Имеем два здания типа, административно-бытового комплекса, построенные в начале 90х, питание от ТП по столбам (СИПом) - около 100метров, потом от столба ввод в здание кабелем в ПВХ изоляции (3х35мм, 1х25мм) проложенного под землёй и введенного в подвал здания-около 30 метров. Рабочий ноль с кабеля и местное ЗУ соеденены вместе в щите, от главного щита питание с предохранителей расходится на локальные щитки в здание и на главный щит второго здания(кстати выполнено двухжильным кабеле ). Каркас кровли зданий выполнен из швеллера и уголков и покрыт профлистом, с землёй не соеденён. Пиковая нагрузка обоих зданий около 100ампер. С чего надо начать в первую очередь и какие мероприятия выполнить, рекомендации по защитному оборудованию с учётом ввода на 380в. Кстати второе здание своего ЗУ не имеет.

AlexandrL написал :
С чего надо начать в первую очередь

"ХЕЛП" почитать в первую очередь в этом разделе, интернет ресурсами воспользоваться.
Неужели так сложно пользоваться поиском?

Регистрация: 06.11.2009 Новотроицк Сообщений: 174

аматор1 написал :
"ХЕЛП" почитать в первую очередь в этом разделе, интернет ресурсами воспользоваться.
Неужели так сложно пользоваться поиском?

Если честно, то времени не хватает, уже около месяца здесь не появлялся, "хелп" читал(то что смог осилить ), но хотелось бы конкретные рекомендации по такому оборудованию, наши магазины могут предложить только ОПС от IEKа, вродебы нашёл чела, который согласился доставить всё что я ему закажу, но надо же знать что заказывать, я так понял что такое оборудование(если качественно) не из дешёвых, поэтому хочется конкретных советов ну и дележа опытом(если не жалко).

AlexandrL написал :
но хотелось бы конкретные рекомендации по такому оборудованию, наши магазины могут предложить только ОПС от IEKа,

системы грозозащиты весьма сложные системы и один ОПС от *** тут не поможет...
А с таким железным чердаком вам надо заземлять его срочно...

Регистрация: 06.11.2009 Новотроицк Сообщений: 174

аматор1 написал :
А с таким железным чердаком вам надо заземлять его срочно...

это понятно, ещё оказалось что на чердаке стоят две сплит-системы на 380, 16кВт каждая, рамы имеют связь с о швеллерами в итоге получается, что четвёртая жила питающих кабелей(4мм) является и молниеотводом . Вопрос: как правильно всё это заземлить? понятно что с четырёх углов делать с пуски, но проблема мне кажется в том, что местное ЗУ(как мне сказали) состоит всего из трех оцинкованных труб(диам.70мм,по 1.5м.) вбитых треугольником и связанных между собой, боюсь что такого ЗУ для самого здания нехватает не то, что для молниетвода. Как вариант: вдоль забора(находится примерно в 6 метрах от здания) делать новое ЗУ, но смущает расстояние до здания - 6 метров, возле здания копать никто не даст, в прошлом году только всё облагородили асфальтом и плиткой, вбухав кучу денег, но если делать так то стоит связывать старое ЗУ с новым? Кстати нашел вот УЗИП 1и2 класса:, кто что может о качестве и о цене сказать?

Регистрация: 06.11.2009 Новотроицк Сообщений: 174

Кстати ещё как вариант: Возле последнего столба (находится около 30 метров от здания) делаем ЗУ и заземляем N приходящий с транса(т.е. повторно заземляем N не в здании), местное(старое ЗУ) убираем, а для молниеотвода делаем заземление вдоль забора?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

AlexandrL написал :
возле здания копать никто не даст

вот как раз "штырьевое" здесь и можно забить...

Регистрация: 06.11.2009 Новотроицк Сообщений: 174

юра Т написал :
вот как раз "штырьевое" здесь и можно забить...

а чем хуже, если вдоль забора? Дело в том ,что зданий два, расположенных буквой "Г" но наудалении 4м. друг от друга, поэтому вдоль забора было бы самое то, только смущает расстояние в 6м. до забора. И даже если "штырьевое" - обязательно ли "завязывать" его с местным ЗУ? И ещё вопрос: както отличается "стекание" по четырём углам от "стекания" по одному углу и вкакой мере это влияет на кабельные комуникации и эл. оборудование внутри здания? Хочу отметить что в первом здании минусовой цикл используется по полной-кухня и столовая,эл. щитовая, означает ли это что при "штырьевом" надо к длине штыря добавлять ещё и высоту этого минусового цикла,?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

3.2.3. Заземлители
3.2.3.1. Общие соображения
Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.