) можно былоб получить приличную прочность, выше 50. Однако В/Ц получается более 0,6 для удобоукладываемости.
если хотите как у всех, то оставьте как есть.
если хотите как у 1% ремонтирующихся - снимайте стяжку и делайте по новому из готовых смесей, соблюдая технологию иначе даже из качественного раствора стяжка получится плохая.
Prok12 написал :
От чего исходит такое упрямство объяснить невозможно - только гоблинское происхождение.
Не хочу сказать, что это виновата совковая система ценностей и стимулов, но, видимо, всё же это основное, что сформировало такую парадигму у многих строителей, а современная российская продолжает её укреплять. Заказчик для них безропотный мешок с бабками, к-рые нужно из него вытрясти. И если они даже небогатым семьям, набравшим кучу долгов и взявшим кредит на ремонт, халтуру лепят внаглую, то вы для них вообще буржуй с 5-комнатной квартирой
Василий Л написал :
Так что делать? Может рыхлые места вскрыть и ямки залить чем то? Снимать всю стяжку
Действительно, что планируется в качестве финишного покрытия и вы обговаривали этот момент?? Если вы делаете для себя и не на год, то я бы на вашем месте снял эту стяжку, т.к. 9 кв.м - это чепуха (люди гораздо больше кв.м снимают и выносят) и залил снова под вашим присмотром, например, на выходных. Чем больше вы ждёте, тем больше она схватывается, т.е. в итоге она всё равно будет барахлом, но снимать её будет труднее
Василий Л написал :
Кто му же клгда ее делали , залили соседей снизу,ваще таска...
Да, неприятная ситуация, но платил залитым соседям за ущерб ведь он, а не вы??
а какое чистовое покрытие планируется ?
и какого уровень ремонт делается ?
под ламинат надо марку ЦПС М150, под паркет М300.
если ремонт обычный делаете без больших вложений, то забейте на стяжку.
я кучу стяжек видел которые носком ботинка расковыриваются через три месяца после укладки, и ничо , закрывают чистовым полом и хозяева счастливы.
ps. а 9-ть квадратов стяжки снять, это вообще не проблема. два часа делов.
pps. мастер мог ещё плохо смешивать цемент с песком. поэтому если будете снимать - купите нормальные смеси готовые. на вашу площадь будут стоить ~1000 рублей.
2Radj, ну это я и имел ввиду, запыл написать просто
Василий Л написал :
ее делали , залили соседей снизу,ваще таска...
неприятно, я вот ламинат клал на выходнях, от плиты перекрытия отскрябывал ошметки штукатурки в углах (после замазывания штроб), так одну как мастерком подцепил, а вместе с ней плиты кусок отколол, точнее не плиты, а раствор которым дыру мужду плитами заделывали, а в щель можно было до проводки соседской добраться , делал бы стяжку залил все, вот такой блин у нас строительство
Ну как бы стоят же
Конечно 150 положено если под ней прочное основание, например плита перекрытия. В этом случае М150 выдерживает давление 15МПа (150кг/см.кв)
Если стяжка плавающая, то там совсем другие соображения, так как стяжка будет работать не только на сжатие, но и на изгиб. А как известно на изгиб прочность неармированного бетона в несколько раз ниже чем на сжатие.
На стяжку в квартиру вроде как нормы есть что должна быть не хуже М150.
М50 это прочность полистиролбетона, который без укрепляющей стяжки нельзя оставлять.
на мой взгляд, (где-то прочитал)_ что на стяжку нормально марка м-50 а это в три раза меньше цемента, чем в - 150, так-что я думаю нормально, если быстро чем-нибудь накрывать.(если я не прав про марки- поправте)
Василий Л написал :
Делал у меня один работник стяжку в комнате. Я в его работу нос не совал - зачем мешать человеку?
Они не человеки - они гоблины. Причем все. Так что нос совать везде надо. У меня аналогично: просил мешать 1:3, замесисли 1:5...1:6. От чего исходит такое упрямство объяснить невозможно - только гоблинское происхождение. Заметил на первой комнате из 5. Заставил снять и вынести (тоже местами рыхлость была). Урок не прошел даром.
Делал у меня один работник стяжку в комнате. Я в его работу нос не совал - зачем мешать человеку?
А потом зашел, посмотрел цемента он мало израсходовал, 2 с половиной мешка. на 9м\кв. Толщина стяжки от 2 до 4 см.Уже прошло 2 дня . Местами есть рахлые места. Я не спец, но вроде схалтурил работник или нет?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.