Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 16.05.2006 Ростов-на-Дону Сообщений: 9
#125273

Уважаемые коллеги.
Очень прошу совета.
Строю дом из пенобетонных блоков плотностью 600 положенных на клей .Сейчас дошел до перекрытия между 1 и 2 этажом.
Толщина стены на которую будет операться перекрытие 250 мм, размер дома 9х10 метров, посредине две параллельных стены тоже 250 мм, т. е. размер открытой перекрываемой площади 4х9 метров. Прораб хочет сделать из керамзитобетона перекрытие 150мм с А3 д.10 размер ячейки 150мм и поперек стен через каждый метр балки из А3 д.22.Вроде все это звучит серьезно, однако есть сомнение выдержат ли пенобетонные блоки нагрузку.
Заранее спасибо за участие.

Здесь не были: www.ibeton.ru ?

Регистрация: 16.05.2006 Ростов-на-Дону Сообщений: 9

Был, но ответа на мой вопрос не нашел.

Виктор21

Сделайте ж/б пояс во всю толщину стены.
Климатическая зона какая? Снаружи всё равно утепляться будет?

Регистрация: 16.05.2006 Ростов-на-Дону Сообщений: 9

Климатическая зона теплая.Ростов-на-Дону.
Особых утеплений нет. Снаружи пол-кирпича.
Не совсем понимаю зачем пояс.Общая толщина наружных стен 370 мм из которых 250 мм пенобетон. На всю ширину блока, т.е. 250 мм я хочу залить монолит.
Ведь по сути само монолитное перекрытие и есть пояс только прочнее.
Делая же пояс под ним я увеличу массу и соответственно нагрузку.
Или я не прав?

Виктор21 написал :
зачем пояс

Я думал, что вас смущает неравномерность нагрузки.
Если же речь об общей нагрузке, то ссылку вам дали: 26 килограммов на кв.см, 2-3 тысячи тонн - и домик сплющится. Даже десятикратного запаса не будет, вероятно, - и это без учёта неравномерности нагрузки.

P.s. Дожили - теплоизолятор в качестве конструкционного материала, а кирпич - только для облицовки.