Условия такие:
Санузел находится между двумя спальнями. Стены должны быть нешумными.
На одну из стен буду вешать 100 л. бойлер.
Пазогребневая плита шумная.
Конструкции из двух разнесенных каркасов с базальтовой ватой и ГВЛ-ГКЛ боятся сырости и не выдержат 100 л бойлер.
Остается полнотелый кирпич. Стена в 1/2 кирпича. Такая стена 100л бойлер выдержит? В высоту получится 40 рядов. Надо через какое-то колво рядов прокладывать в шов арматуру типа армпояса, чтобы как-то защитить плитку, которой буду отделывать с/у изнутри?
При штукатурении стены надо стальную сетку под штукатурку класть для той же цели?
Стена в 1/2 кирпича очень прочная, так что больше ничего не нужно.
Для Вас наилучший вариант перегородка из полнотелого кирпича. При качественном цементе месить
раствор 1:4 . Если кирпич будет красный обожженный ваши потомки замучаются ее потом ломать.
Если кирпич силикатный белый для надежности можете пустить армированную сетку в 2 жилы рядов через 6.
При оштукатуривании на кирпичную кладку сетка не нужна. Нужны качественный цементный раствор
и добросовестные штукатуры.