Я разбил группы розеток по два УЗО на 40 (или лучше все таки одно на 63)?
Тогда получается свет в ванной (+туалет) на УЗО на 10мА, а розетки в ванной + стиралка на 30мА (наверное не прав, но мне казалось что на стиралку и розетки в ванных/душевых лучше 10мА ставить)
Поправленную схему прилогаю.
Потолок - просто бетон, поклееный пластиковыми плитами.
А какой контактор смотреть?
Хотя по схеме появились новые вопросы: получается холодильник и серво краны без УЗО - заменить на одни диф?
sergeykn написал :
Кто нить может проконсультировать какое реле ставить, для отключения всей квартиры?
Это уже называется не реле, а контактор.
Определитесь с УЗО для санузла - или все розетки под 10мА, или под 30мА.
Первое УЗО 40А не пойдёт - надо 63А.
Освещение в санузле тоже надо под УЗО.
Что у вас за потолок в холле, где вы трассу ввода изобразили?
Итак фото:
1 - общий вид щитка
2 - Часть щитка с автоматами. шина РЕ сверху
3 - Фото на щиток со стороны моей квартиры (видная часть двери), красным отмечена трасса как хотелось бы сделать ввод, вопрос в чем? Гофр, пластиковая труба, мет труба, короб? Снизу идет короб от щитка со слаботочкой (ТВ, пожарка, телефон)
5 - Это ввод соседей на против, вот так НЕ хочу. Во-первых, вместе со слаботочкой, во-вторых кабель (сл. фото).
Замеры, делать нечем (все на даче). В соседнем подъезде меряли две недели назад +-4В. Не думаю что у меня хуже.
Исправленная схема щитка прилогается. Сечение кабелей внутри щитка пока не пишу - понятно что нужно подбирать, но пока не определился с автоматами/УЗО смысла нет.
Как вариант заменю УЗО и атомат для плиты на диф, для розеток в ванне то же самое. Это уже из области оптимизации места в щитке.
Кто нить может проконсультировать какое реле ставить, для отключения всей квартиры?
А где противоречие?
Щитки:
Щиток №1 - автоматы, открыт (пасатижами открывается) фото выкладвал
Щиток №2 - счетчкики, закрыт на ключ
Щиток №3 - слаботочка, открыт.
В щитке с автоматами (Щиток №1,открыт, фото в посте №10), ввод на автомат С50 (внизу), от него проводка на счетчик (на щиток №2,закрыт), потом от щетчика вовзращается на УЗО и т.д (щиток №1 открыт).
Шина PE смонтирована в щитке №1 (открытый)
Вчера все сфотографировал - сегодня вечером выложу.
Не совсем так.
Щиток с тремя дверцами.
1 - автоматы, открыт (пасатижами открывается) фото выкладвал
2 - счетчкики, закрыт на ключ
3 - слаботочка, открыт.
Фото сегодня скину. (справа от аатоматов шахта).
Но через нее не понятно как пробиваться. Посмотрел как у соседей сверху: они от щитка подняли новый ввод до потолка этажа по шахте, потом пробили шахту и тянули по внешей стене коридора (предбанник на 4-е квартире) в стальной трубе (ее кстати надо заземлять?), ввод в квартиру сделали около своей входно двери на уровне 30-40см от потолка. Тянули,судя по виду, ВВГнг.
Земля есть.
В комнатах кондеи планируются, на кухне, пока не уверен (скорее нет чем да), но проводку в любом случае сделаю сразу по максимуму. (лучше потом ее не использовать, чем не хватит линии).
В данный момент схема на этажном щитке: АВ50А > Счетчик > УЗО (40А 30мА)> автоматы (16+16+16+40) > квартира.
Параметры счетчика сегодня выложу.
В этажный щиток кроме еще одного автомата на 50А не хочется ничего ставить - по опыту соседей по дому, начинаются проблеммы если что то еще ставить/удалять. Обычно ставят один автомат после счетчика и "отрезают" проводку от установленных там ЖЭКовских (хотя у нас ТСЖ) УЗО и автоматов, причем их надо там оставить (иначе крик стоит).
Реле от перенапряжения? Не подскажите какие параметры и можно ли его установить в кв щиток?
Насчет 1P+N vs 2P - принято.
Кабель в щитке планирую использовать по минимуму, хотелось бы в основном на гребенках сделать.
Где не получится, так понимаю, кабель надо подбирать под наминал УЗО т.е под 40А или16А.
Касательно схемы, на вводе вы ставите АВ 50А, а какой у вас счетчик, стояк в этажном щите - количество жил, сечения, медь?
Так же не лишним будет реле напряжения после счетчика.
Почему АВ 50А 1Р+N, лучше 2Р.
Какой кабель от АВ до каждого УЗО?
УЗО на розетки либо 63А, либо перед ним АВ 32А.
Сейчас ввод где то над ванной и щитка в квартире нет, вся разводка на алюм.
Два ввода т.к. в квартире живу и электрика делается постепенно т.е будет перебрасываться на новый щиток постепенно.
sergeykn написал :
В данный момент стоит УЗО 40А, а на нем автоматы 16+16+16+40=88А. И так стоит у большинства в Строгино (Москва) это не правильно?
Не правильно. УЗО должно защищаться автоматом номиналом не более чем у УЗО (обычно берется на ступеньку ниже).
Интересно кто это все согласовывал и принимал?
sergeykn написал :
Насчет таймеров. А где они? осмотрел квартиру, нашел тока часы в микроволновке , за два года даже не выставлял. Будальник использую исключительно на мобильнике.
У меня на печке, на стереосистеме. Причем фиг бы с ними если бы просто сбрасывались. Хотя жена их пользует как часы.
Но они же еще всяко моргать начинают. Стереосистема вообще переходит в деморежим и начинает мигать всеми цветами радуги.
Телефонная трубка если лежит не на базе при отключении питания теряет ее и не находит пока снова на базу не поставишь.
sergeykn написал :
Еще одни вопрос как делать ввод? Т.е. провод ВВГнг 3х10. Прокладывать в чем? в гофре или в трубе (металл/пластик??)?
А сейчас как?
sergeykn написал :
Причем подключение должно обеспечивать питание квартиры через два ввода (новый и старый) хотя бы в течении 2-3 недель.
Зачем? Сначала завести все в щиток (при этом временно ответвить один или несколько старых вводов), а потом ввод перекинуть.
sergeykn написал :
Схема как писал: С50 >> щетчик >> УЗО >> Автоматы (16+16+16+40). Куда подключаться и чем? Через 2-3 недели (когда закончу разводку) планирую поставить после счетчика одни на 50А.
И в чем вопрос?
Подключаться будете вводным проводом к автомату что поставите после счетчика. Куда у вас ввод будет заходить вы тоже вроде уже определились...
"На все розетки у вас стоит одно УЗО и на 40А. А если розетками наберете больше? Сдохнет оно. Надо УЗО на 63А, ибо автомат перед ним на 50А. Ну или ставить к нему еще один автомат на 32А..."
В данный момент стоит УЗО 40А, а на нем автоматы 16+16+16+40=88А. И так стоит у большинства в Строгино (Москва) это не правильно?
Схеме переделал.
Так все таки какое реле лучше (надо) использовать ?
Насчет таймеров. А где они? осмотрел квартиру, нашел тока часы в микроволновке , за два года даже не выставлял. Будальник использую исключительно на мобильнике.
Еще одни вопрос как делать ввод? Т.е. провод ВВГнг 3х10. Прокладывать в чем? в гофре или в трубе (металл/пластик??)?
Как правильно подключить ввод на щиток? (на щиток вызову мастера, но как бы он не оказался горе мастером). Причем подключение должно обеспечивать питание квартиры через два ввода (новый и старый) хотя бы в течении 2-3 недель. На эт. щитке алюминий.
Схема как писал: С50 >> щетчик >> УЗО >> Автоматы (16+16+16+40). Куда подключаться и чем? Через 2-3 недели (когда закончу разводку) планирую поставить после счетчика одни на 50А.
SVKan написал :
Вы что собираетесь каждый раз выходя из дома все обессточивать?
И не ломает каждый раз перенастраивать все таймеры на всей имеющейся в доме бытовой технике?
Может хоть вы поясните мне глубинный смысл этого действия? Зачем это делать то?
я тоже так думаю.
Считаю что схема имеет право жить, только наминалы подправьте. если есть деньги на такую сборку щитка то вперед в магаз
sergeykn написал :
Реле потому как каждый раз лазить в щиток точно не буду. Хочу выключательоколо двери.
Вы что собираетесь каждый раз выходя из дома все обессточивать?
И не ломает каждый раз перенастраивать все таймеры на всей имеющейся в доме бытовой технике?
Может хоть вы поясните мне глубинный смысл этого действия? Зачем это делать то?
Реле потому как каждый раз лазить в щиток точно не буду. Хочу выключательоколо двери.
Точечные отделены по опыту - зимой у друга развлеклись вечером срочным демантожом подвесного потолка при свете настольных лам (при условии что был центральный свет, но естественно объедененный с галогенками).
Пожарку тогда наверное поставить в этажный счетчик.
sergeykn написал :
Теперь по квартирному, общая идея: установка реле, которая будет обесточивать всю квартиру за исключением холодильника и сервокранов (они перекрывают водоснабжение).
Какое реле необходимо использовать (запутался в них)?
А зачем реле?
Поставьте лучше "пожарное" УЗО на 63А и 100-300мА.
Дабы можно было одним щелчком рубильника все отрубить...
sergeykn написал :
Под точечным светом понимаются точечные светильники в натяжных потолках (но будут так же обычные люстры).
А зачем их отделять от основного освещения? Запитать от одного провода.
sergeykn написал :
Можно ли духовку "повесить" на автомат с розетками кухни? (использую духовку крайне редко: живу один + собака).
А если включите к духовке чайничек? Делайте отдельно. Духовка потребляет 3200-3500Ватт. Больше ничего одновременно с ней включать нельзя.
Даже если сейчас живете отдельно и действительно ничего не включите. Это может и поменяться. Проводка ложится не на один день...
На все розетки у вас стоит одно УЗО и на 40А. А если розетками наберете больше? Сдохнет оно. Надо УЗО на 63А, ибо автомат перед ним на 50А. Ну или ставить к нему еще один автомат на 32А...
Аналогичная фигня с УЗО на розетку ванной и стиралку. УЗО должно держать ток на ступеньку выше, чем автомат на той же линии. Если автоматы за УЗО позволяют в сумме 32А, то УЗО должно браться на 40А.
Только УЗО больше 25-32А на ток утечки 10мА вы не найдете. Их вообще не делают.
На розетки ванной поставить дифавтомат 16А 10мА, на посудомойку и стиралку УЗО на 40А 30мА...
Дом П44 (17-ти этажка, полукруглая, 1982г).
Щиток планируется квартирный, в данный момент на этажном щитке стоит такая схема: По параметрам: Общий до счетчика – С50, Счетчик, УЗО (общий) – 40 30mA, Атомат на свет –С16, Автомат на розетки –С16, Автомат на плиту – С40, Автомат на стиралку –С16.
После установки квартирного щитка планируется снести все автоматы и УЗО (???)на этажном (после счетчика) и установить один общий С50 .
Ввод ВВГнг 3х10.
Теперь по квартирному, общая идея: установка реле, которая будет обесточивать всю квартиру за исключением холодильника и сервокранов (они перекрывают водоснабжение).
Автоматы на кондей пока не определенны какие т.к. пока нет информации по кондиционерам.
Под точечным светом понимаются точечные светильники в натяжных потолках (но будут так же обычные люстры).
Вопросы:
Какое реле необходимо использовать (запутался в них)?
Можно ли стиральную машину, посудомойку и розетки ванной завести на одно УЗО (какое?)?.
Можно ли духовку "повесить" на автомат с розетками кухни? (использую духовку крайне редко: живу один + собака).