Нужно протянуть новый кабель от столба до дома на даче. Взял ВВГ 2х6 в гофру и на трос подвесить. В доме проводка проведена уже давно, а вот наружные провода никакие просто. Мощность не большая (холодильник, микроволновка, чайник, плитка и освещение 1-ий и 2-ой этаж + 2 розетки на втором).
1 - Вводный автомат на 32А в запломбированном боксе (выключать при выезде)
2 - Счетчик:
typolev написал :
Я знаю, что по ПУЭ СИП нужно тянуть
Конечно, даже написано почему:
ПУЭ-7 написал :
2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП).
СИП должен относиться к категории защищенных, иметь изоляцию из трудносгораемого светостабилизированного синтетического материала, стойкого к ультрафиолетовому излучению и воздействию озона.
typolev написал :
но куда мне 16 квадратов...
Туда-же, куда и всем остальным:
ПУЭ-7 написал :
п.7.1.45.
...Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников. ...
typolev написал :
а от солнечной радиации в гофру...
Это какую ? (материал)
typolev написал :
да и ВВГ по воздуху можно,
Спорный вопрос так как речь о:
ПУЭ-7 написал :
п.2.4.3. ...
Ответвление от ВЛ к вводу - участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода). ...
То здесь несколько иные требования..
Да и ВВГ 2х6 тоже - недостаточное сечение, плюс переход с алюминия на медь- все равно сжимы нужны.
Ну, а в остальном ... - всё хорошо.
ПPOPAБ написал :
И что на самой ВЛ (провод, сечение, марка)?
Приходил местный электрик, который будет подсоединять к столбу - сказал ВЛ - 16/25 квадрат, предложил поставить 2х10 кв. к дому. Хочу все же СИП поставить 2х16 до дома, а в дом к щитку уже ВВГнг. Там ставят сейчас нам учетные счетчики на столбы (за зиму наворовали "не хорошие люди" на 1,5 мио)
Вопрос СИП на 16 кв. - полезет в счетчик, который на столбе (автоматы не ставят, тупо счетчик)
И какую арматуру нужно докупить для СИПа и какими сжимами перейти на ВВГнг - К1903 - () или что спецом под СИП?
Вопрос СИП на 16 кв. - полезет в счетчик, который на столбе
В большинство современных - да.
Меркурий на столб будут ставить...
Каталог зачетный, зажимом ответвительным точно можно будет соединить у дома СИП 2х16 с ВВГнг 2х6 (медь)? И где можно взять в Москве 2 зажима ответвительных + 2 зажима анкерных?