Уважаемое сообщество,
купил наконечники для многожильного провода и Wago (нужно на даче электрику на этаже переделать), но обнаружил, что с таким наконечником очень проблематично всунуть в wago провод - мешается синяя изоляция на наконечнике.
Подскажите, не тот наконечник купил или все же нужно прикладывать неимоверные усилия для всовывания провода в вагу?
Спасибо!

Не тот. Нужна 222 серия. Или однопроволочная жила.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

изоляцию на наконечнике можно срезать с условием что изоляция провода зайдёт в клемму

Apelsino лучше вообще отказаться от такого решения!
Но если Вы всё таки соберётесь вставлять эти наконечники в этот WAGO, то проверьте насколько хорошо он будет держать провод.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

2Apelsino

VladislavV написал :
Не тот. Нужна 222 серия

и без наконечников.

Apelsino написал :
купил наконечники для многожильного провода и Wago

вот так вот начитаются форумов - многожилу оконцовывать и пихают потом куда не попадя

iale написал :
без наконечников

ВАГО нормальное решение, но скрутка/пайка тут вне конкуренции!

Apelsino написал :
Подскажите, не тот наконечник купил или все же нужно прикладывать неимоверные усилия для всовывания провода в вагу?

  1. Можно использовать наконечник, но с более длинным жалом ... такие редкость.
  2. Лучше купите 222- серию для многожилки, и дешевле и быстрее.
  3. Можно использовать 862- серию (больше сечение, удобней монтаж)

Уважаемое сообщество, спасибо!
пойду просвещать продавца, который продал вагу и наконечник!

Apelsino написал :
пойду просвещать продавца

только не сильно...

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

Mortex написал :
проверьте насколько хорошо он будет держать провод.

держит хорошо- проверял.

Есть накнечники без изоляции. Они спокойно вставляются в Ваго.
Но, как тут уже советовали, проще применить 222 серию Ваго - это серенькие с оранжево-желтыми рычажками.
Я эту серию использую повсеместно с момента ее появления.
Если огильзованную многопроволочную жилу вставить в обычную не рычажковую Ваго, то разобрать такое соединение прокручиванием провода не удастся.
А 222 серия позволяет сократить в разы операции по монтажу, держит реально большие токи (больше, чем написано на корпусе) и легко разобрать соединение без повреждений самой Ваго и провода. Огильзовывать многопроволочные жилы при использовании 222 серии не надо.

sniffer написал :
Лучше купите 222- серию для многожилки, и дешевле и быстрее.

Вот насчёт "дешевле" Вы погорячились немного

Кстати, компания Phoenix Contact выкинул свои строительные клеммы, a la Wago 773 серия. Так вот, туда многопроволочную жилу безо всяких наконечников можно вставить, а если надо удалить, то она просто выкручивается. У них в офисе проверял, т.к. поначалу подверг сомнению такую способность.

VladislavV написал :
Так вот, туда многопроволочную жилу безо всяких наконечников можно вставить

Многопроволочная - это больше семи проволок.
Семь проволок и любая Ваго позволяет вставлять и выкручивать.
Не путаетесь с количеством проволок в жиле?

Регистрация: 18.01.2019 Санкт-Петербург Сообщений: 1

А если многожильный провод опаять? Можно его как моножилу в ваго загнать?

eiten написал:
А если многожильный провод опаять? Можно его как моножилу в ваго загнать?

eiten,
Нет.

Регистрация: 12.05.2019 Санкт-Петербург Сообщений: 2

Rumato, чем может грозить? только с дачи. там "назапаивался вусмерть". соединений 15 переделал на спайгу многожилы и загонку в wago.

Kirpichok,
Ничем. Кроме лишней бестолковой работы с паяльником.

Регистрация: 12.05.2019 Санкт-Петербург Сообщений: 2

Rumato, клемники были под моножилу, без пайки не входило(

Kirpichok написал:
Rumato, клемники были под моножилу, без пайки не входило(

Kirpichok,
Деньги или ум ?