Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5633520

Здравствуйте! Помогите пожалуйста подобрать размер и расположения двутавров. Нагрузка 500 кг на м. кв Желтым обозначена лестница. Заранее благодарю

Регистрация: 21.10.2014 Новосибирск Сообщений: 3

Понятно. Для меня второй вариант более приемлен.
Остается найти тавр чтобы за обрезки не переплачивать.
Спасибо.

конечно возможно, там пролёт меньше. от длины пролёта очень сильно это дело зависит.насчёт крепления разные варианты есть:

  • если стыкуемые балки располагать в одной плоскости, то можно основные 16-е положить на полку 14-го или того-же 16-го, но основные 16-е с опорных торцов придётся подрезать, чтобы их завести в 14-16 двутавр + с обратной стороны зева 14-16 подварить "косынки"-пластины. хотя и с прямой стороны тоже усилить косынками или уголками надо,тк опора на полку будет на несколько сантимов всего
  • положить основные сверху, по типу как на ж/б прогон в стр-ве делают, тогда прогон будет вниз "выпирать" от основной плоскости потолка

Регистрация: 21.10.2014 Новосибирск Сообщений: 3

О3он написал :
шаг балок ~1 м, пролёт 4,29 м - прально? пирог+гости (а мебели и проч. не будет?) = 350 кг/м2? оптимистично! 14 двутавр на пределе по прогибу 1/250 от пролёта.я предлагаю 16 двутавр, тогда вес "пирог+гости+мебель" может быть увеличен до 550 кг/м2

Шаг балок 1м. пролет примерно 4,3 м. по факту гуляет 4,3-4,32 по всей длине стены.
Пирог планирую следующий; на нижнюю полку доски 40мм. 18кг. затем залить полистеролбетоном 15 см. до 600-ой плотности с армированием пластиковой сеткой над балками еще 90 кг. Далее выравнивающий слой по необходимости и финишное покрытие. Это и получилось в 300 кг на м2
Пробовал посчитать в программе "Балка". Получил похожий результат. Задал 400 кг/м, выдала 16 двутавр, а взял массу которая должна лечь на балку нарисованную черным получил 14 двутавр или швеллер. Такое возможно? И опять же как крепить эти балки?

шаг балок ~1 м, пролёт 4,29 м - прально? пирог+гости (а мебели и проч. не будет?) = 350 кг/м2? оптимистично! 14 двутавр на пределе по прогибу 1/250 от пролёта.я предлагаю 16 двутавр, тогда вес "пирог+гости+мебель" может быть увеличен до 550 кг/м2

Регистрация: 21.10.2014 Новосибирск Сообщений: 3

Добрый день. Решил реанимировать тему. Остались вопросы.
Задумался о перекрытии из двутавра, а с номером не могу определится. Пирог перекрытия с мебелью и пьяными гостями получается 350 кг на м2. Перекрытие межэтажное. Прошу помочь и с креплением балок красных к черной.

Подобную информацию нашел только на Вашем форуме.

Всем спасибо. Заменил швеллер на двутавр 14б. Залил бетон, ничего не рухнуло и не прогнулось. Даже не подпирал на время схватывания бетона. Получилась крепость.

байкер БАД написал :
Монолитная плита получится по всему потолку весом 1.5-2 тонны не армированная, опирается на стены и три пролёта швеллера. У меня вопрос:Не прогнётся ли швеллер под нагрузкой или поставить всё таки двутавр?

Швеллер если прогнется, то немного и не сломается и не упадет.
Двутавр отличается от швеллера только формой, прочностные характеристики у него аналогичные и отличаются незначительно.
А вот плита, скорее всего , без армирования рухнет при первой же возможности.

Прогнется конечно,но на мизер.Только почему перекрытие не армировать?Это известная технология устройства перекрытий по несъемной опалубке из оцинкованного волнистого листа с армированием.Если хотите без армирования,то выбирайте лист толстый - он будет играть роль внешнего армирования.Фибробетон не предлагаю,он наверно будет дорог.Листы крепить к балкам саморезами почаще и временные подпорки снизу на время схватывания бетона поставить обязательно.Все дыры заделать,запенить,замазать чтоб потеков на потолке не было.Балки заранее покрасьте.Про шифер лучше забыть!

Всем привет! Про двутавр прчитал всё. Стены гаража 6х3,5 выгнал из силикатного кирпича, счас буду делать потолок из бетона по балкам перекрытия. Пролёт 3.5 метра , на балки хочу пустить швеллер 14у, на него листы шифера в качестве опалубки и бетон толщиной в 10 см залить сверху. Монолитная плита получится по всему потолку весом 1.5-2 тонны не армированная, опирается на стены и три пролёта швеллера. У меня вопрос:Не прогнётся ли швеллер под нагрузкой или поставить всё таки двутавр?

Регистрация: 31.10.2011 Ставрополь Сообщений: 7

Samar и Vidis Спасибо за советы. Буду пробовать.

Lex87 написал :
надо поменять так чтобы плиты №2,3 не просели ещё ниже чем сейчас, так как высота ворот итак 1,90м

Надо сначала сделать страховочные опоры и балки из металла или бруса (например 150*200), плиты поддомкратить вверх чтобы разгрузить ворота и только после этого выполнять монтаж балки.

Lex87 написал :
И кто знает как сделать подпорку для двутавра длиной 4,5м, чтобы не повредить плиту которая лежит на полу?

в качестве подпорки под 14 балку достаточно 8-10 швеллера, который с шагом 0,5м закрепить анкерами к стене, плиту вы повредить не сможете никак (может только если в пустоту попадете).
В любом случае под стойку надо положить пластину например(150*200) или обрезок швеллера, чтобы распределить усилие по площади.

Регистрация: 31.10.2011 Ставрополь Сообщений: 7

То что плита может сломаться по балке это я понимаю. Балку постараюсь разместить как можно поближе к краю железобетонной плиты, поближе к воротам.

Но швеллер над воротами нужно менять и надо поменять так чтобы плиты №2,3 не просели ещё ниже чем сейчас, так как высота ворот итак 1,90м. Может у кого нибудь будут другие соображения по этому вопросу? И кто знает как сделать подпорку для двутавра длиной 4,5м, чтобы не повредить плиту которая лежит на полу?

Lex87 написал :
Выдержит ли он временно плиты

Балку надо ставить рядом со швеллером, иначе
вы не сможете разгрузить швеллер, а вот плиты могут сломаться по балке

Регистрация: 31.10.2011 Ставрополь Сообщений: 7

Стена в кирпич. Но пробивать для двутавра буду скорее всего до половины кирпича чтобы в соседние гаражи не попасть.

Регистрация: 19.06.2008 Лебедянь Сообщений: 3102

Lex87 написал :
На кирпич боковых стен

стена небось в полкирпича? тогда Ой

Lex87 написал :
посередине подпорку временную сделаю.

в таком случае Дв.№14 проходит

Регистрация: 31.10.2011 Ставрополь Сообщений: 7

На кирпич боковых стен и посередине может быть подпорку временную сделаю.

Регистрация: 19.06.2008 Лебедянь Сообщений: 3102

Lex87 написал :
думаю установить двутавр

На что опирание будет?

Регистрация: 31.10.2011 Ставрополь Сообщений: 7

Вопрос про перекрытие гаража.
Швеллер над воротами прогнулся и повёл за собой раму ворот, теперь ворота плохо закрываются. Хочу его заменить на двутавр. Чтобы плиты не завалились, для этого думаю установить двутавр №14 длиной 4,5м. в зоне красного квадрата (см Рис.)
Выдержит ли он временно плиты №2, №3 и №4? (плита №2 самодельная).

2Niсkita Я мог бы посчитать, но ленюсь...-

2 Михалыч. Вручную хрень какая-то получается. Не любит меня цыферь. Лан, попробую найти компетентного прораба для разрешения этой задачки.

2Niсkita Посчитайте вручную, это не сложно...-

Спасибо, Михалыч за ссылочку. Жаль что там только до шести метров балки расчитаны, а у меня 7,5м. И с программой BEAM у меня не сложилось.

2Niсkita Тут немного есть: .

Нет, Михалыч, станков уж точно не будет. Нагрузка 500кг/м.кв.

Niсkita написал :
подойдут ли двутавры 20см для межэтажного перекрытия

Для производственного цеха со станками по 2-3тн?-

Подскажите пожалуста, уважаемые мастера, подойдут ли двутавры 20см для межэтажного перекрытия с пролётом 7,5 м и шагом между балками 1,2м. И какой при этом будет провес? Настил по балкам будет деревянный. Спасибо.

"Ну это- дело наживное...-"
Да, опыт - это самое главное...его не "выучишь" и не купишь...приходит только с годами...с "набитыми шишкаим"...ошибками и т.д.
Ну, по-моему ситуация с тем какое сечение брать - и с каким расстоянием ложить более-или менее прояснилась.
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за участие, помощь, а главное ТЕРПЕНИЕ к моей непростой, заковыристой и дотошной особи!

Sharkan написал :
Потому как не строитель -

Ну это- дело наживное...-

chaiv написал :
при суммарной нагрузке 500 кг/м2 и шаге балок 95 см, что примерно равно 1 м, погонная нагрузка на балку составит те же 500 кг/мп.
для пролета 3.6 метра достаточно дв.14Б1 процент использования несущей способности 55%. прогиб 11 мм.
для пролета 4.4 м процент использования того же двутавра 83%, но прогиб 25 мм, что практически равно допустимому, но я бы для себя так делать не стал, потому что этот прогиб буден уже виден, да и перекрытие будет кривовато. Дв. 16Б1 в этом случае даст уже 16 мм прогиба.

А какое значение момента сопротивления Wx Вы брали для расчета ?