sergeykn написал :
Я разбил группы розеток по два УЗО на 40 (или лучше все таки одно на 63)?

Если решили одинаковые УЗО ставить, так, уж, лучше все на 63А. Сами-то не видите, что у вас первое УЗО может оказаться беззащитным при перегрузке?

sergeykn написал :
Тогда получается свет в ванной (+туалет) на УЗО на 10мА, а розетки в ванной + стиралка на 30мА

С точностью до наоборот.

sergeykn написал :
получается холодильник и серво краны без УЗО - заменить на одни диф?

В идеале на два диффа.

sergeykn написал :
А какой контактор смотреть?

Модульный. Двухполюсный. 63А. Из той же серии, что и автоматы ставите.
Что-то типа этого.

Я разбил группы розеток по два УЗО на 40 (или лучше все таки одно на 63)?
Тогда получается свет в ванной (+туалет) на УЗО на 10мА, а розетки в ванной + стиралка на 30мА (наверное не прав, но мне казалось что на стиралку и розетки в ванных/душевых лучше 10мА ставить)

Поправленную схему прилогаю.

Потолок - просто бетон, поклееный пластиковыми плитами.
А какой контактор смотреть?
Хотя по схеме появились новые вопросы: получается холодильник и серво краны без УЗО - заменить на одни диф?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sergeykn написал :
Кто нить может проконсультировать какое реле ставить, для отключения всей квартиры?

Это уже называется не реле, а контактор.
Определитесь с УЗО для санузла - или все розетки под 10мА, или под 30мА.
Первое УЗО 40А не пойдёт - надо 63А.
Освещение в санузле тоже надо под УЗО.
Что у вас за потолок в холле, где вы трассу ввода изобразили?

Итак фото:
1 - общий вид щитка
2 - Часть щитка с автоматами. шина РЕ сверху
3 - Фото на щиток со стороны моей квартиры (видная часть двери), красным отмечена трасса как хотелось бы сделать ввод, вопрос в чем? Гофр, пластиковая труба, мет труба, короб? Снизу идет короб от щитка со слаботочкой (ТВ, пожарка, телефон)
5 - Это ввод соседей на против, вот так НЕ хочу. Во-первых, вместе со слаботочкой, во-вторых кабель (сл. фото).

Замеры, делать нечем (все на даче). В соседнем подъезде меряли две недели назад +-4В. Не думаю что у меня хуже.

Исправленная схема щитка прилогается. Сечение кабелей внутри щитка пока не пишу - понятно что нужно подбирать, но пока не определился с автоматами/УЗО смысла нет.
Как вариант заменю УЗО и атомат для плиты на диф, для розеток в ванне то же самое. Это уже из области оптимизации места в щитке.

Кто нить может проконсультировать какое реле ставить, для отключения всей квартиры?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

sergeykn написал :
Вчера все сфотографировал - сегодня вечером выложу.

хорошо.
Замеры тоже можете по фазам замерить на всех вводных АВ?

А где противоречие?
Щитки:
Щиток №1 - автоматы, открыт (пасатижами открывается) фото выкладвал
Щиток №2 - счетчкики, закрыт на ключ
Щиток №3 - слаботочка, открыт.

В щитке с автоматами (Щиток №1,открыт, фото в посте №10), ввод на автомат С50 (внизу), от него проводка на счетчик (на щиток №2,закрыт), потом от щетчика вовзращается на УЗО и т.д (щиток №1 открыт).
Шина PE смонтирована в щитке №1 (открытый)

Вчера все сфотографировал - сегодня вечером выложу.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

sergeykn написал :
Не совсем так.

ink_mast написал :
По фото о наличии РЕ пока ничего не говорит.

как быть?

Не совсем так.
Щиток с тремя дверцами.
1 - автоматы, открыт (пасатижами открывается) фото выкладвал
2 - счетчкики, закрыт на ключ
3 - слаботочка, открыт.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

sergeykn написал :
щиток с ними на ключе.

А если надо обесточить квартиру, ключики заиметь надо на всякий случай.

Счетчик сфотографировтаь не получилось - щиток с ними на ключе.
Вот его маркировка:
СОЭ-55 60ш-т-215
ГОСТ Р 52322-2005
5-60А 220V 50Hz

К сожалению пишу с работы - приеду скину фото.
На этаж приходит отдельный Ж/З провод, крпится на отдельную шину болтом и гайкой.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

sergeykn написал :
Земля есть.

По фото о наличии РЕ пока ничего не говорит.

Фото сегодня скину. (справа от аатоматов шахта).
Но через нее не понятно как пробиваться. Посмотрел как у соседей сверху: они от щитка подняли новый ввод до потолка этажа по шахте, потом пробили шахту и тянули по внешей стене коридора (предбанник на 4-е квартире) в стальной трубе (ее кстати надо заземлять?), ввод в квартиру сделали около своей входно двери на уровне 30-40см от потолка. Тянули,судя по виду, ВВГнг.

Земля есть.
В комнатах кондеи планируются, на кухне, пока не уверен (скорее нет чем да), но проводку в любом случае сделаю сразу по максимуму. (лучше потом ее не использовать, чем не хватит линии).

В данный момент схема на этажном щитке: АВ50А > Счетчик > УЗО (40А 30мА)> автоматы (16+16+16+40) > квартира.

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

На схеме кондиционеры указана кухня, там что тоже планируете конд. или как?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

sergeykn написал :
Реле от перенапряжения? Не подскажите какие параметры и можно ли его установить в кв щиток?

ink_mast написал :
стояк в этажном щите - количество жил, сечения, медь?

Это имеет отношение к 3-й жиле кабеля - защита (зануление). Быть или не быть.

sergeykn написал :
Где не получится, так понимаю, кабель надо подбирать под наминал УЗО т.е под 40А или16А.

Гребенка должна выдержать суммарный ток группы,

а так же кабель для этой гебенки. На схеме укажите марку и сечения всех кабелей и тогда будет видно где надо сечение кабеля взять больше.

АВ 50А это скорее всего многовато будет, а какой сейчас у вас стоит?

sergeykn написал :
Смущает УЗО на 63А. Не много?

В УЗО 63А это ток который оно способно выдержать, чтобы не сгореть, поэтому его защищают АВ номиналом ниже, например 40-50А.

sergeykn написал :
На фото этажный щиток

На фото не видно стояки. Это кабель 4-5 жил который питает все квартиры в подъезде, откуда сейчас запитан ваш вводной автомат.

Параметры счетчика сегодня выложу.
В этажный щиток кроме еще одного автомата на 50А не хочется ничего ставить - по опыту соседей по дому, начинаются проблеммы если что то еще ставить/удалять. Обычно ставят один автомат после счетчика и "отрезают" проводку от установленных там ЖЭКовских (хотя у нас ТСЖ) УЗО и автоматов, причем их надо там оставить (иначе крик стоит).

Реле от перенапряжения? Не подскажите какие параметры и можно ли его установить в кв щиток?
Насчет 1P+N vs 2P - принято.
Кабель в щитке планирую использовать по минимуму, хотелось бы в основном на гребенках сделать.
Где не получится, так понимаю, кабель надо подбирать под наминал УЗО т.е под 40А или16А.

Смущает УЗО на 63А. Не много?

На фото этажный щиток ("мои" автоматы).

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Касательно схемы, на вводе вы ставите АВ 50А, а какой у вас счетчик, стояк в этажном щите - количество жил, сечения, медь?
Так же не лишним будет реле напряжения после счетчика.
Почему АВ 50А 1Р+N, лучше 2Р.
Какой кабель от АВ до каждого УЗО?
УЗО на розетки либо 63А, либо перед ним АВ 32А.

Сейчас ввод где то над ванной и щитка в квартире нет, вся разводка на алюм.
Два ввода т.к. в квартире живу и электрика делается постепенно т.е будет перебрасываться на новый щиток постепенно.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

sergeykn написал :
В данный момент стоит УЗО 40А, а на нем автоматы 16+16+16+40=88А. И так стоит у большинства в Строгино (Москва) это не правильно?

Не правильно. УЗО должно защищаться автоматом номиналом не более чем у УЗО (обычно берется на ступеньку ниже).
Интересно кто это все согласовывал и принимал?

sergeykn написал :
Насчет таймеров. А где они? осмотрел квартиру, нашел тока часы в микроволновке , за два года даже не выставлял. Будальник использую исключительно на мобильнике.

У меня на печке, на стереосистеме. Причем фиг бы с ними если бы просто сбрасывались. Хотя жена их пользует как часы.
Но они же еще всяко моргать начинают. Стереосистема вообще переходит в деморежим и начинает мигать всеми цветами радуги.
Телефонная трубка если лежит не на базе при отключении питания теряет ее и не находит пока снова на базу не поставишь.

sergeykn написал :
Еще одни вопрос как делать ввод? Т.е. провод ВВГнг 3х10. Прокладывать в чем? в гофре или в трубе (металл/пластик??)?

А сейчас как?

sergeykn написал :
Причем подключение должно обеспечивать питание квартиры через два ввода (новый и старый) хотя бы в течении 2-3 недель.

Зачем? Сначала завести все в щиток (при этом временно ответвить один или несколько старых вводов), а потом ввод перекинуть.

sergeykn написал :
Схема как писал: С50 >> щетчик >> УЗО >> Автоматы (16+16+16+40). Куда подключаться и чем? Через 2-3 недели (когда закончу разводку) планирую поставить после счетчика одни на 50А.

И в чем вопрос?
Подключаться будете вводным проводом к автомату что поставите после счетчика. Куда у вас ввод будет заходить вы тоже вроде уже определились...

"На все розетки у вас стоит одно УЗО и на 40А. А если розетками наберете больше? Сдохнет оно. Надо УЗО на 63А, ибо автомат перед ним на 50А. Ну или ставить к нему еще один автомат на 32А..."

В данный момент стоит УЗО 40А, а на нем автоматы 16+16+16+40=88А. И так стоит у большинства в Строгино (Москва) это не правильно?

Схеме переделал.
Так все таки какое реле лучше (надо) использовать ?
Насчет таймеров. А где они? осмотрел квартиру, нашел тока часы в микроволновке , за два года даже не выставлял. Будальник использую исключительно на мобильнике.

Еще одни вопрос как делать ввод? Т.е. провод ВВГнг 3х10. Прокладывать в чем? в гофре или в трубе (металл/пластик??)?

Как правильно подключить ввод на щиток? (на щиток вызову мастера, но как бы он не оказался горе мастером). Причем подключение должно обеспечивать питание квартиры через два ввода (новый и старый) хотя бы в течении 2-3 недель. На эт. щитке алюминий.
Схема как писал: С50 >> щетчик >> УЗО >> Автоматы (16+16+16+40). Куда подключаться и чем? Через 2-3 недели (когда закончу разводку) планирую поставить после счетчика одни на 50А.

Регистрация: 02.11.2009 Великий Новгород Сообщений: 186

SVKan написал :
Вы что собираетесь каждый раз выходя из дома все обессточивать?
И не ломает каждый раз перенастраивать все таймеры на всей имеющейся в доме бытовой технике?

Может хоть вы поясните мне глубинный смысл этого действия? Зачем это делать то?

я тоже так думаю.
Считаю что схема имеет право жить, только наминалы подправьте. если есть деньги на такую сборку щитка то вперед в магаз

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

sergeykn написал :
Реле потому как каждый раз лазить в щиток точно не буду. Хочу выключательоколо двери.

Вы что собираетесь каждый раз выходя из дома все обессточивать?
И не ломает каждый раз перенастраивать все таймеры на всей имеющейся в доме бытовой технике?

Может хоть вы поясните мне глубинный смысл этого действия? Зачем это делать то?

Реле потому как каждый раз лазить в щиток точно не буду. Хочу выключательоколо двери.
Точечные отделены по опыту - зимой у друга развлеклись вечером срочным демантожом подвесного потолка при свете настольных лам (при условии что был центральный свет, но естественно объедененный с галогенками).
Пожарку тогда наверное поставить в этажный счетчик.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

sergeykn написал :
Теперь по квартирному, общая идея: установка реле, которая будет обесточивать всю квартиру за исключением холодильника и сервокранов (они перекрывают водоснабжение).

Какое реле необходимо использовать (запутался в них)?

А зачем реле?
Поставьте лучше "пожарное" УЗО на 63А и 100-300мА.
Дабы можно было одним щелчком рубильника все отрубить...

sergeykn написал :
Под точечным светом понимаются точечные светильники в натяжных потолках (но будут так же обычные люстры).

А зачем их отделять от основного освещения? Запитать от одного провода.

sergeykn написал :
Можно ли духовку "повесить" на автомат с розетками кухни? (использую духовку крайне редко: живу один + собака).

А если включите к духовке чайничек? Делайте отдельно. Духовка потребляет 3200-3500Ватт. Больше ничего одновременно с ней включать нельзя.
Даже если сейчас живете отдельно и действительно ничего не включите. Это может и поменяться. Проводка ложится не на один день...

На все розетки у вас стоит одно УЗО и на 40А. А если розетками наберете больше? Сдохнет оно. Надо УЗО на 63А, ибо автомат перед ним на 50А. Ну или ставить к нему еще один автомат на 32А...

Аналогичная фигня с УЗО на розетку ванной и стиралку. УЗО должно держать ток на ступеньку выше, чем автомат на той же линии. Если автоматы за УЗО позволяют в сумме 32А, то УЗО должно браться на 40А.

Только УЗО больше 25-32А на ток утечки 10мА вы не найдете. Их вообще не делают.
На розетки ванной поставить дифавтомат 16А 10мА, на посудомойку и стиралку УЗО на 40А 30мА...

Дом П44 (17-ти этажка, полукруглая, 1982г).
Щиток планируется квартирный, в данный момент на этажном щитке стоит такая схема: По параметрам: Общий до счетчика – С50, Счетчик, УЗО (общий) – 40 30mA, Атомат на свет –С16, Автомат на розетки –С16, Автомат на плиту – С40, Автомат на стиралку –С16.

После установки квартирного щитка планируется снести все автоматы и УЗО (???)на этажном (после счетчика) и установить один общий С50 .
Ввод ВВГнг 3х10.
Теперь по квартирному, общая идея: установка реле, которая будет обесточивать всю квартиру за исключением холодильника и сервокранов (они перекрывают водоснабжение).
Автоматы на кондей пока не определенны какие т.к. пока нет информации по кондиционерам.
Под точечным светом понимаются точечные светильники в натяжных потолках (но будут так же обычные люстры).
Вопросы:
Какое реле необходимо использовать (запутался в них)?
Можно ли стиральную машину, посудомойку и розетки ванной завести на одно УЗО (какое?)?.
Можно ли духовку "повесить" на автомат с розетками кухни? (использую духовку крайне редко: живу один + собака).