Оболочки из кремний органической резины, фторопласта, стекло-тканные... Алюминий - точно не знаю.
По ГОСТ-ам, можно попробовать "Кольчугу" спросить, ее профиль.
Viktor__s написал :
Точно можно бронированным кабелем? Везде на форуме пишут - только труба.
Было бы удобно как и по монтажу так и по цене.
Да. Защищенными проводами (ТПРФ и подобные) и бронированным кабелем (ВВБбШв и др.). Пож инспекторы и энергонадзор не возражают при скрытой прокладке по сгораемым конструкциям. Смотрите таблицу ПУЭ: Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности .
ВТБ! написал :
Что такое "Кабель, шнур, провод защищённый"?
Отсылают к ГОСТ...
Кабель/провод в защитной оболочке оболочке, в частности- в стальной, т.е. не сгораемой. Последняя буква в маркировке провода Ф- металлическая фальцованная оболочка. Провод "закатан"жестью - как консервная банка.
И что если подошел СИПом к дому (2х16кв.мм) перешел на ВВГнг 2х10кв мм (медь)...то прокладка по боковому (треугольному), не жилому сегменту второго этажа по балкам...без стальной трубы запрещена?...А я имею только гофру...прокладка будет открытая по балкам в гофре, в держателях с хомутиком...а те в свою очередь будут крепится к текстолитовым, диэлектрическим подкладками толщиной 15мм...а под ними если надо листовой асбест...
Ну то есть если я поставлю на улице в металлическом щите счетчик + автомат то далее проводом NYM в обычной пластиковой гофре по чердаку можно? Там просто все деревянное
Посоветуйте как правильнее сделать. От ввода до счетчика будет около 12 метров, тащить в трубах нереально. Можно ли на стене на чердаке поставить бокс с автоматами где ввод а дальше вниз в гофротрубе к счетчику? Со стороны улицы то же автоматы ставить проблемно. Что посоветуете? И еще можно ли ставить счетчик с ЖК на улице, он на морозе работает?