Мужечки подскажите , что за лажа. Все фазы есть, напряжение на 1ф и 2ф по 210в , на 3ф 260в.
Мерял мультимером, местный кулибин мерял вольтметром(демидовским), намерял на 1ф и 2ф по 170в, а на 3ф 210в. Но даже при таком напряжении мотор должен работать.
2Тokarj
Первым делом на входе отключенного АВ, проверяете наличие трех фаз двухполюсным индикатором ПИН – 90. И только потом тестер (если надо). И не надо забывать про фазировку.
Если при таком напряжении пытаться включить эл.двигатель без нагрузки (около 4-5 кВт) - запустится скорее всего. Если будет хотя бы малейшая нагрузка на вал - будет стоять и гудеть. Особенно касается трехфазных эл.двигателей компрессоров с ресиверами, подключенных без обратного клапана. Головка компрессора ( поршни) всегда под давлением из ресивера.
А вообще, Цэшкой намэряное - больше похоже на правду. Смотрите также контакты пускателя и (или), если мотор включается "педалью", контакты размыкателя.
1.Станок деревообрабатывающий работал как часы, пилил на нем предыдущий раз, через неделю приезжаю гудит.
2.Сосед по саду звонит через 2-3 дня после моего отъезда, говорит у него сгорел движок на станке, гудит. Я когда приехал у меня оказывается тоже гудит, у соседа на против тоже гудит. На других фидерах тоже гудят. Как правило, часто бывает пониженное напряжение и ни чего мотор крутился, мощность естественно падала потише давил если пилил, а при фуговании так и не заметно, двиг то 4 квт. Мне интересно, откуда на одной из фаз 292 вольта, сегодня приехал с сада намерил опять 215, 221, 292. Может на высокой нет фазы и поэтому перекос, у нас как то так было, но тогда был конкретный перекос. На двух фазах было по 110- 130, а на третьей 350-360. Много чего погорело у людей, кто сидел на этой фазе. Через 2 дня поеду буду разбираться конкретно, а пока слушаю советы(у нас же страна СОВЕТОВ).
Дня за три, вызывали спецов с сетей, они делали ревизию подстанции, протягивали, меняли контакты, меняли счетчик двух тарифный, трансформаторы тока(все выгорело еще осенью), можно было бы подумать на них (накосячили), но нет все работало дня 3-4, а потом эта лажа приключилась.
Тokarj написал :
но нет все работало дня 3-4, а потом эта лажа приключилась.
За это время окислился недожатый контакт и исчезла одна фаза.
Тokarj написал :
говорит у него сгорел движок на станке, гудит. Я когда приехал у меня оказывается тоже гудит, у соседа на против тоже гудит. На других фидерах тоже гудят.
Типичная картина.
То, что на одной и другой фазе намеряли примерно одинаково, гоборит о том же. Да и надо было Вам мерять между фазами напряжение. Двигателю это важнее. Перекос фазных напряжений при нормальном линейном напряжении его, двигатель, совершенно не огорчает.
Все было банально просто, перехлест проводов между проводами 2 и 3 фазы.
Вроде прошли, осмотрели, а вот просмотрели. Лазили по столбам, отключали всех у кого 380в заведено, думали у кого то на входе коротит(однажды такое было), меряем все нормально.
Подходим к очередному дому, только собрались лесть на столб, смотрим, а там перехлест.
rele_svg написал :
Да и надо было Вам мерять между фазами напряжение. Двигателю это важнее.
Вот это главное, что надо было сделать сразу, а не мерять пофазно.
В следующий раз буду умнее, а то как говорят (Дурная голова рукам покоя не дает), пол дня лазили по столбам, как будто заняться больше не чем.