Добрый вечер!
Подскажите: есть ли правило, на какой высоте надо прокладывать кабель в стене?
В старой квартире проводка идет под потолком, спускается вниз к розеткам. Делаю ремонт. Хочу сделать розетки на расстоянии 25-30 см от пола. Допускается ли щтробить (канал в штукатурке, кирпич не трогаю) на расстоянии 25-30 см от пола на уровне розеток чтобы оптимизировать расход провода и минимизировать работу по пробивке канала в стене?
Или есть строгие правила?
Спасибо.

kaspian написал :
Или есть строгие правила?

Конечно есть, для идустриального электромонтажа...

СНиП 3.05.06-85 написал :
3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.

Просто выполняйте срытую проводку вертикально и горизонтально, по осям установочных и распаечных коробок, на одинаковом уровне во всем помещении, отступайте от проемов и наружных углов 150 мм.