sivuch написал:
Граждане монтажники, а насколько легко чистятся двухрядные теплообменники внешних блоков? Есть ли возможность "разведения в стороны" или просто, грубо промывается давлением с двух сторон?
sivuch, Промываем с разведением теплообменников. Комплексное обслуживание такого агрегата 10тыс
С уважением, инженер по кондиционированию и вентиляции
8(916) 356-85-23 checklux@gmail.com
holod-master написал:
Промываем с разведением теплообменников. Комплексное обслуживание такого агрегата
Я так понимаю ты его распаивать собрался и фреон эвакуировать ?
Да уж, колхоз еще тот ...
Не надо так делать, просто нужна мойка действительно высокого давления а не ту хрень что в Леруа "подешевше" покупают для снижения себестоимости работ, все прекрасно отмывается и пробивается без вандализма ...
И что же мне делать, если заземления нет, советский дом. Обслуживание кондея не факт что будет, а когда будет, к тому времени проводку всю поменяю, но щас что, без кондея оставаться?
dpetrovs написал:
И что же мне делать, если заземления нет, советский дом. Обслуживание кондея не факт что будет, а когда будет, к тому времени проводку всю поменяю, но щас что, без кондея оставаться?
dpetrovs, ставить кондей и радоваться жизни. И фильтровать инфу.
Николай краснодар написал:
А кто потом ламели причесывать будет?
А их не надо причесывать потом ...
Вот видите, Вы даже понятия не имеете о чем идет речь, от того и с дурацкими вопросами лезете, на самом деле на пистолете такой мойки есть переключатель режимов мойки, и есть там прекрасный режим, который ламели не трогает, зато до шести рядов прекрасно пробивает насквозь ...
Бориска66, так даже гинекологи не делают.. купить мойку "действительно" высокого давления, а потом режимами играться.
А "с дурацкими вопросами лезете" - это вы не подумавши, правда?
imusorka,
Ничего,все модели уже сняты с производства давно,где Вы их откопали?Кто на них даст гарантию 3 года и кто потом будет нести гарантийные обязательства?
КАТРАН, На нашем рынке их продают официальные дистрибьютеры, следовательно обязательства на них. Если всё же выбирать из них, что предпочтительнее? Какие из новых моделей такого уровня можете посоветовать? Ниже ещё 2 варианта.
Николай краснодар написал: Бориска66, так даже гинекологи не делают.. купить мойку "действительно" высокого давления, а потом режимами играться.
А "с дурацкими вопросами лезете" - это вы не подумавши, правда?
Николай краснодар, режимами работы насадки а не мойки, и это да очень удобно и главное результативно и без вандализма по отношению к оборудованию ...
А про вопросы очень даже по думавши, как-то так ...
Все же странное дело, Хитачи тут в теме не любят и ругают, а на IXBT форуме наоборот очень даже хвалят. Получается, что это вопрос личных предпочтений монтажников/сервисников?
imusorka написал: КАТРАН, На нашем рынке их продают официальные дистрибьютеры, следовательно обязательства на них. Если всё же выбирать из них, что предпочтительнее? Какие из новых моделей такого уровня можете посоветовать? Ниже ещё 2 варианта.
LG AC09BQ
Panasonic CS/CU-E9RKD
imusorka,
Вы сравниваете модели разной мощности.ЭЛ ДЖи тише 19 дб,но холода дает 2квт.Панасоник шумнее 21дб но холода дает 2.5квт.
Панасоник этот очень давно выпускается,фреон р410.Эл-джи -новинка,на 32 фреоне,с вайфаем чтобы удивить весь мир своей крутизной.Я бы за 56 тысяч рублей купил любой мицубиси,поставил-и забыл,пусть без вайфая.Он сразу лучше и дольше проработает. Pantalone,
Отчасти Вы правы.Из-за огромного выбора,что ближе,легче,быстрее купить,то и ставится.Если брак не попадается можно всю жизнь ставить одну марку,если начинает попадаться-стараюсь избегать,потому что есть другие.А то,что там что-то где-то хвалят-это все ерунда.Часто в крутые квартиры в центре Москвы ,(под сдачу),ставлю самые дешевые старт-стопы типа Denco,Dahatsu стоимостью 12 тыс руб,с шумностью внутреннего блока 26-28 дб-и все тоже довольны и хвалят,потому-что окна на юг,без них вообще пекло,а с ними хорошо и дешево.
КАТРАН, Поделитесь ещё, пожалуйста, мнением о новом Mitsubishi Electric MSZ-AP и отдельно - о моделях подразделения Mitsubishi Heavy. Последние следует избегать?
holod-master написал:
Промываем с разведением теплообменников. Комплексное обслуживание такого агрегата
Я так понимаю ты его распаивать собрался и фреон эвакуировать ?
Да уж, колхоз еще тот ...
Не надо так делать, просто нужна мойка действительно высокого давления а не ту хрень что в Леруа "подешевше" покупают для снижения себестоимости работ, все прекрасно отмывается и пробивается без вандализма ...
Бориска66, посмотрим на месте как там все запущено. С мойкой все норм. и насадка для радиатора есть.
Pantalone написал:
Все же странное дело, Хитачи тут в теме не любят и ругают, а на IXBT форуме наоборот очень даже хвалят. Получается, что это вопрос личных предпочтений монтажников/сервисников?
Pantalone, Кто не любит? К Хитачи вопросов никаких, работают ровно и без вопросов. Обращайтесь. Даю гарантию.
С уважением, инженер по кондиционированию и вентиляции
8(916) 356-85-23 checklux@gmail.com
imusorka написал: КАТРАН, Поделитесь ещё, пожалуйста, мнением о новом Mitsubishi Electric MSZ-AP и отдельно - о моделях подразделения Mitsubishi Heavy. Последние следует избегать?
imusorka, Это вопрос уровня - что лучше , ауди или фольцваген. А может мерседес?
Смотря какая модель, по какой цене. Мое предпочтение Электрик. Но и хэви очень достойный конкурент. На уровне.
imusorka написал:
оделитесь ещё, пожалуйста, мнением о новом Mitsubishi Electric MSZ-AP
какое может быть мнение, когда их только с этого года стали продавать / начали ставить, вот пройдет определенный срок, тогда и поглядим как себя покажет турецкая сборка (модели 25-42)
Подскажите пожалуйста что взять до 30тр? (варианты из маркета)
Gree GWH07AAA-K3NNA2A
Gree GWH07ACA-K3NNA1A
Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSPR-S / SRC20ZSPR-S
Gree GWH07AGA-K3NNA1B
Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSPR-S / SRC25ZSPR-S
................
Рассматриваю 2 варианта, для двух комнат, площадью 15м2.
Поменьше шума, надежность чтобы не дул вниз, т.к. дети ещё маленькие.
Хотелось бы обогрев и охлаждение.
Может не все варианты представлены здесь, не могли бы подсказать какие ещё можно рассмотреть варианты сплит-системы?
Поискал я их, они оказывается не инвертерные?((
КАТРАН написал:
Отчасти Вы правы.Из-за огромного выбора,что ближе,легче,быстрее купить,то и ставится.
Я почему-то думал, что местные монтажники по совместительству диллеры, т.е. один человек всем занимается, если уж вдруг поломка, то он снимает и в ремонт отвезет. Обычно как получается, сам покупаешь, другой ставит/снимает при поломке, а возишь в АСЦ сам, а там на монтажника начинают валить, что он неверно установил и мы не при чем, и остаешься у разбитого корыта )
holod-master написал:
К Хитачи вопросов никаких, работают ровно и без вопросов. Обращайтесь. Даю гарантию.
Не очень понятно, гарантия своя или фирменная? Кстати, подскажите с кабелем питания, они в комплекте у кондеев идут или надо покупать будет, чтобы дотянуть до нужного места?
КАТРАН написал:
Отчасти Вы правы.Из-за огромного выбора,что ближе,легче,быстрее купить,то и ставится.
Я почему-то думал, что местные монтажники по совместительству диллеры, т.е. один человек всем занимается, если уж вдруг поломка, то он снимает и в ремонт отвезет. Обычно как получается, сам покупаешь, другой ставит/снимает при поломке, а возишь в АСЦ сам, а там на монтажника начинают валить, что он неверно установил и мы не при чем, и остаешься у разбитого корыта )
Pantalone, не всегда так, правильно и грамотно провести продажу нужно как минимум ИП (в идеале ООО), в ряде случаев у монтажных бригад либо этого нет, либо они пользуются чужой компанией как прикрытием, и то и другое плохой симптом для конечного потребителя, потому как реально в СЦ никто технику возить не собирается в лучшем случае какую мелочь починят по месту, при других раскладах Вы останетесь один на один с техникой и возникшими проблемами ...
holod-master написал:
Промываем с разведением теплообменников. Комплексное обслуживание такого агрегата
Я так понимаю ты его распаивать собрался и фреон эвакуировать ?
Да уж, колхоз еще тот ...
Не надо так делать, просто нужна мойка действительно высокого давления а не ту хрень что в Леруа "подешевше" покупают для снижения себестоимости работ, все прекрасно отмывается и пробивается без вандализма ...
Бориска66, посмотрим на месте как там все запущено. С мойкой все норм. и насадка для радиатора есть.
holod-master, на всякий случай: на более серьезной технике нежели "мойка и Леруа" насадка одна, на ней просто есть переключатели режимов работы, ну в конце концов это техника реально серьезнее, надежнее и производительнее чем бытовая хрень в виде минимойки, коей вы походу и пользуетесь раз не знаете этих нюансов ...
holod-master написал:
Промываем с разведением теплообменников. Комплексное обслуживание такого агрегата
Я так понимаю ты его распаивать собрался и фреон эвакуировать ?
Да уж, колхоз еще тот ...
Не надо так делать, просто нужна мойка действительно высокого давления а не ту хрень что в Леруа "подешевше" покупают для снижения себестоимости работ, все прекрасно отмывается и пробивается без вандализма ...
Бориска66, посмотрим на месте как там все запущено. С мойкой все норм. и насадка для радиатора есть.
holod-master, на всякий случай: на более серьезной технике нежели "мойка и Леруа" насадка одна, на ней просто есть переключатели режимов работы, ну в конце концов это техника реально серьезнее, надежнее и производительнее чем бытовая хрень в виде минимойки, коей вы походу и пользуетесь раз не знаете этих нюансов ...
Бориска66, зачем мне дорогая техника? Лишние траты
Вот насадка для радиаторов Угловая струйная трубка (1m) для K2 - K7
Угловая струйная трубка (1m) для K2 - K7 2.638-817 -
Она очень удобна как раз для радиаторов.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.