ВТБ! написал :
В трудносгораемой желаю.

Оболочки из кремний органической резины, фторопласта, стекло-тканные... Алюминий - точно не знаю.
По ГОСТ-ам, можно попробовать "Кольчугу" спросить, ее профиль.

Slavka.sav написал :
можно ли ставить счетчик с ЖК на улице, он на морозе работает?

Работать-то работает, только при температуре ниже ноля индикатор замерзает и ничего не показывает

ПPOPAБ написал :
в частности- в стальной

Эти неинтересны.
В трудносгораемой желаю.

Что за ГОСТ? В 15845-80 нет термина "защищённый".

Viktor__s написал :
Точно можно бронированным кабелем? Везде на форуме пишут - только труба.
Было бы удобно как и по монтажу так и по цене.

Да. Защищенными проводами (ТПРФ и подобные) и бронированным кабелем (ВВБбШв и др.). Пож инспекторы и энергонадзор не возражают при скрытой прокладке по сгораемым конструкциям. Смотрите таблицу ПУЭ: Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности .

ВТБ! написал :
Что такое "Кабель, шнур, провод защищённый"?
Отсылают к ГОСТ...

Кабель/провод в защитной оболочке оболочке, в частности- в стальной, т.е. не сгораемой. Последняя буква в маркировке провода Ф- металлическая фальцованная оболочка. Провод "закатан"жестью - как консервная банка.

Если бы я себе делал то не парился бы, просто трудно сделать все это супер надежно и что бы еще это не портило внешний вид, было незаметно

ПPOPAБ

Что такое "Кабель, шнур, провод защищённый"?
Отсылают к ГОСТ...

И что если подошел СИПом к дому (2х16кв.мм) перешел на ВВГнг 2х10кв мм (медь)...то прокладка по боковому (треугольному), не жилому сегменту второго этажа по балкам...без стальной трубы запрещена?...А я имею только гофру...прокладка будет открытая по балкам в гофре, в держателях с хомутиком...а те в свою очередь будут крепится к текстолитовым, диэлектрическим подкладками толщиной 15мм...а под ними если надо листовой асбест...

ПPOPAБ написал :
Сечением более 2,5 мм кв. только- стальная труба либо бронированный кабель. На чердаке даже выключатели нельзя устанавливать.

Точно можно бронированным кабелем? Везде на форуме пишут - только труба.
Было бы удобно как и по монтажу так и по цене.

Slavka.sav написал :
как еще можно

Сечением более 2,5 мм кв. только- стальная труба либо бронированный кабель. На чердаке даже выключатели нельзя устанавливать.

Все понял , спасибо за помощь, буду думать как еще можно

Slavka.sav написал :
проводом NYM в обычной пластиковой гофре по чердаку можно? Там просто все деревянное

Хоть после трех автоматов. Данный способ прокладки по чердаку - не допустим!!!

Ну то есть если я поставлю на улице в металлическом щите счетчик + автомат то далее проводом NYM в обычной пластиковой гофре по чердаку можно? Там просто все деревянное

Slavka.sav написал :
тащить в трубах нереально.

Другой вариант - бронированный кабель, типа ВВБбШв.

Slavka.sav написал :
Можно ли на стене на чердаке поставить бокс с автоматами где ввод а дальше вниз в гофротрубе к счетчику?

Нет.

Slavka.sav написал :
Со стороны улицы то же автоматы ставить проблемно.

В чем суть проблемы?

Slavka.sav написал :
И еще можно ли ставить счетчик с ЖК на улице, он на морозе работает?

Да. В "дата-шите" на счетчик указывается рабочая температура. При температурах ниже - 20-25*С обычно используются устройства обогрева счетчиков.

Slavka.sav написал :
Со стороны улицы то же автоматы ставить проблемно. Что посоветуете?

Поставить со стороны улицы в гермобоксе один вводной автомат, как ставят многие другие...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Посоветуйте как правильнее сделать. От ввода до счетчика будет около 12 метров, тащить в трубах нереально. Можно ли на стене на чердаке поставить бокс с автоматами где ввод а дальше вниз в гофротрубе к счетчику? Со стороны улицы то же автоматы ставить проблемно. Что посоветуете? И еще можно ли ставить счетчик с ЖК на улице, он на морозе работает?