Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772
#1906394

MaSeVi написал :
И какие проблемы протянуть?

Проблем то нет, только это будет почти 2 схемы автора, и 20А на 2 здания с учетом систем жизни обеспечения маловато.

Вопрос по заземлению вынес в отдельную тему.

Очередной вариант схемы, опять немного убрал. Сейчас делаю уклон на типы автоматов и узо, если не трудно проверьте правильность. Система переключения сеть/генератор все еще под вопросом... разделение на несколько сетей не подходит.

f1eryG написал :
Система переключения сеть/генератор все еще под вопросом... разделение на несколько сетей не подходит.

У Вас одна схема, не будет никакого разделения сетей.
В общем, можно сделать как Вам советовали ПРОРАБ и ink mast, или...
Или посмотреть, например, у ABB реверсивные рубильники, они рассчитаны на большие токи (например, есть модель на 80А).

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Оправданно ли я хочу исполнить проводку NYM`ом? Просто имеется катушка 100 метров NYM 3х2.5, все равно придется докупать, может имеет смысл другой кабель докупить?

На розетки - отчего же нет! Наоборот, лучше его и использовать...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

f1eryG написал :
Система переключения сеть/генератор все еще под вопросом... разделение на несколько сетей не подходит.

Всё никак не можете включить голову и хорошенько подумать об нагрузках, которые будут жизненноважны при аварии в сети? Какой смысл городить огород с мощными переключателями, если для вашего генератора 5кВт будет достаточно и переключателя 20А.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

avmal написал :
хорошенько подумать об нагрузках

Может Баня - это бизнес.

avmal, ink_mast

Да о каком бизнесе речь, вот ссылочка на статью "Обретение независимости" с его мыслью по поводу подключения генератора в общею сеть я полностью согласен. Там же он описывает и способ подключения через, какое-то, реле, о котором я выше и спрашивал. Если не трудно то ознакомьтесь, она не большая.

Что-то я в этой статье схемы не увидел...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

f1eryG написал :
вот ссылочка на статью "Обретение независимости" с его мыслью по поводу подключения генератора в общею сеть я полностью согласен

Сложно вас понять - со статьёй вы согласны, а с тем, что я вам рекомендую возникают сомнения, хотя, в статье повторяется, один в один, всё, что я вам говорю.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

f1eryG написал :
Там же он описывает и способ подключения через, какое-то, реле

Реле контроля напряжения РКН. Оно управляет магнитным пускателем ПМ. Но

f1eryG написал :
Только хотел на эту тему отписать, голова кругом.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ink_mast написал :
Реле контроля напряжения РКН. Оно управляет магнитным пускателем ПМ.

Но кроме этого ещё понадобится генератор с электронным пуском, который стоит раза в полтора дороже генератора с ручным и блок автоматического пуска генератора, не говоря уже про аккумуляторную батарею.