Система довольно простая - вход холодной воды, фильтр грубой очистки, дальше газовая колонка ну и смеситель.
Обычно включаю только горячую воду без холодной, так вот сразу после закручивания крана давление в системе, судя по манометру на фильтре, вырастает в несколько раз. По всей видимости, колонка продолжает отдавать тепло, вода расширяется, а деваться ей некуда. При этом, если на секунду включить холодную воду, то все мнгновенно нормализуется.
Вся эта ситуация с давлением доходящим до 10 бар сильно парит, посоветуйте, что можно сделать?
IGR2000 написал :
Система довольно простая - вход холодной воды, фильтр грубой очистки, дальше газовая колонка ну и смеситель.
Имхо Вы забыли упомянуть поставленный где-то обратный клапан (видимо перед колонкой?), который собственно и мешает горячей воде спокойно уходить обратно в магистраль где давление нормальное.
Спасет либо отказ от обратного клапана либо установка после него защитного клапана для сброса давления. Редуктор в статике имхо бесполезен.
Можно поставить спускной клапан, где нибудь под кухонной мойкой и сделать отвод в каналью. Но если доходит до 10ки, то видимо вода у вас аж закипает...
Спасибо за ответы!
Да, действительно, посмотрел повнимательнее, перед фильтром установлен латунный цилиндр с нарисованной на нем стрелкой в направлении движения воды.Похоже на обратный клапан, по крайней мере в том виде как я его представляю.
Каковы потенциальные проблемы если я уберу его совсем? Усложнять систему дополнительными клапанами для сброса давления ну очень не хочется.
Всё верно - а нафига ещё придумали магистраль ХВС? Что-бы сбрасывать в неё излишки горячей воды.
Баловство это - тратиться на предохранительные клапана, баловство и мракобесие. Когда можно
уважаемому (и не очень)обществу подкинуть в систему хрен знает что, туда-же можно и каналью
присобачить - а вот получите!
zvezdopad написал :
Всё верно - а нафига ещё придумали магистраль ХВС? Что-бы сбрасывать в неё излишки горячей воды.
Э.. если вы прикинете коэффициент теплового расширения воды и соответственно примерный объем воды (той же самой, только что взятой из трубы ХВС!) который попадет обратно в трубу после закрывания горячего крана - получите от силы 5-10 кубических сантиметров.
Никогда раньше клапан перед газовой колонкой (если речь не идет о пересечении ХВС и ГВС) не ставился. В чем смысл протеста - лично я не понял
esm14 написал :
В чем смысл протеста - лично я не понял
Смысл в простой как сермяжная правда порядочности. То-есть вы хотите сказать что плевать в людей (или иным способом гадить им)нельзя, но немного (ну совсем чуть-чуть)можно? И оправдывать себя тем что это ведь почти незаметно?
zvezdopad написал :
То-есть вы хотите сказать что плевать в людей (или иным способом гадить им)нельзя, но немного (ну совсем чуть-чуть)можно? И оправдывать себя тем что это ведь почти незаметно?
Я хотел было начать объяснять, что при градиенте температуры в любой трубе возможен обратный ток воды и это нормально.
Но знаете... наверное воздержусь - никому из нас это не надо
Полюбому жесть! Особенно ТБ, перед колонкой обратный клапан... А если простите после выключения воды газ в колонке не отключиться? А если шток в обратнике латунный. То здравствуйте 2-3 кг перегретого пара кому нить в охапку. Мокрухой попахивает.
Conix написал :
Но если доходит до 10ки, то видимо вода у вас аж закипает...
__________________
При 10 кг/см 2 вода закипит только при 179 градусах.
pacik написал :
При 10 кг/см 2 вода закипит только при 179 градусах.
Ну так закипать-то она начинает еще скажем при 2атм.
zvezdopad написал :
Смысл в простой как сермяжная правда порядочности. То-есть вы хотите сказать что плевать в людей (или иным способом гадить им)нельзя, но немного (ну совсем чуть-чуть)можно? И оправдывать себя тем что это ведь почти незаметно?
Вы всерьез считаете что если в стояк выдавит несколько куб. см. ХОЛОДНОЙ воды, то вы этим испортите жизнь соседу? Горячая до стояка просто не дойдет, т.к. обычно от колонки до стояка несколько погонных метров трубы.
Естественно в системах имеющих как магистраль ХВС, так и магистраль ГВС наличие ОК - хороший тон.
Подскажите, а если обратный клапан убрать нельзя (так как при установке счетчика на воду обязали поставить обратный клапан, а потом все вместе опечатали) как поступить?
comsrs, поставить компенсатор гидроударов, поршневой FAR, например. Он будет служить мини-расширительным бачком.
Также относительно удачной идеей может оказаться самое маленькое из возможных отверстие (например, 1 мм), просверленное в тарелке клапана. Но тут всё испортит редуктор, если таковой имеется - в нём дырочку не просверлишь