Приветствую всех.
Собираю щиток в гараж из тех элементов что остались от ремонта в квартире))
Отсюда воппрос. можно ли на трехполюсный автомат подключить с ввода на один полюс ноль, а на два других полюса фазу? ну и с этого автомата ноль пустить на нулевую шину, а фазу с одного полюса на автоматы для розеток, сварки точила и т.п, а с другого полюса на автомат верхнего света?
вот собранный щиток. без одного провода, который нарисован белым. Вобщем, можно ли так делать?
ПPOPAБ написал :
Нет! И уберите перемычку с клемника на третий полюс автомата, от греха по дальше. Он может работать как двух полюсный.
Понял. если не трудно, объясните почему.
я сначала собрал щиток с проводом который нарисован на фото белым цветом. но потом вынул. предполагая что два полюса автомата при таком подключении будуут работать в параллели и ток отключения по фазе у автомата измениться и станет равным не 40А. я правильно ммыслю?
Вижу нолик, некошерно выполненный Ж/З проводом и нулевую шину. От нее на розетки белыми проводами ноль на розетки. Фаза на розетки коричневым (вроде) проводом с 32А автомата. Хотя розетки с заземляющим контактом, но подключен ли он и куда - вопрос. РЕ - шинки нет и следа. Щиток на полу из ламината лежит, так что ТТ - не видно!
haramamburu написал :
Как?
Первый пост ВНИМАТЕЛЬНО прочтите, одну фазу в параллель по двум полюсам трехфазного автомата ТС хочет подключить. 40 + 40 = ?
ПPOPAБ написал :
Вижу нолик, некошерно выполненный Ж/З проводом и нулевую шину. От нее на розетки белыми проводами ноль на розетки. Фаза на розетки коричневым (вроде) проводом с 32А автомата. Хотя розетки с заземляющим контактом, но подключен ли он и куда - вопрос. РЕ - шинки нет и следа. Щиток на полу из ламината лежит, так что ТТ - не видно!
Все правильно вИдите. Я не электрик, поэтому с расцветкой проводов особо не морочился, хотя понимаю, что можно было бы сделать идеологицески более верно. но уже собрал..
По поводу розеток с заземлением. У меня в гараж приходит только двухжильный провод - фаза и ноль, земли нет. Поэтому земля на розетках и не подключена. разводку в гараже буду делать трехжильным проводом 3х2.5 кавдрата.. Может подскажете, где взять землю, раз все равно тянуть буду три жилы..
Что такое ТТ?
п.с.Шиток собрал вообще отдельно от гаража пока, лежит и правда на полу). ставить буду в выходные. Вот исправленный вариант щитка
2Vitaminn Вы хотите добавить пару 10А автоматов на свет - так и добавьте, пару перемычек сверху автоматов шлейфом и все...
К стати, а для чего там вообще клемники установлены? Может их вообще снять?
Исходя из информации по приведенной вышее ссылке, для корректной организации системы заземления ТТ в гараже, мне надо каждую линию защитить УЗО, плюс закопаль в гараже лом длиной два метра?)
Я все правильно понял? или не так интерпретирую прочитанноее?
ПPOPAБ написал :
2Vitaminn Вы хотите добавить пару 10А автоматов на свет - так и добавьте, пару перемычек сверху автоматов шлейфом и все...
К стати, а для чего там вообще клемники установлены? Может их вообще снять?
Да, пару автоматов добавлю. И соединю всерху перемычками. А клемники стоят без особой функциональной нагрузки. можно их и снять. они просто были у меня в наличии. девать некуда вот и воткнул в этот щиток.. Почему считаете, что лучше вообще их убрать?
ну что место под УЗО появится и чем меньше контактов тем лучше, это я понял.)) Вопщем выше надежность!! впинципе логично
Ладно, щас уже разбирать не буду, но как куплю счетчик, то при подключении - сниму клемники.
Лом в гаражах никто не закапывал. У всех свет проведен таким образомь - только ноль и фаза.. я подключался к общей на линию распаечной коробке. там хоть и трехжильный провод лежит. но есть только ноль и фаза. третий провод откушен кусачками под корень. =(
ПPOPAБ написал :
Примерно так... Достаточно одного УЗО после вводного автомата. "Лом" могли закопать и до Вас, нужно его по искать.
Там рядом еще:
22 - Организация системы заземления TN-C-S в частном доме
Если посмотреть на схему в приведенной материале, то получается, что я могу себе сделать заземление и по принципу TN-C-S??
В моем гараже крыша смонтирована на стойках из стальных труб диаметром 150 мм, установоенных на асфальт, не закопанных на какоую-то глубину, а именно просто вертикально установленных на асфальт... Крыша сооружена из железного швеллера привваренного к трубам. Вся конструкция обшита желехными листами...
Что в данной ситуации можно использовать в качестве заземляющего устройства?
ПPOPAБ написал :
Если еще и розетки из щитка вынести- счетчик внутрь поместится.
Розетки вынесу одновременно с установкой счетчика. Сейчас гараж ВОООБще не оборудован и пока не обшит вагонкой, поэтому необходима хотя бы пара розеток для подключения инструментов. После того, как закончу делать проводку в гараже, розетки, естественно, уберутся.
ПPOPAБ написал :
Тогда Вам такая инструкция нужна:ГОСТ Р 50669-94 . Там Всё подробно и даже с картинками изложено.
просто вбить 3 арматуры рядом с гаражом как можно глубже обрезать по самую макушку соеденить между собой мет. полосой (сваркой),залить ведром солёного р-ра и заземлить мет.корпус гаража,взять лампу 220на60 подключить один конец к фазе,а второй на корпус гаража,если лампа горит нормально то получилось приличное заземление(третий провод),а по поводу розеток можно вывести снаружи сбоку на текстолит и в дальнейшем убирать не надо\розетки лишними не будут\
рускон написал :
просто вбить 3 арматуры рядом с гаражом как можно глубже обрезать по самую макушку соеденить между собой мет. полосой (сваркой),залить ведром солёного р-ра
рядом с гаражом арматуру забивать некуда.. дорога..
А если я непосредственно в гараже или на улице прям рядом с воротиной забью в землю арматурину и сделаю из нее "землю".. Такое заземление будет работать?
Мне тут вообще советуют просто медью сечением 10мм2 соединить нолевую шину и металлический каркас гаража.. Это правильный совет, если не делать заземление вообще?
Vitaminn написал :
А если я непосредственно в гараже или на улице прям рядом с воротиной забью в землю арматурину и сделаю из нее "землю".. Такое заземление будет работать?
Нужен контур.
[QUOTE=Vitaminn]Мне тут вообще советуют просто медью сечением 10мм2 соединить нолевую шину и металлический каркас гаража.. Это правильный совет, если не делать заземление вообще?
Vitaminn написал :
Это правильный совет, если не делать заземление вообще?
Нет, крайне опасный совет.
В Вашем случае только система ТТ. Ноль не присоединяем к корпусу и заземлению. УЗО будет работать и без заземления, но чувствительность такой защиты будет довольно низкая.
ноль на корпус не вкоем случае, получется зануление а не заземление а в гараже это не приемлимо,а арматуру где вбивать не принципиально,лиш бы не мешалась под ногами